Analogeingang Schneider M221

S7Anfänger

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe zu Hause eine Schneider M221 mit zwei anslogeingängen 0-10V.
Jetzt würde ich diese zwei Eingänge gern folgendermaßen verarbeiten.
AI1 ÷ 2 + AI2 ÷2 = MW0

Wie kann ich das lösen? Habe bisher nichts gefunden das funktioniert.

Habt ihr eine Lösung für mich?

Beste Grüße
Hagen
 
Wo hakt es denn? An der Konfiguration der Hardware oder am Erstellen des Programms? Wenn ich das richtig sehe unterstützt die Entwicklungsumgebung nur KOP, FUP und AWL.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es scheitert daran, das ich nicht weiß, wie ich dieses umsetzen kann.
Die Werte der Analogeingänge kann ich sehen. Ich weiß nur nicht wie ich diese dann rechnen kann und das Ergebnis einem Merkerwort ablege, damit es dann weiter verarbeiten kann.
 
Zum Programmieren des M221 benutzt Du die Software "SoMachine"? Die ist an IEC1131 angelehnt (wie Codesys). Da kannst Du in KOP, FUP, CFC und ST programmieren. Ein Beispiel in ST:
Code:
myIntVar := AI1 / 2 + AI2 / 2;

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,
Zum Programmieren des M221 benutzt Du die Software "SoMachine"? Die ist an IEC1131 angelehnt (wie Codesys). Da kannst Du in KOP, FUP, CFC und ST programmieren. Ein Beispiel in ST:
Code:
myIntVar := AI1 / 2 + AI2 / 2;

Harald
ST beherrscht SoMachine Basic nicht, nur KOP, FUP, CFC/GRAFCET und AWL.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Zuletzt bearbeitet:
Ach so grundsätzlich war Dein Problem, ich dachte es ging eher um so Probleme, wie wie Du das Ergebnis an eine Variable übergibst, dann hätte ich anders geantwortet.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Zurück