Hallo!
Ich wälze Handbücher, aber es ist nichts zu machen, ich weiß nicht, wie ich den Wert aus den beiden analog-inputs der FX5U-64M bekomme.
Ich denke, dass es kein FROM Befehl sein wird, um den Wert in ein bestimmtest Register zu tun, weil der analog input nicht in einem externen Modul ist sonder direkt auf der CPU.

Deswegen die 2 Fragen:
1) wie greife ich mit GXWorks auf die Analog Input-Werte?
2) Wo hätte ich das selbst herausfinden können?

Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe

MBoerner
 
Ich habe es doch herausgefunden und beschreibe es hier, falls jemand anderer es braucht:
In GXWorks3 geht man auf die Modul Parameter, auf "Analog Input"
Dort klickt man mit Rechts und es erscheint "Register to Intelligent Function Modul Monitor". Diesen Kontext-Menüpunkt anklicken.
Ab dem Moment erscheinen im Watching Window die Werte des Einganges, sowie in der Spalte "Assigned/Device" der Namen des Devices.
Hier ist es SD6020 für Channel1 und SD6060 für Channel2