Blinker erstellen (KOP) (Rexroth)

Ich komme zwar aus der Wago Welt aber das sieht doch sehr Codesys ähnlich aus bei dir.
Bei Wago (und ich denke bei dir auch) ist QX104.0 ein Hardware Ausgang.
Soweit so gut. Dann wäre dieser aber sicher vom Typ Bool.
Jetzt hast du aber auch einen Baustein der den selben Variablen Namen trägt wie dein Ausgang.
Jetzt ist dein Programm verwirrt.
Du hast ja oben schon den Ausgang auf QX104.0 zugeordnet. Ausgänge doppelt schreiben gibt sowieso nur Ärger.
Auf den ersten Blick würde ich sagen Lösche einfach mal in deiner Deklaration Zeile 10 den AT QX104 Kram...
 
Zurück
Oben