Hallo,

habe ein kleines Problem und denke bin hier richtig aufgehoben:

Ich möchte eine Siemens Logo 230RC (0BA1) für die Beleuchtung meines Hobbyraumes als Schaltelement verwenden.
Daher ein einziger Taster bei der Tür über welchen alle 4 Relais geschaltet werden können.

Ich habe mir folgendes gedacht:
- Deckenleuchte an Q1 - per einfachen Tastendruck ein & ausschaltbar.
- Wandlampen an Q2 - per doppelten Tastendruck jeweils ein & ausschaltbar.
- Werkbankbeleuchtung an Q3 - per dreifachen Tastendruck jeweils ein & ausschaltbar.
- Deckenfluter an Q4 - per vierfachen Tastendruck jeweils ein & ausschaltbar. (mein Modell hält laut Handbuch 250V bei 10A aus, also kein Problem!)

Zusätzlich Panikmodus bei langem Tastendruck alle Lampen ein & aus.

Ist das so möglich?
Taster würde ich über L1 an I1 legen.

Kann mir jemand behilflich sein ein passendes Programm zu schreiben?
Bin mit der Logo noch nicht besonders vertraut!

Danke im Vorraus,

einen schönen Restabend

KroMa
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo KroMa,

mit der 0BA1 ist diese Schaltung schon eine kleine Herausforderung, aber trotzdem machbar.
Mit späteren Modellen könnte man das ganze vielleicht mit dem Schieberegister lösen.
Auch wenn dein Modell laut Angaben 10A bei 250V schalten kann, wäre es ratsam, als Schaltgeräte Relais oder Schütze zu benutzen.
Diese 10A beziehen sich normalerweise auf rein ohmsche Lasten. Bei Leuchtstoffröhren sieht das ganze schon ziemlich anders aus.
Da können die gleichen Kontakte meist nur noch 1 oder 2A schalten!

Ich habe dir also nun mal ein Programm gebastelt, das laut deinen obigen Angaben funktioniert.
Die Zeiteinheiten kannst du dir ja noch entsprechend anpassen.
Im Moment ist das so eingestellt, dass jeder Tastendruck innerhalb von 1 Sekunde geschehen muss, das Licht dadurch aber auch mit 1 Sekunde Verzögerung angeht.
Die Paniktaste hat im Moment 2 Sekunden Verzögerung.

Gruß
UNI

PS: noch eine Anmerkung zum Panikschalter. Der Panikschalter wirkt negierend auf die Ausgänge. D.h. wenn Lampen an sind, werden diese mit der Panikschaltung ausgeschaltet, und Lampen die aus sind, werden eingeschaltet.
Richtig eingesetzt, kannst du dir damit für das Umschalten von Lampen eine Menge Tastenklicks sparen.
Z.B. wenn du Lampe 3 und 4 anhast, und möchtest Lampe 1 und 2 einschalten, sowie 3 und 4 ausschalten, dann müsstest du 10 mal klicken, so aber nur 1 mal lange.
Oder ein anderes Beispiel, wenn du die Lampen 2,3 und 4 einschalten willst, dann musst du 1x kurz (Lampe 1 an) und 1x lang (Lampe 1 aus, Lampe 2-4 an) klicken, statt 9 klicks zu machen. Das sind nur 2 Beipsiele von vielen.
 

Anhänge

  • 1-2-3-4 Lichtkombination.zip
    18,4 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Bei Induktiven Lasten, vor allem auch bei LED-Treibern fließen sehr hohe Einschaltströme.
Hier solltest du auf eine passende Schutzschaltung achten, oder (ganz simpel) über einen kleinen Lastwiderstand den Einschaltstrom etwas drosseln.

Du wirst allerdings sehr schnell merken, ob du hier eine zu hohe Leistung über die Kontakte schaltest, wenn die Leuchten sich nicht mehr abschalten lassen, weil der Kontakt "verklebt" ist :ROFLMAO:

Im Zweifel noch ein paar Relais hinzufügen, die du über die LOGO Ausgänge schaltest. Hier gibt es schöne Industrierelais für Stecksockel mit Wolfram-Kontakten die "voreilen". Dadurch fängt das Wolfram den Einschaltstrom ab und ein "verkleben" wird verhindert. Kannst du bei Weidmüller nachfragen, die haben sowas.

Grüße,
Flo
 