Hallo,
für einen asiatischen Kunden müssen wir eine optische E84 Schnittstelle in unsere Maschine integrieren.
Es handelt sich anscheinend um eine parallele Datenübertragung mit 8 oder 16 Bits.
Ich mache Hardwareplanung, programmiert wird es dann in Asien.
Wer kann mir zu E84 ein bisschen was erzählen? Im Internet kann ich keine einweisenden Informationen finden.

Speziell
- Ist der DB-25 Steckverbinder des optischen Transceivers und seine Belegung über alle Hersteller hinweg standardisiert?
- Sind die Transceiver verschiedener Hersteller zueinander (optisch) kompatibel (Also kann ein Hokuyo mit einem get control inc kommunizieren? Welche Hst. gibt es noch?)
- Welche Hardware kann man benutzen, um an einen PC (auf dem die Maschinensteuerung läuft) den Transceiver anzuschließen?

Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Kurzes Googlen ergab:
Es handelt sich hier wohl um den SEMI Standard E84.

Und wenn ich mir das Werbeprospekt von dem "Verifizierer" so ansehe:
http://www.getcontrol.com/documents/E84_Emulator_Brochure.pdf

Gibts da nicht viel zu Programmieren, weil da einfach über eine optische Verbindung ein paar DI/DO ausgetauscht werden.
Ebenso müssen alle Hersteller zueinander kompatibel sein, sonst würde es da keinen Standard für geben ;)
Und ja, auch die DB25 ist genormt dabei...

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das liest sich ja so, als ob da ein PC mit dem Parallelport zur Steuerung der Halbleiteranlagen angeschlossen wird. Da wird von ECP-Printer-Port gesprochen. Die Schnittstelle basiert ganz normal auf TTL-Pegel und ist offenbar intern galvanisch (über Optokoppler) getrennt. Dann sollte es ein einfaches I/O-Modul mit TTL-Pegel tun, welches vom Rest der Anlage galvanisch getrennt ist, also eine eigene Stromversorgung hat.

Gruß Illi
 
Hallo,

Ich habe nicht nur kurz sondern lang gegoogled, demnach ist die Information aus "kurz googlen" auch keine große Hilfe... zu programmieren gibt es da schon einiges, die optische Verbindung geht ja erst mal auf einen Controller, und nicht direkt auf eine SPS. Deshalb suche ich auch jemanden der schon mal damit gearbeitet hat, und nicht jemanden der für mich googelt, auch wenn es gut gemeint war.

Es handelt sich beim optischen Transceiver -nicht- um einen PC-Parallelport. Es wird nur zufällig auch ein 25pol Sub D verwendet.

Der Emulator hat wohl einen PC-Parallelport (Steinzeit??) für die Beobachtung und Fehlersuche, aber den Emu will ich ja nicht für die Maschinen verwenden, sondern einen normalen E84 Controller.

Gruß
Andi
 
Zuletzt bearbeitet:
Au ja, noch besser... Dann sehen die einen mit diesen Fragen nicht mehr als Konkurrenten an :)
Wenn du mir nicht glaubst, suche eine andere Quelle deiner Wahl. (ich weiß wer da arbeitet und das solche Infos von dort zu beziehen sind, würde ich die brauchen bekäme ich die von dort...)

MfG Fabsi
 
Hallo element,
Da ich eine ähnliche Aufgabe habe, wollte fragen, ob Deine Integration funktioniert hat.
Hast Du mit get control inc gearbeitet?
Bisher haben wir Loadports mit E48 vom Hersteller gekauft und mit Hokuyo und unsrer Automationssoftware verbunden.
Nun möchten wir eine eigene Automationskomponente mit E84 ausstatten.
Danke!
 