    Hallo,
    Ich habe mir einen Funktionsbaustein geschrieben. Dieser soll wieder in einem anderen Funktionsbaustein aufgerufen werden. Nach Syntaxprüfung heist es: "XXX" ist kein Datentyp oder Funktionsbaustein".
    Habe das Ding schon mehrfach anders deklariert, aber es kommt immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
    Weis da jemand Rat?

    Software: Sucosoft S40 V5.00 + Update V5.05
    Hardware: PS 416

    Gruß Arne
    Zitieren Zitieren Funktionsbaustein in S40  

  2. #2
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Der Grundfunktionsbaustein erhält einen Namen!
    In der Deklarierung wird nun eine Instanz aufgerufen.

    Ein Beispiel:
    Zeit_Hydraulik_Ein : S_TimeFalling;

    Im Programm rufen wir dann "Zeit_Hydraulik_Ein" auf.
    Das kann sein CAL, CALC oder CALCN !

    Dann sollte nichts mehr "rot Meckern"!

    mfG. Uwe Schröder
    Geändert von Uwe Schröder (24.07.2006 um 10:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren Hilfestellung für S40  

  3. #3
    Arne30 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2006
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    habe den Fehler gefunden. Eine Variable hatte den gleichen Namen wie der Funktionsbaustein, den ich aufgerufen habe. Funktionsbaustein umbenannt und schon funzte es.
    Ist halt keine Siemens...

    Trotzdem danke für die Hilfe.

    Gruss Arne

Ähnliche Themen

  1. Zeitverzögerung In Funktionsbaustein
    Von moeggu im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 23:23
  2. Funktionsbaustein aufrufen
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 22:04
  3. Funktionsbaustein vs. Programm
    Von SPSstudent im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 09:14
  4. Funktionsbaustein in S5 ???
    Von Tom1971 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 18:48
  5. UDT an Funktionsbaustein übergeben
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2004, 13:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •