Hallo,

kennt jemand zufällig ein Gerät, mit dem ich Bit-Signale (24V-Pegel) via Ethernet an eine SPS übergeben kann?

Soll ungefähr so aussehen:

24V-Signal >>> Ethernet (Sender) >>> Ethernet (Empfänger) >>> S7-300 CPU
 
ET200..., S7-CPU z.B. S7-1200, LOGO, Ethernet-Buskoppler + IO-Klemmen anderer Hersteller z.B. Phoenix, Wago, Beckhoff, ...

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht habe ich mich nicht präzise genug geäußert.

Auf der Empfängerseite benötige ich ein Gerät, welches mir die Signale auf die Eingangskarten legt, da kein CP343 o.ä. vorhanden ist und auch nicht nachgerüstet werden soll.
 
Wie viele Signale sollen übertragen werden? Von wie vielen verschiedenen Orten? Wie schnell und wie kurz sind die Signale?

Vielleicht nicht sehr preisgünstig, aber sehr einfach machbar, könnte man LOGO/LOGO- oder S7-1200/S7-1200- oder LOGO/S7-1200-Pärchen verwenden:
Signale -----> LOGO/S7-1200-IN -----> Ethernet -----> LOGO/S7-1200-->OUT -----> S7-300-IN

Wenn Deine S7-300 eine DP-Schnittstelle hat, dann könntest Du die Signale auch per Profibus einsammeln und bräuchtest dann nur Geräte im Feld, aber keine zusätzlichen Geräte an der S7-300.

Harald
 
Hast Du eine Lösung gefunden? Habe die gleiche Aufgabenstellung.

Danke! Gruß HMIman
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die geposteten Lösungen waren hilfreich, bin momentan an einem anderen Projekt dran, werde mich jedoch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für w&t entscheiden.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Also nach einiger Überlegung habe ich nun ein Gerät von Wachendorff bestellt, da ich hier meine Eingänge mit einem Gerät aufnehmen, danach übertragen und mit einem zweiten Gerät wieder ausgeben kann.

Zitat aus dem Datenblatt:
Verbinden Sie mittels der Punkt-zu-Punkt Kopplung zwei digitale Module über Ethernet miteinander und spiegeln damit die digitalen Eingänge vom Modul A automatisch zu den Ausgängen von Modul B.
 
Du schreibst, Du hast ein Gerät bestellt. Ich hoffe aber Du hast zwei Geräte bestellt, denn mit nur einem Gerät wird es nicht funktionieren!Du brauchst ein Gerät wo Du das Signal einspeist, und ein zweites Gerät wo Du das Signal wieder abgreifst.GrußHMIman
 