Hallo bräuchte einen ProgrammbVorschlag für folgende Aufgabe:
4Lüfter-4Motorschutzrelais. Eine Ampel soll Grün leuchten wenn mindestens 3 Lüfter laufen, Gelb wenn 2 Lüfter im Betreib sind, rot wenn weniger als 2 Lüfter laufen.
Wenn ein motorschutzrelais während des Betriebs ausfällt soll die Ampel auch umschalten

Bitte um rasche Vorschläge

Gruß Feuerwehrmann
 
Jeden Motorausgang auf einen Eingang eines Analogmuxxes.
Den so parametrieren, das er die Anzahl der eingeschalteten Eingänge ausgibt. Also 0, 1, 1, 2.
Alle vorhandenen Analogmuxxe mittels arithmetischer Anweisung zusammen addieren.
Arithmetische Anweisung mittels Schwellwertschalter für die Ampel auswerten.
 
Hallo Feuerwehrmann,

ich gehe mal auf Grund deines Nicks davon aus das die Steuerung nach der du hier fragst für die FW ist, und somit ja noch ein guter Zweck in deinem Vorhaben dahinter steht.

Ich hab mir also mal die Mühe gemacht und für dich (resp. für die FW) ein Programm geschrieben.
Die Kontakte der Motorschutzschalter (Schließer) schaltest du alle parallel und legst sie dann auf I5.

Damit man Unterscheiden kann ob nur ein Lüfter läuft oder ob ein Motorschutzschalter ausgelöst hat hab ich der Steuerung noch ein "Blinklicht" spendiert.

Über ein kleines Feedback zum Drumrum deines Vorhabens und ob es so passt wäre schön!

Viele Grüße
Loenne
 

Anhänge

  • Lüfter Ampel.zip
    17,3 KB · Aufrufe: 22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also es geht darum das alle Elektriker sich messen wer der beste in Sachen programmieren ist. Ausschlaggebend war, das eine Firma eine Lüftungsanlage in die Fahrzeughalle eingebaut hat, die prinzipiell so aufgebaut ist und nun die wette läuft das man die Steuerung auch selber machen hätte können.(Was völliger Blödsinn ist).Leider konnte Ich die Datei nicht öffnen.
 
Also ich glaub da liegt ein Missverständnis vor, ich habe diese Frage hier nicht reingestellt um irgendeine Wette zu gewinnen, ich hab halt mitgemacht um mein Programmier Wissen zu erweitern und etwas zu lernen . Außerdem finde ich es total nett, das du dir die Mühe gemacht hast ein Programm zu schreiben. Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Feuerwehrmann oder soll ich besser schreiben „Kamerad“?
Ja, ich bin auch in dem „Verein“.
Ich beobachte dein „sonderbaren Fachspezifischen Fragen“ schon etwas länger.
Irgendwie gelingt es dir immer wieder, das die dir Helfenden Person dann wie „Opfer“
dastehen.
Es gibt doch überall Vorschriften und Normen und bei der Feuerwehr ist das doch dann noch ein ganzes Stück weiter geregelt.
Da hat doch keiner an einem Gerät oder Maschine mal einfach so herumzuschrauben.
Entweder hat die Person den entsprechenden Gerätewartlehrgang oder ist auf Grund seiner
Fachausbildung (und vom Wehrführer eingesetzt) dazu Berechtigt .
Jeder andere hat da nix zu schrauben und auch nix zu Programmieren !
Wer macht den bei euch zum Beispiel die Geräteprüfungen der elektrischen Betriebsmittel?

Wenn ihr eine Lüftungsanlage braucht, hat der „Träger“ der Feuerwehr auch dafür zu sorgen das
diese Fachgerecht errichtet wird. Er trägt letztendlich auch die Verantwortung dafür.
Selbstverständlich kann es aufgrund von klammen Kassen in den Kommunen vorkommen das bei der
Ausführung der Arbeiten auch auf Ehrenamtliche Kräfte zurückgegriffen wird um Geld zu sparen.
Aber dann gibt es immer eine Verantwortliche Person die den Hut auf hat, meist dann auch aus einer Gewerblichen Fachfirma.
Mit kameradschaftlichem Gruß im Sinne deiner Kameraden
Hesse

.Leider konnte Ich die Datei nicht öffnen.
Ich bekomme aber auch eine Fehlermeldung , vielleicht ist meine LOGO!Soft aber auch nicht ganz so aktuell
@Loenne oder @irgendwer bitte nochmal prüfen ob die Datei aus der ZIP wirklich auch in Ordnung ist.
 
Hallo Hesse,

Ich bekomme aber auch eine Fehlermeldung , vielleicht ist meine LOGO!Soft aber auch nicht ganz so aktuell
@Loenne oder @irgendwer bitte nochmal prüfen ob die Datei aus der ZIP wirklich auch in Ordnung ist.

Ja die ZIP Datei ist in Ordnung. Ich vermute mal du nutzt noch die LOGO!Soft Comfort in der Version 8.0.
Wenn dem so ist dann mach mal ein Update auf die Version 8.1.


Viele Grüße
Loenne
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich vermute mal du nutzt noch die LOGO!Soft Comfort in der Version 8.0.
Ja, genau heute auf dem Firmen Laptop mit 8.1 ist alles i.O.

Das Siemens es aber nicht mal hinbekommt eine Meldung in der Art zu erzeugen:

„Die Aktuelle Datei wurde mit einer Neueren Version als Ihre erstellt“

Ist auch wieder nicht sooooo toll.
 