VISU mit TwinCAT 3

Sivros

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Im Moment versuche ich mit TwinCAT 3 ein kleines Projekt auf einer Beckhoff CP6606 zu realisieren.
Ich stelle mich etwas Dumm an, eine VISU auf das Display der Steuerung zu bekommen. Habe dies leider auch noch nie gemacht.
Leider werde ich aus den Dokumenten von Beckhoff auch nicht richtig schlau.

Im TwinCat Projekt habe ich ein "Visualization object" erstellt. Dies hätte ich nun gerne auf dem Display der CP6606.
 
genau, ich benutze dafür folgenden Code, um das automatisch zu machen (Pfad/Dateiname entsprechend des Betriebssystems anpassen):
Code:
VAR
    initialized : BOOL := FALSE;
    startVisu : NT_StartProcess;
END_VAR
Code:
(*Autostart Visu*)
IF (NOT initialized) OR startVisu.BUSY THEN
    startVisu(
        NetID := '',
        PathStr := '\Hard Disk\TwinCAT\3.1\Components\Plc\Tc3PlcHmi\Tc3PlcHmiCE7ARMV7.exe',
        Dirname := '\Hard Disk\TwinCAT\3.1\Components\Plc\Tc3PlcHmi\',
        start := NOT initialized
    );
    initialized := TRUE;
END_IF
 
Zurück
Oben