    Ich habe hier gerade ein nettes Phänomaen :
    Ich habe einen Beckhoff Buskoppler an einer Siemens-Steuerung. Die erste Klemme daran ist eine KL1232 (2 fig. Eingänge).
    Hier passiert folgendes : Der statische Zustand der Klemme wird nicht im Prozessabbild der CPU dargestellt sondern nur ein kurzer Impuls bei Zustandsänderung.
    Hat das schon mal jemand gehabt und weiß Rat dazu ?
    Die GSDML-Datei von Beckhoff ist aktuell und ich habe daraus auch den FW-Stand 2.3 C0 geladen ...

    Gruß
    Larry
    Zitieren Zitieren Beckhoff BK9103 an 1500 SPS  

  2. #2
    Registriert seit
    06.08.2010
    Beiträge
    193
    Danke
    0
    Erhielt 62 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Kann die Klemme überhaupt statische Zustände anzeigen? Wenn ich das Handbuch richtig deute macht die Klemme doch nur einen Impuls von 100ms nach dem sie eine Flanke gesehen hat? Sonst wäre es ja keine Trigger-Klemme sondern eine normale Eingangsklemme.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Glasesba für den nützlichen Beitrag:

    Larry Laffer (13.03.2018)

  4. #3
    Avatar von Larry Laffer
    Larry Laffer ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.950
    Danke
    408
    Erhielt 2.446 Danke für 2.036 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du hast Recht ... das habe ich jetzt auch herausgefunden ...
    Ich hatte gar nicht gewußt und somit auch nicht angenommen, dass es so einen Sch..ss überhaupt gibt ...

    Gruß
    Larry

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.05.2016, 19:29
  2. TIA Verbindungsprobleme CPU314C und Beckhoff BK9103
    Von IBES im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.03.2016, 08:36
  3. TIA S7 1200 mit Beckhoff BK9103 verbinden
    Von Bierboot im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.10.2014, 11:09
  4. Beckhoff BK9103 mit CPU 315-2PN/DP verbinden?
    Von Stephan25 im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 11:44
  5. Beckhoff BK9103 an CP-343-1-Lean
    Von Andreas im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 16:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •