Hallo,

ich möchte einen Analogeingang auf der Logo belegen. Nur, irgendwie funktioniert das nicht.

Logo Typ 12/24 0BA8

Dazu habe ich eine Skizze gemacht und hier beigefügt.

Wo habe ich den Fehler gemacht?

Logo.jpg

Danke im voraus.

Gunter
 
Hallo guhi,

wo hast du den Analogeingang bei dir an die Logo ranverdrahtet? An I1 oder I7?
Sind die analogen Eingänge aktiviert?
Ich habe mal aus der Doku der Logo das Anschlussbeispiel für einen Analogen Eingang beigelegt.

Gruß
UNI
 

Anhänge

  • Analog Verdrahtung.jpg
    Analog Verdrahtung.jpg
    46 KB · Aufrufe: 329
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo guhi,

Bei der Logo ist immer zu beachten, dass
AI1= I7
AI2= I8
AI3= I1
AI4= I2
Ist und man muss wie UNI geschrieben hat darauf achten, dass die Analogeingänge auch aktiviert worden sind.

Es ist auch möglich einen Sensor z.B. mit 4-20 mA einzulesen, indem man den Ausgang des Sensors z.B. auf AI1 anschließt und parallel von AI1 einen 500ohm Widerstand zu Masse klemmt.

Gruß Biffi
 
Hallo Biffi, Danke für Deine Antwort.

Das ist mir bekannt gewesen. Deshalb habe ich die eine Verbindung gestrichelt dargestellt.

In welchem Menü muss ich die Eingänge aktivieren?

LG Gunter
 
Standardmäßig sind bei der 0BA8 AI und AI2 aktiviert. Willst alle 4 AI im Basismodul aktivieren, geht dass in der Software und anschließend die Datei übertragen oder direkt an der Logo über das Menü.
Über die Software:
Datei > Eigenschaften > Offline-Einstellungen > I/O-Einstellungen. Dort kannst du angeben, ob du 0, 2 oder 4 AI auf dem Basismodul aktivieren willst. Anschließend die Einstellungen in die Logo übertragen.
Über das Logo-Menü:
Wenn Meldetexte aktiv sind: Cursor runter solange, bis Datum und Uhrzeit angezeigt werden.
ESC drücken, Logo stoppen, wenn in RUN, Menüpunkt "Setup" anwählen und OK drücken.
Menüpunkt "AI Anzahl BM" anwählen und OK drücken.
Anzahl 0, 2 oder 4 auswählen und OK drücken.
ESC drücken Menüpunkt "Starten" anwählen und Logo wieder starten.
 
Sorry, habe den letzen Beitrag aus versehen abgesendet.

- den Ausgang (0-10VDC) des Sensors, habe ich auf den Eingang 7 gelegt
- Im Funktionsplan, habe ich den AI1 ausgewählt und dazu folgende Einstellungen ausgewählt
- 2 AI aktivieren
- die Einstellungen habe ich zur Logo gesendet (es wurde kein Fehler angezeigt)
- Logo neu gestartet, nach der Übertragung

- bei der Simulation wird nur "0" angezeigt
- der gemessene Wert beträgt 5VDC

logo3.JPG

logo4.JPG
 
Bei der Simulation kann dir auch kein realer Wert angezeigt werden, dafür bist du in der Simulation. Du musst in den Online-Test schalten (siehe Anhang). Dann siehst du den realen Wert. Bei genau 5 VDC muss dir dort 500 angezeigt werden.
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    43,7 KB · Aufrufe: 149
Ist es aber.

Ich hatte vermutet, dass in der Simulation die Werte eingelesen und man diese dann übersteuern kann.

Also, nochmals vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, in der Simulation spielt dein PC/Laptop die LOGO!. Und auch hier kannst du Werte vorgeben und, um Verknüpfungen zu testen.

Z.B. Analogeingang: Fährst du mit dem Cursor der Maus über den Block Analogeingang, wird dir ein Schieberegler eingeblendet, mit welchem du einen sich ändernden Wert des Analogeingangs simulieren kannst. Und unten, wo dir beim Online beobachten einen Zahlenfeld des Analogeingangs eingeblendet, ist dies Feld auch in der Simulation. Dort kannst du den Wert im Zahlenfeld direkt ändern oder mit dem Pfeiltasten Rauf/Runter rechts daneben den Wert ändern.
 
Hallo bin neu hier und möchte mal hier gleich andocken,
habe eine 1FB00-0BA8 und Modul 1MA00-0BA02 + ext. Netzteil
nun wollte ich die am M2 und U2 angeschlossene Schaltung am Erweiterungs-Modul mit NTC und R (also Spannungsteiler) irgendwo in time sichtbar machen um die Werte des NTC zu sehen.
Leider ist der Teil unten im Logo!Comfort grau hinterlegt beim Online Test wo ich eventuell was sehen könnte
was mache ich falsch?

Einstellungen -> 2 AI aktiv
Analaogeingeng den ich auswerte AI4

in der Simulation läuft das Programm schon
 
Ich nehme mal an, dass du die Anzeige wie im angehangenem Screenshot meinst.
Das ist ausgegraut, weil du im Online-Beobachtung bist. Die dort aufgeführten Elemente sind nur dann nicht ausgegraut, wenn du im Simulationsmodus bist uns die Elemente bedienen willst. Jetzt dienen sie nur zur Anzeige.
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    19,1 KB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ahh also sollte ich dort den aktuellen Wert sehen?
ich dachte es gibt so ein Fenster, wo man die Ein und Ausgänge direkt mit Pegel sieht
aber das ist ja eigentlich das gleiche....
Danke für den Tipp
 