Erste Schritte mit B&R-Steuerungen

Kaffeetante

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich stehe vor dem Problem, dass ich an einer bestehenden B&R-Steuerung Änderungen machen soll und aber keine Ahnung von der Handhabung habe.
Das Programm (Strukturierter Text) ist kein Problem, außer ich hätte mich mal wieder komplett überschätzt ;)

Jetzt die eigentlichen Fragen, auch wenn ich jetzt zunächst mal die Siemens-Terminologie verwende:

1. Wie mache ich einen Baustein-Vergleich, um erst einmal zu wissen, dass ich den richtigen Sicherungsstand habe?
2. Wie kann ich einen AG-Abzug machen? Kann ich dann mit diesem Stand die Anlage im Falle eines Falles wieder zum Laufen bekommen?
3. Wie übertrage ich meine Änderungen? Alles am Stück oder gehen auch einzelne Programmteile?
4. Wie vermeide ich das Überschreiben von Daten, die erhalten bleiben sollen (Vergleich: DB's bei S7 nicht übertragen)?
5. Wie kann ich mir Bausteine online betrachten bzw. wie funktionieren Variablen-Tabellen oder wie auch immer das bei B&R heißen mag?

Ich geh mir jetzt erst mal einen Kaffee holen....Kaffee hilft immer!

Viele Grüße von der Kaffeetante
 
Ähm, ganz ehrlich? Am besten gar nichts ändern :)

Die ganzen B&R-Dinger arbeiten eher wie vieles bei Codesys, Automation-Studio erzeugt einen "Binärblob" der dann so in die Steuerung geschoben wird...

"Baustein-Vergleich": Wenn keine Ahnung von AS, am besten den B&R-Support kontaktieren, die helfen dir erst einmal heraus zu finden, ob du die korrekte AS-Version nutzt und können dir auch Hilfestellung geben, bei dem "Vergleich" mit dem laufenden Programm. Zumindest soweit das möglich ist...
"AG-Abzug": Hehe, gar nicht... Da man selbst mit eventuellem Passwort, das Programm nicht aus der Steuerung bekommt um es danach bearbeiten zu können, ist hier der Kopierschutz quasi eingebaut...
"meine Änderungen": Alte Speicherkarte ziehen und dein Programm auf eine neue packen, dann kannst du direkt wieder zurück wechseln.

So, und während du jetzt genüsslich deinen Kaffee schlürfst, rate ich dir dich an B&R direkt oder einen Integrator von denen zu wenden, denn ein "Einstieg zum Ändern, mal ebenso" kannst du leider bei AS voll vergessen.
(Allerdings ist die AS-interne Hilfe wirklich ganz gut, sofern du viele Stunden zeit hast, dir das alles durchzulesen ,) )

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin durch einen Berufswechsel auch nach vielen Jahren von Siemens zu B&R gekommen.
Die Geschichte mit dem fehlenden AG Abzug und fehlender Vergleichsmöglichkeit online / offline habe ich auch vermisst.

Deshalb, immer schön Revisionsstände in der Software eintragen und z.B. auf dem Display anzeigen lassen! Oder eben in eine Variable eintragen und diese im Status beobachten.

Welches Automation Studio benutzt du? Habe Altprojekte mit AS 2.7 das ist manchmal ein Graus, neue mit AS 4.1, da läßt sich gut mit arbeiten.

Du wirst auf jeden Fall nicht zu allen Funktionen in der Siemenswelt eine gleichwertige Entsprechung im AS finden. Manches ist besser gelöst, manches weniger gut...

zu 1.) wenn du AS 4 hast, und das Projekt in übersetzter Form, kannst du eine Softwarevergleich durchführen, nach einem Neukompilieren werden aber alle Bausteine als unterschiedlich angezeigt, dann hilft vielleicht ein Blick auf die Bausteingröße
zu 2.) CF Karte abziehen, mit dem B&R Runtime Utility Tool ein Image ziehen, dann kannst du dieses Image im Fehlerfall wieder aufspielen.
zu 3.) Wenn du neu kompilierst wird er wahrscheinlich alles neu runterladen wollen, danach werden nur noch Änderungen übertragen. Du kannst aber auch mit dem Runtime Utility Tool nur einzelne Module übertragen (ob sinnvoll, weiß ich nicht)
zu 4.) Du kannst einstellen, ob Variablen beim Übertragen neu initialisiert werden sollen. Wenn du ohne initialisieren machst, kannst du aber nur code übertragen... steht in der Hilfe, Thema Download Modus
zu 5.) Steuerung verbinden, Baustein offline öffnen, auf Lupe gehen, Variablenwerte werden bei Mouseover angezeit, oder können in ein Watchfenster gezogen werden.

Und ja, Kaffee hilft immer!

Gruß,

Bernhard
 
Zurück
Oben