Micrologix 1200 Fault

Rapsi

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe mir zu Testzwecken Micrologix 1200 - 1762-L40BWA- zugelegt.
Als ich die Spannung angelegt habe, blinkt Fault LED. Im RSLinx wird Kommunikation ohne Probleme aufgebaut.
Doch ich kann das Programm weder downloaden noch uploaden.
Bitte um Hilfe.
 
Vielleicht ist das Programm geschützt, dann kannst du nur die Firmware neu flashen, damit ist auch das Programm weg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort, Schmidi.
Wie kann ich aber feststellen ob das Programm geschützt ist? Im Prozessor Proporties steht kein Passwort, das habe ich gecheckt.
Was heißt Firmware flashen und wie kann ich das durchführen?
Bitte um Hilfestellung.
 
Hallo Schmidi,
ich habe Version 14.000 Ser C heruntergeladen und geflasht. Doch jetzt blinken RUN,FAULT und FORCE gleichzeitig. Habe ich was falsch gemacht? Wie kann ich es jetzt rückgängig machen?
2.Frage: Stand vorher: als ich Programm in den Prozessor downloaden wollte, wurde der Prozessortyp von Micro 1200 auf Micro 1500 überschrieben. Das obwohl ich 1200er Serie B Prozessor , weil ich keine Serie C zur Auswahl habe, eingestellt hatte. Bei meiner RSLogix 500 Software kann ich nur Micro 1200 Serie A oder B eingeben, dann geht es direkt mit Micro 1500 Serie A ist es vielleicht der Grund? Wenn ja, wie kann ich dann Micro 1200 Serie C betreiben? Bitte um Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf der SPS steht die ursprüngliche Firmware Version, so wie sie ausgeliefert wurde, B ist ab November 2000.
Die Bezeichnung ist etwas irreführend, der erste Buchstabe ist die OS Version, der zweite ist die Revision und die FRN Nummer ist fortlaufend, aktuell FRN 14.
Wenn alles gleichzeitig blinkt, ist das flashen fehlgeschlagen.
Die Firmware ist für MicroLogix 1200 und 1500 die gleiche, du musst in ControlFlash die richtige Artikelnummer wählen, 1762-LSC.
Versuch es nochmal, vielleicht auch mit FRN 12 oder 13.
 
Danke, Schmidi,
nochmal geflasht und es hat geklappt. Jetzt blinkt nichts mehr, es leuchtet nur RUN. Doch das Problem mit downloaden habe ich immer noch.
Ich habe ein neues Projekt angelegt, Prozessor Micro 1200 Serie B angewählt, weil ich keine Serie C zur Auswahl habe. Warum eigentlich?

Dann habe ich versucht downloaden, es erscheint die Meldung:
Downloading Programm (ML1200) Bul. 1762 Micrologix 1200 Series B to (ML1200) Bul.1764 Micrologix 1500LRP Series B Driver: AB_DF1 at Node:1
Are you sure you want to proceed with Download? Ja oder Nein. Mit Ja bestätigt -> The prozessor types don´t match. Would you like to change the prozessor type then download?
Mit Ja bestätigt erscheint noch ein Fenster und anschließend kommt die Meldung: Dieses Programm ist unkompatibel mit Prozessor.
Warum wird es immer versucht Micro 1200 in Micro 1500 umzuwandeln?
Bitte um Hilfestellung.
 
Welche Version von RSLogix 500 verwendest du?
Bei mir kann ich Serie C auswählen, versuche sonst mal als Serie A zu downloaden.
 
Versionen passen.
Versuch mal in deinem Projekt vor dem Download unter Controller - IO Configuration und dann Read IO Config von der SPS.
Danach speichern und Download probieren
 
Habe ich versucht. Micro 1200 Serie A eingestellt->Read I/O Config aufgerufen-> erscheint das Feld: Confirm Change Prozessor Type-> in diesem steht folgendes: From: Bul.1762 Micrologix 1200 Series A to Bul.1764 Micrologix 1500LRP Series B, Changing the prozessor type may result in a loss of Data and/or I/O configuration. Are you sure you want to continue? Wenn ich mit Ja bestätige so wird Prozessortyp mit 1500LRP Serie B überschrieben. So gelange ich wieder ins gleiche Spiel. Hast du vielleicht noch Ideen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt bin auch am Ende meiner Weisheit.
Ich habe auch noch eine ML1200 ausgegraben und getestet, konnte das Verhalten aber nicht reproduzieren.
Das flashen einer falschen Firmware geht auch nicht.
Die einzige winzige Chance die ich noch sehe, ist alles von Anfang an zu wiederholen und nochmals zu flashen, vielleicht auch mit einem anderen PC.

Ansonsten empfehle ich, weg von diesen alten Steuerungen, eine neue Micro850 kostet gleich viel wie die MicroLogix 1200 und dazu ist die Programmiersoftware kostenlos und mächtiger.

Trotzdem noch viel Glück.
 
Micrologix 1200 keine Zugriff

Hallo,

Ich habe eine Micrologix 1200 ( 1762- L24 BWA C F ) wo die Fault blinkt. Habe mir RS Linx Lite (4.11.00) runtergeladen aber es verbindet sich nicht.
Vll. einer eine Idee was ich falsch mache ??


MFG :)
 