Hallo, ich muss mit einem Durchflusssensor z.B. (0-50L/min) ein Volumeninhalt während der Befüllung des Behälters messen. Das Problem: Wert des Durchflusssensors schwankt...Wie realisiere ich die Messung am besten? Verwendete Steuerung (Beckhoff). Eingelesen wird der Wert mit Analogeingangskarte 4-20mA.
 
Hallo,
was ist es denn für ein Durchflussmesser? Normal lässt sich dort eine Glättungszeit einstellen.
Schwankt der Durchfluss so stark oder kann es sein das Luft mit drin ist? Oder ist es ein teilgefüllter?

Ansonsten die Glättungszeit in der SPS programmieren.


Liebe Grüße,
Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde hier wie folgt vorgehen :
Mit einem Task in einem festgelegten Zeitraster (z.B. alle 10 ms) den Analogwert abfragen und den so ermittelten Wert bezogen auf die 10 ms umrechnen und aufaddieren.
Maximum bei 10 ms = 50 L/Min. / 60 Sek / 100 = 8 ml
Auf diese Weise solltest du eine relativ präzise Messung (innerhalb des gewählten Zeitrasters) auch bei sehr stark schwankenden Werten hinbekommen.

Gruß
Larry
 
Danke...
Ist ein Magnetisch-induktiver Durchflusssensor SM7004 von IFM.
Hmm kann auch Luft im System sein, lässt sich aber nicht verhindern in diesem Fall.
 