    Ich habe hier gerade ein nettes Phänomaen :
    Ich habe einen Beckhoff Buskoppler an einer Siemens-Steuerung. Die erste Klemme daran ist eine KL1232 (2 fig. Eingänge).
    Hier passiert folgendes : Der statische Zustand der Klemme wird nicht im Prozessabbild der CPU dargestellt sondern nur ein kurzer Impuls bei Zustandsänderung.
    Hat das schon mal jemand gehabt und weiß Rat dazu ?
    Die GSDML-Datei von Beckhoff ist aktuell und ich habe daraus auch den FW-Stand 2.3 C0 geladen ...

    Gruß
    Larry
    Reply With Quote Reply With Quote Beckhoff BK9103 an 1500 SPS  

  2. #2
    Join Date
    06.08.2010
    Posts
    196
    Danke
    0
    Erhielt 62 Danke für 47 Beiträge

    Default

    Kann die Klemme überhaupt statische Zustände anzeigen? Wenn ich das Handbuch richtig deute macht die Klemme doch nur einen Impuls von 100ms nach dem sie eine Flanke gesehen hat? Sonst wäre es ja keine Trigger-Klemme sondern eine normale Eingangsklemme.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Glasesba für den nützlichen Beitrag:

    Larry Laffer (13.03.2018)

  4. #3
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,191
    Danke
    411
    Erhielt 2,497 Danke für 2,076 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du hast Recht ... das habe ich jetzt auch herausgefunden ...
    Ich hatte gar nicht gewußt und somit auch nicht angenommen, dass es so einen Sch..ss überhaupt gibt ...

    Gruß
    Larry

Similar Threads

  1. Replies: 3
    Last Post: 13.05.2016, 17:29
  2. Replies: 3
    Last Post: 29.03.2016, 06:36
  3. TIA S7 1200 mit Beckhoff BK9103 verbinden
    By Bierboot in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 28.10.2014, 09:09
  4. Beckhoff BK9103 mit CPU 315-2PN/DP verbinden?
    By Stephan25 in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 24.05.2013, 09:44
  5. Beckhoff BK9103 an CP-343-1-Lean
    By Andreas in forum Feldbusse
    Replies: 2
    Last Post: 07.07.2007, 14:16

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •