LOGO LOGO: Lichtsteuerung | neue Herausforderung

FabiFX

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

seit einiger Zeit verfolge ich hier Beiträge als Gast - seit gestern hab ich mich angemeldet, weil ich nur durch "Lesen" mit meinem Programm für die Logo 0ba6 nicht mehr weiterkomme.

Projekt: Beleuchtung Doppelgarage

Die Logo soll die Beleuchtung in der Garage sowie außerhalb der Garage steuern.

I 1: Dämmerungssensor
I 2: Bewegungsmelder Innenraum
I 3: Bewegungsmelder außen Weg
I 4: Schalter für "alles an, egal was die anderen Eingänge sagen"
I 5: Taster Licht Innenraum
I 6: Taster Licht Tür
evtl. später:
I 7: nicht belegt
I 8: nicht belegt


Q 1: Licht Weg
Q 2: Licht Innenraum
Q 3: Licht Tür
Q 4: nicht belegt

Im Moment habe ich ein einfaches "Sparprogramm" laufen - das funktioniert soweit ganz okay.

I1 gib letztlich I2 und I3 "frei" und sorgt dafür, dass am Tag auch Q3 zurück gesetzt wird.

Ich würde mir allerdings gern folgende Funktion für die Taster wünschen:

Taster (I5 schaltet Q2):
  • 1 x kurz drücken: Licht Innenraum = 2 Minuten (Bewegungsmelder I2 hat nix zu melden)
  • 2 x kurz drücken: Licht Innenraum = dauer (Bewegungsnelder hat I2 nix zu melden)
  • 1 x lange drücken: Licht Innenraum komplett aus (auch wenn durch Bewegunsmelder I2 eingeschaltet wurde)

Der Bewegungsmelder I2 schaltet mit einem Treppenlichtschalter (3 Min) das Innenraumlicht Q2 ein.

Taster (I6 schaltet Q3)
  • 1 x kurz drücken: Licht Tür = 2 Minuten
  • 2 x kurz drücken: Licht Innenraum = dauer
  • 1 x lange drücken: Licht Innenraum komplett aus

Wie kann ich diese Funktionen sinnvoll und einfach programmieren? Ich hab auch schon im Tutorial von Hucki geschaut, aber keine wahre Lösung gefunden.

Ich freue mich auf Eure Vorschläge und darauf, dass ich vielleicht bald kein Logo-Rookie mehr bin!

Beste Grüße aus dem Süden vom Norden,

FabiFX
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Fabi,

ich werde mal schauen, ob ich deine Schaltung umsetzen kann.
Mal schauen, ob es heute noch klappt, da ich zur Zeit etwas wenig Zeit habe.

Gruß
UNI

EDIT:
Ich habe mal noch eine Frage zu deinen Ausführungen.

Taster (I5 schaltet Q2):
  • 1 x kurz drücken: Licht Innenraum = 2 Minuten (Bewegungsmelder I2 hat nix zu melden)
  • 2 x kurz drücken: Licht Innenraum = dauer (Bewegungsnelder hat I2 nix zu melden)
  • 1 x lange drücken: Licht Innenraum komplett aus (auch wenn durch Bewegunsmelder I2 eingeschaltet wurde)

Wie soll der Bewegungsmelder denn wieder aktiviert werden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Uni,

schonmal Danke für deine Hilfe.

EDIT:
Ich habe mal noch eine Frage zu deinen Ausführungen.


Wie soll der Bewegungsmelder denn wieder aktiviert werden?

Einfach nach 30 Sekunden soll der Bewegungsmelder wieder scharf sein. Ansonsten geht das Licht ja über den Taster an.

Beste Grüße,

Fabian
 
Hallo Fabian,

deine Funktion ist doch etwas verwirrend beschrieben und schwammig...

soll der Taster I6 wirklich:

Taster (I6 schaltet Q3)

  • 1 x kurz drücken: Licht Tür = 2 Minuten
  • 2 x kurz drücken: Licht Innenraum = dauer
  • 1 x lange drücken: Licht Innenraum komplett aus

oder die gleiche Funktion wie bei I5, nur eben für Q3 (Licht Tür)?

Ist I4 ein wirklich ein Hardware SCHALTER oder TASTER? Wenn an - alles an / Wenn aus - Grundfunktionen der anderen?

LG Micha
 
Hallo Fabi,

ich habe dir mal etwas zusammengebaut.
Der einzige Unterschied zu deiner Vorgabe ist, dass statt 2x drücken 1x lang drücken ist.
Es erscheint mir logischer, wenn man mit 1x lang drücken = einschaltet nochmal lang drücken = ausschaltet.
Wenn du manuell ausschaltest, dann wird der Innenraum 30 s gesperrt für den Bewegungsschalter.
Diesen Wert kannst du bei bedarf anpassen.

Gruß
UNI
 

Anhänge

  • Lampensteuerung FabiFX.zip
    19,5 KB · Aufrufe: 75
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist I4 ein wirklich ein Hardware SCHALTER oder TASTER? Wenn an - alles an / Wenn aus - Grundfunktionen der anderen?

I4 ist ein sog. Gruppenschalter von Hager SFB116. Ich musste erst nachschauen, weil ich es mir ad hoc nicht einfallen wollte.
Bei uns im Haus sorgt der Gruppenschalter dafür folgende Logik bei der Logo:

1 = Party = alle Lichter an (alle anderen Schalter sind über die Logo deaktiviert)
2 = Urlaub = ein Zufallsgenerator steuert das Licht in Abhängigkeit von weiteren Sensoren (u.a. Dämmerungsschalter)

In der Garage sorgt der Schalter erst einmal nur für alles aus. ;-) Aber ich hab da noch weitere Idee ...

Beste Grüße,

Fabi FX
 
Hi Uni,

vielen Dank - ich werde mal testen und für meine Zwecke anpassen.
Ich bin schwer begeistert, was mit der Logo alles möglich ist...

Für die Garage ist somit alles gut.

Leider kann ich das Programm bei uns im Haus nicht wirklich anpassen - ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim aufspielen. Scheinbar ist die Logo zu alt?

Beste Grüße,

FabiFX
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fabi,

bei der Programmerstellung hatte ich extra LSC V8.0 verwendet und nach deiner Vorgabe Logo!6.Standard als Hardware eingestellt.
Schau mal bitte über Menu Extras->Logo bestimmen, was für eine Logo du konkret hast.

Gruß
UNI
 
Moin zusammen,

im Moment fehlt mir etwas die Zeit mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, aber ich hab heute zumindest mal geschaut, welche Hardware wo verbaut ist.

Garage: 0BA6 - die hatte ich auch selbst angeschafft, war als Ersatz fürs Haus gedacht, wo eine 0BA3 verbaut ist. Das erklärt sicherlich auch, wieso, weshalb es manchmal in der Software hakt.
Rein optisch unterscheiden sich beide auf den ersten Blick kaum. Auf den zweiten Blick hingegen sehr, anderes Display, Spracheinstellung usw. usw.

Ich hab hier mal die Software aus dem Haus angehängt. Die hab ich nicht selbst programmiert, sondern vom Vorbesitzer übernommen. Für mich ist das alles sehr verwirrend, obwohl die Funktionen zum Teil wirklich cool sind (1x, 2x, 3x klicken usw).

Vielleicht kann man die Schaltung auch vereinfachen? Bin für alle Tipps dankbar.

Beste Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit,

Fabi FX

PS: Bitte nicht enttäuscht oder böse sein, wenn eine Antwort länger dauert. Bin im Moment recht viel unterwegs.Anhang anzeigen 161207_LOGO_0BA3_FABI_FX.zip
 
Hallo Fabi,

im Moment habe ich leider auch wenig Zeit. Ich habe mir aber mal deine Schaltung runtergeladen und muss da erstmal durchsteigen.
Die werde ich dann übersichtlicher umgestalten, was auch nicht grad wenig Arbeit ist.

Gruß
UNI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fabi,
ich habe mal die Schaltung etwas sortiert.
Was funktioniert denn daran nicht? Die Timer hast du die auf die paar Sekunden eingestellt, oder waren die so?
Weil so gehen die Lampen nach 5 oder 9 Sekunden wieder aus.
 
Hi Uni,

das war alles so. Ich sehe ja, was die Logo macht. Aber ich verstehe das ganze Wirrwarr leider überhaupt nicht...

Grüße,

Fabi
 
Hallo Fabi,

ich habe einfach mal die ganzen getrennten Verbindungen zusammengeführt und die Schaltung ein wenig sortiert.
2 Blöcke konnten gelöscht werden.
Dann habe ich die Zeiten wie auf der Anzeige angezeigt wird angepasst (4 min bei 1x Tasten und 30 min bei 2x Tasten).
Die Schaltung ist vielleicht noch nicht ideal, aber schon doch einiges übersichtlicher als zuvor.

Gruß
UNI
 

Anhänge

  • 161207_LOGO_0BA3_FABI_FX.zip
    37,1 KB · Aufrufe: 13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Uni,

besten Dank dafür. Wie binde ich denn den Dämmerungsschalter ideal ein?
Eigentlich sollte der Dämmerungsschalter auch den Bewegungsmelder "unter Kontrolle" halten.
Hast Du dafür noch eine Idee?

Beste Grüße,

fabian
 
wenn der Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter nur auf das Treppenlicht wirken sollen, dann verbinde den Bewegungsmelder einfach noch an den Block B40 (UND). Wenn der Dämmerungsschalter auch noch auf Q1 und Q2 wirken soll, baust du noch zusätzlich in den Pfad vom Bewegungsmelder nach B27 (ODER) ein UND ein, und verbindest das UND noch mit dem Dämmerungsschalter.
 
Zurück
Oben