LOGO Siemens LOGO! vs. Telemecanique Zelio

Beiträge
2.083
Reaktionspunkte
95
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat jemand schonmal beide Kleinststeuerungen eingesetzt und evt. sagen, welche Steuerung grundsätzlich empfehlenswerter ist ?

Tendenz geht zwar zur LOGO, aber die Relaislebensdauer bei 1000W Lampenlast wird mit 25000 Schaltungen angegeben, und damit wäre nach 3 Jahren die Lebnesdauer in meiner Applikation erreicht, das ist mit etwas wenig.
 
Hallo,
und wie wäre es mit einem nachgeschaltetem Leistungsschütz auf Halbleiterbasis?
Grüße Thomas
 
Hallo,
schade das kein platz ist dann auch nicht für ein herkömmliches Leistungsschütz.1000W ist schon ganz ordentlich .wenn genug ausgänge da sind könnte mann ja auch 2 parallel oder abwechselnd benutzen um die doppelte Zeit zu erhalten Oder Du machst nen Schaltspielzähler auf 20000 rein, lässt ne Servicelampe angehen und lötest dann neue Relais ein(vielleicht mit ner höheren Schaltleistung).
Grüße Thomas
 
thomass5 schrieb:
Hallo,
wenn genug ausgänge da sind könnte mann ja auch 2 parallel oder abwechselnd benutzen um die doppelte Zeit zu erhalten

Geht leider nicht, ich würde alle Ausgänge benötigen.

thomass5 schrieb:
Hallo,
Oder Du machst nen Schaltspielzähler auf 20000 rein, lässt ne Servicelampe angehen und lötest dann neue Relais ein(vielleicht mit ner höheren Schaltleistung).
Grüße Thomas

Das ist eine gute Idee.
Das Logo! kann ja, so wie ich das sehe, Meldungstexte ausgeben.
Kann man die Relais in einer logo tauschen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mit ein wenig geschick solltest du die Rel. schon tauschen können.
Das Gehäuse ist glaube ich mit 4 Schnappnasen zusammengehalten und dann kommt dir schon das ganze innenleben entgegen.Ein wenig Vorsicht mit dem Lötkolben umkeine Leiterbahn abzuheben und es müsste gehen.Ich selbst hab schon eine aufgehabt um die Anschlußklemmen nachzulöten die ein zu Kraftvoller Schraubendreher gelockert hat.Die Rel. müsste es bei RS oder anderen Bauteilanbietern geben. Bei S5/100U Rel. Ausgabe gab es bei mir ebenfalls keine Probleme mit dem Tausch gegen welche mit höherer Schaltleistung.

grüße Thomas
 
Also Leistung würde ich über die LOGO!-Relais auch nicht unbedingt schalten, wenn die Schaltfolge relativ hoch ist. Habe selbst schon 3 Module mit verklebten Kontakten gehabt, die weit unter Nennlast betrieben wurden.
Die Leiterplatte ist auf jeden Fall doppelseitig und auch recht filigran, also sollten schon gute Lötkenntnisse vorhanden sein...

Gruß

Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben