Ich habe hier gerade ein nettes Phänomaen :
Ich habe einen Beckhoff Buskoppler an einer Siemens-Steuerung. Die erste Klemme daran ist eine KL1232 (2 fig. Eingänge).
Hier passiert folgendes : Der statische Zustand der Klemme wird nicht im Prozessabbild der CPU dargestellt sondern nur ein kurzer Impuls bei Zustandsänderung.
Hat das schon mal jemand gehabt und weiß Rat dazu ?
Die GSDML-Datei von Beckhoff ist aktuell und ich habe daraus auch den FW-Stand 2.3 C0 geladen ...

Gruß
Larry
 
Kann die Klemme überhaupt statische Zustände anzeigen? Wenn ich das Handbuch richtig deute macht die Klemme doch nur einen Impuls von 100ms nach dem sie eine Flanke gesehen hat? Sonst wäre es ja keine Trigger-Klemme sondern eine normale Eingangsklemme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast Recht ... das habe ich jetzt auch herausgefunden ...
Ich hatte gar nicht gewußt und somit auch nicht angenommen, dass es so einen Sch..ss überhaupt gibt ...

Gruß
Larry
 