guten Tag!
da ich mit der SPS-Programmierung erst anfange, bräuchte ich einen Tip:
Wenn ich eine Bool-Variable kurz aus, dann wieder anmachen will (zum Beispiel um einen Timer neu zu starten), darf es nicht meines Wissens nicht im gleichen Zyklus passieren, da immer die letzte Einstellung im Zyklus angewandt wird.

1) Ist es so? oder gilt es nur für die Ausgänge?

2)Wie macht ihr dann das? Setzt ihr die Variable auf AUS, benutzt einen Timer oder einen Zykluszähler, um die Variable erst im nächsten Zyklus auf AN zu setzen?

Danke im Voraus

MBoerner
 
Zuweisungen an Variablen werden sofort ausgeführt. Man kann auch mehrmals im selben Zyklus Zuweisungen machen. Ob man nur eine Zuweisung im Zyklus macht kommt darauf an, ob der Timer oder andere Programmteil die Zustandswechsel auch mitbekommt. Damit ein Zustand nur 1 Zyklus lang ist braucht man in der Regel keinen Timer oder Zähler, man kann die Zuweisungs-Verknüpfung meist so formulieren, daß sie nur 1 Zyklus lang erfüllt ist oder man verwendet eine Flanken-Auswertung.

Harald
 
Zurück