    Hallo!
    Hab schon wieder Schwierigkeiten mit der MicroLogix.
    Ich kann die Timer oder Zähler nicht Adressieren da meldet er immer Fehler beim Kompelieren.
    Er schreibt: Position des Ausgabebefehls ungültig
    Kann mir da jemend weiter helfen
    DANKE
    Zitieren Zitieren Adressierung bei MicroLogix 1500  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.640
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Bei Allen Bradley ist das Timer addressierung vie so:

    Beispiel timer Tx.y (x=file 4, y=nummer 1).
    Timer selber: T4:1
    Timer enabled: T4:1/EN
    Timer läuft: T4:1/TT
    Timer fertig: T4:1/DN
    Timer sollwert: T4:1.PRE
    Timer istwert: T4:1.ACC
    Jesper M. Pedersen

  3. #3
    rumkiker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    erstmals schönen dank für die schnelle hilfe
    aber ich konnte die fehlermeldung nicht beheben
    "Position des Ausgabebefehls ungültig"
    was könnte das dann sein wenn die adressierung passt?
    danke mfg ali

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.640
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Kann icht nicht beantworten mit nur diese information.
    Zip und postier den project.
    Oder einfüg dein code hier.
    Denn kann ich es nachschauen.
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    rumkiker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich hoffe das file geht
    wäre super wenn du mir weiter helfen könntest
    danke
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.640
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Ich habe den file 4 netzwerk 1 ein bisschen geändert.

    edit: Ein Timer muss immer wie ein ausgang plaziert werden.
    Man kann nicht wie ein Siemens "S5 timer" es in der mitte ein netzwerk plazieren.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von JesperMP (30.06.2006 um 09:22 Uhr)
    Jesper M. Pedersen

  7. #7
    rumkiker ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sehr gut jetzt funnktioniert es
    Schönen Dank!!!!
    Vielleicht kann ich mich mal revanchieren

Ähnliche Themen

  1. AB MicroLogix 1500
    Von Gerri im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:37
  2. Mit einer MicroLogix 1500 übers Internet verbinden?
    Von HSThomas im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 08:56
  3. MicroLogix 1500
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 14:59
  4. 1500 User
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:29
  5. Im DB 1500 BYTES löschen
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 00:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •