Hallo erstmal :)

nach langem Suchen nach einer Lösung bin ich auf euer tolles Forum gestoßen, vielleicht kann mir hier jemand helfen.

Ich betreibe ein Seewasseraquarium (Nudelwasserbecken) mit einer Sanduhr (Siemens Logo!), derzeit 8 Ausgänge, wird heute vermutlich auf 12 upgegraded.
Realisiertbisher:
-Mondphasensimulation (Einschaltdauer Morgen-/Abendlicht abhängig vom Tag im Monat)
-Ebbe-/Flut Simulation mit 3 Pumpen, zusätzlich Zufallsgenerator Bewegung
-Temperaturmessung mit LM335 (0-330K = 0-3,3V DC, Auflösung dadurch leider nur 1°C, nicht optimal, aber billig ;-)
-Temperaturregelung über Ventilator (Verdunstungskühlung) und Klimaanlage
-Wasser Nachfüllautomatik

NUN ZUM PROBLEM:
Ich bekomme zwar meinen Temperaturwert fein skaliert auf das Display, würde aber abends gerne noch sehen welche Maximal- und Minimaltemperatur geherrscht hat.
Die Logo hat zwar analoge Merker, Analogkomperatoren und alles, aber ich bin zu blöd das zu checken.
Habe etwas Programmiererfahrung mit DasyLAB und Resi SPSen, aber mit meiner Eieruhr (die ich in den letzten Tagen sehr lieb gewonnen habe) finde ich dafür keine Lösung.

Zudem suche ich eine billige Luftfeuchtemessung mit 0-10V, optimalerweise in Österreich beziehbar, hat jemand eine Idee?

Danke für jede gute Idee,
Gruß aus Graz
Andreas
 
Das wird nicht funktionieren, LOGO! kann sich keine Variablen merken - der Analogmerker dient lediglich dazu, den Wert in den nächsten Zyklus zu retten.

Möglich wäre lediglich, den Wert auf Über- / Unterschreiten eines voreingestellten Wertes zu überwachen.

Gruß

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo knabi,

danke für die Info, wenn ich also für 10000 Zyklen 10000 Merker zur Verfügung hätte.... muss mal mit Siemens um ein update feilschen ;-)

aber ernsthaft, wenn ich mit dem Merker den alten wert in den neuen Zyklus rüber bringe und dann einem neuen Merker übergebe, wird der alte Merker wieder frei und kann im nächsten Zyklus den letzten Wert übernehmen - gibt es sowas wie eine Zyklusabfrage mit Zähler?
egal, wenigstens weiss ich, dass ich nicht zu dumm bin und werde mich erst mal auf die weiteren Ziele konzentrieren: keine Überschwemmung beim automatischen Nachfüllen und viele glückliche Fische,