Hallo Zusammen,

ich habe vor mittels meiner LOGO! 8 einen Verbraucherstrom zu überwachen.
Bei einem Wechselstromverbraucher hatte ich bisher dieses hier verwendet:

http://www.adamczewski.com/download/de/tv588gvd.pdf mittels einer eingestellten Hysterese habe ich mit dem Relais mir ein Signal auf die LOGO gelegt.

Nun meine Frage: Nun möchte ich einen Gleichstromverbraucher überwachen.

Ich habe dieses Gerät hier dafür gefunden:

https://www.elektronetshop.de/product/eaton-stromwaechter-106943-typ-emr4-i15-1-a.93203.html

Habt ihr da Alternativen ?

Ich bin gespannt auf eure Vorschläge!:p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein Eaton Stromwächter misst Wechselstrom - ist also ungeeignet.Harald
[FONT=&quot]24-240VAC/DC steht in der Beschreibung...daher gehe ich davon aus das es auch mit Gleichstrom funktioniert. Oder übersehe ich da was?Es würde sich im Einschaltmoment um die 500mA und dann im Nennbetrieb um 100mA handeln.Es würde reichen, ob ein Strom in dem Bereich fließt.[/FONT]
 
Könnte mit dieser Angabe die Versorgungsspannung gemeint sein?

Korrektur:

Zitat von Eaton Website:
Stromwächter EMR4-I
Die Stromwächter EMR4-I sind sowohl zur Überwachung von Wechsel- als auch von Gleichstrom geeignet. Mit ihnen können Pumpen und Bohrmaschinen auf Unter- oder Überlast mittels der wählbaren unteren oder oberen Ansprechgrenze überwacht werden. Mit Hilfe der zwischen 0,1 s – 30 s wählbaren Zeit der Ansprechverzögerung können kurzfristige Stromspitzen überbrückt werden.

Wozu brauchst Du denn die LOGO? Die Überwachung macht das Relais. Oder suchst Du eher einen Stromwandler? LEM hat da welche im Angebot, die DC messen und eine proportionale Spannung ausgeben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

ich habe in der LOGO Steuerung ein Steuerprogramm, was den Verbraucher abfragen zusätzlich soll.

Ein Stromwandler wäre somit auch eine Option.ja also als Ausgang bräuchte ich schon so ca. 0-10VDC als Eingangssignal für meine Steuerung.

Habt ihr da noch Vorschläge?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um welche Spannung / welchen Strom geht es bei Deinem Verbraucher? Der normale Weg ware ein Shunt in Reihe zum Verbraucher, dahinter ein Trennverstärker, z.B. 0-60mV/0-10V und daran der Analogeingang der LOGO!....


Gruß

Holger
 
24V DC im Einschaltmoment 500mA und in Nennbetrieb 100mA Verbrauch.

Am besten wäre ein Gerät, welches auf eine Hutschiene passt.
Lass mich mutmaßen, der Ausgang des Shunts ändert sich proportional zum Eingang des Trennverstärkers?

Ansonsten ist das ja gewiss mittels Stromwandler realisierbar, nur würde ich gerne ein Hutschienengerät verwenden.

Danke für euer Hilfe!
 