Guten Abend die Herrn,

Ich bn gerade dabei mein Siemens LOGO! 0BA0, für meine Espressomaschine zu programmieren. Leider habe ich ein kleines problem.

In der Espressomaschine ist ein flowmeter von GICAR verbaut. Ich würde mein logo gerne so programmieren, dass ich je nach knopfdruck 30ml bzw. 60ml wasser über mein kaffe giesse, bevor das Elektroventil wieder zu geht.

Ist das machbar? So weit ich erkennen kann, sind in dem flowmeter 2 Magnete verbaut, die impulse ausgeben.

Ich habe bilder von dem flowmeter im anhang.

MFG Joachim
 

Anhänge

  • DSCN3115.JPG
    DSCN3115.JPG
    150,6 KB · Aufrufe: 43
  • DSCN3119.JPG
    DSCN3119.JPG
    152,2 KB · Aufrufe: 37
Hallo!

Prinzipiell ist das möglich, kommt halt drauf an wieviel Menge bewegt werden muss das du Impulse bekommst,
wenn da bei 100ml nur 1 Impuls kommt wirds unmöglich, sollte also eher so sein das du bei 10-20 ML schon zumindest 1 oder besser 2 Impulse hättest.
 
Ganz genau - 1MD08-0BA0.

Der GICAR flow meter ist für esprossomaschinen gedacht, also denke ich das bestimmt ein paar impulse bei 30 bzw. 60 ml. gegeben werden.

Welche funktion im Soft Comfort kann ich dafür verwenden und wie verbinde ich alles?

Joachim
 
Der GICAR flow meter ist für esprossomaschinen gedacht, also denke ich das bestimmt ein paar impulse bei 30 bzw. 60 ml. gegeben werden.

Welche funktion im Soft Comfort kann ich dafür verwenden und wie verbinde ich alles?

Joachim

"Ein paar Impulse sind 30 oder 60 ml" lässt sich leider nicht programmieren...;)

Wie arbeitet den das Teil? Wahrscheinlich mit einem Reed-Kontakt. Hast du keine genaueren Angaben zu dem Flowmeter?
 
Ganz genau :) das hab ich mir so auch gedacht.

Kann mir einer erzæhlen, welche funktion im Soft Comfort ich dafür verwenden kann?

Joachim
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne jetzt ein Datenblatt gelesen zu haben von dem "Flowmeter" und nur mal als Ansatz.

Wenn die Impule über reed-Kontakte kommen, müsstest du nur wissen, welche Spannung du drüber führen kannst bzw. welche Betriebsspannung die haben. Wenn das mit deiner Logo übereinpasst, kannst du einfach das Signal vom Reed-Kontakte auf einen schnellen Zählereingang von der Logo hängen. Dann mit einem Zählerbaustein erst einmal mitzählen, ob was ankommt.

Wenn ja, musst du nur, wie oben schon erwähnt, das Teil mal "auslitern". Das heisst in Erfahrung bringen, bei wieviel ml ein Impuls kommt. Wenn dort z.B. pro 10ml ein Impuls kommt, ist es ja recht einfach dann:
Möchtest du das Ventil für 50ml offen lassen musst du praktisch nur den Zähler bei einem Zählwert von 5 schalten lassen.


Chris
 
Hi Chris - ich hab heute das flowmeter mal auslitern lassen. ca. 700 imulse der liter.

das sind 21 impulse per 30 ml. Ich hab verschiedene "boxes" versucht im Soft Comfort, leider hab ich den richtigen noch nicht gefunden. hast du ne ide, wie ich das programmieren kann?

Joachim
 
Ich hab es mit dem up/down counter versucht, welches beim ersten mal 7 impulse auch funktioniert. Leider kann ich den nicht nach 7 impulsen zurück stellen lassen. :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider kann ich den nicht nach 7 impulsen zurück stellen lassen. :(
Warum nicht?

Der Counter hat doch einen RESET-Eingang, den Du nach Beendigung des Füllvorgang auslösen kannst.
Ein direktes Zurückführen des Zählerausgangs ist jedoch nicht möglich (= Rekursion). Da muss ein Merker (oder Ausgang) zwischengeschaltet werden.
 
Hi Chris - ich hab heute das flowmeter mal auslitern lassen. ca. 700 imulse der liter.

das sind 21 impulse per 30 ml. Ich hab verschiedene "boxes" versucht im Soft Comfort, leider hab ich den richtigen noch nicht gefunden. hast du ne ide, wie ich das programmieren kann?

Joachim


Hallo Joachim,

normal sollte das doch so gehen, wie hucki es beschrieben hat.

Du nimmst einen normalen Zähler, stellst dort den Zählwert ein, bei dem er schalten soll. Den Ausgang vom Zähler packst du eben als Freigabe mit die Ansteuerung für dein Ventil. Achtung: Den Ausgang vom Zähler musst du auf "Und-Nicht" abfragen. Das heisst, solange die restlichen Startbedingungen gut für das Ventil gut sind und der Zähler NICHT geschaltet hat, darf das Ventil öffnen. Sobald dann der Zählerausgang kommt, muss natürlich dein Ablauf stehen bleiben und das Ventil schließt somit.

Unter welcher Bedingung du den Zähler über den "R"-Eingang rücksetzt, musst du definieren. Entweder über seinen eigenen Ausgang (hier wie hucki beschrieben hat nur über einen Merker dazwischen), oder über einen zweiten Taster z.B.
Weiß ja nicht wie du deine Maschine bauen willst.

Ich würde ganz allgemein gesagt den Starttaster als flanke abfragen. Sobald der ablauf gestartet ist, den Starttaster evtl nur noch als Abbruch-Taster bei einer Betätigung während dem Ablauf auswerten.
Den Zähler kannst du somit über seinen eigenen Ausgang rücksetzen lassen (über einen Merker schleifen) oder eben wenn allgemein abgebrochen wurde (oder "Anlage aus").



-chris
 
Der Starttaster könnte z.B. ebenfalls (über eine Flanke, damit nur 1 Zyklus aktiv ) als Reset für den Zähler verwendet werden.
Gibt (wie so oft) viele Lösungsmöglichkeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab Dir mal als Ansatz was vorbereitet.

-chris

EDIT: Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob der verwendete Eingang (Impuls) auch ein "schneller Eingang" von der Logo ist. Dies müsstest du noch anhand der Unterlagen prüfen
 

Anhänge

  • Espresso.rar
    10,9 KB · Aufrufe: 21
Zuletzt bearbeitet: