LOGO Benötige SPS-Programm für eine Siemens Logo V8.

SPS-Laie

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
ich habe von meinem Chef vier Aufgaben bekommen und bin etwas überfordert. Ich benötige dringend Hilfe und hoffe sie hier zu finden.. Habe mich an den ersten beiden bereits versucht. Habe einen Verdrahtungsplan und einen Grafcet erstellt. Nun bin ich bei der dritten angelangt und verzweifel. Habe mit der Logo bisher nicht gearbeitet. Mein Chef sieht das als Einstiegsaufgabe für die Einführung in ein SPS-Programm. Ich befinde mich in der Probezeit und möchte ihn ungern enttäuschen. Dennoch bin ich ratlos und wusste mir nun nicht anders zu helfen.. Es wäre sehr nett, wenn sich hier jemand befindet, der Licht ins Dunkel bringen kann und bereits Erfahrungen mit der Siemens Logo hat.
Vorgegeben ist die Bewegungsfolge der drei Zylinder und ein Pneumatikschaltplan.
Bewegungsfolge der Zylinder: Z3-, Z1+, Z2+, Z3+, Z1-, Z2-

Wäre für Hilfe sehr dankbar!!!
MfG
SPS-Laie
 

Anhänge

  • Vorgabe.jpg
    Vorgabe.jpg
    36,4 KB · Aufrufe: 69
Hmm,
wenn ich die Folge so verstehe, das ein Plus für Rausfahren und Minus für einfahren steht, müsste die Maschine sich m.E. selber zerstören...

Hab es einfach mal mit den Händen nachgespielt...

Oder liege ich falsch ?

LG
Shrimps
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst davon ausgehen, dass am Beginn Z1 eingefahren ist (Plattform unten).
(Z2 ist hinten und Z3 augefahren)


1. Z3 fährt ein, Paket rollt auf Plattform
2. Z1 fäht aus, Plattform fährt hoch B1 betätigt
3. Z2 fährt aus B2 wird betätigt (schiebt das Paket ab)
4. Z3 fährt aus, um nächstes Paket zu stoppen
5. Z1 fährt ab
6. Z2 fährt zurück

So ist der Funktionsablauf, den musst du jetzt in einem Programm umsetzen.
 
Zurück