Thema: Logo! 0BA8 - Zählerwert in Arithmetische Anweisung verarbeiten

  1. #1
    Registriert seit
    09.04.2015
    Beiträge
    84
    Danke
    2
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich möchte mit einer Logo! 0BA8 mit Hilfe einer Arithmetischen Anweisung einen Zählerwert verarbeiten. Leider bekomme ich es irgendwie nicht hin, die Blocknummer in die Arithmetische Anweisung als Parameter einzutragen. Es erscheint immer nur der Auswahlbalken von -32768 bis +32767, kann aber keine Blocknummer für den Zähler eintragen. Wie kann ich das also bewerkstelligen.
    Schonmal ein Danke im vorraus!

    Gruß
    UNI
    Zitieren Zitieren Gelöst: Logo! 0BA8 - Zählerwert in Arithmetische Anweisung verarbeiten  

  2. "Du möchtest also den Wert aus einem Analogblock auf den Parameter einer arithmetischen Anweisung verweisen?

    Dazu gibt es bei Siemens ein FAQ:

    Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden?"


  3. #2
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    521
    Danke
    89
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Du möchtest also den Wert aus einem Analogblock auf den Parameter einer arithmetischen Anweisung verweisen?

    Dazu gibt es bei Siemens ein FAQ:

    Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden?

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:

    UNI (22.09.2016)

  5. #3
    UNI ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.04.2015
    Beiträge
    84
    Danke
    2
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Alles klar, Danke!
    Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu UNI für den nützlichen Beitrag:

    GUNSAMS (22.09.2016)

Ähnliche Themen

  1. LOGO 0BA8 Menü sperren
    Von ENNS_A im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.08.2016, 11:22
  2. TIA Logo 0BA8 in TIA definieren
    Von grundbuchner im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.11.2015, 21:56
  3. Logo 0BA8 IP-Adresse?
    Von Deep Blue im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2015, 13:56
  4. Sonstiges LOGO 0BA8 Datalog
    Von shd2si1 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.08.2015, 15:14
  5. Sonstiges Logo 8 - Aktualwert - Zählerwert in PI Regler Sp,Mq
    Von Vedder-Baldes im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 15:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •