Hallo Forum,

es geht um folgendes: Mein Vater ist Schwerstpflegefall und wird zuhause in einer 24h Pflege versorgt.Nun hat es sich in letzter Zeit mehrfach zugetragen, dass der diensthabende Nachtdienst nicht in den vorgeschriebenen Fristen den vereinbarten Kontrollgang durchgeführt hat. Mein Vater hat mich nunmehr in die Spur geschickt ein Anwesenheits- und Errinnerungssystem zu bauen , was hilft diese Probleme einzugrenzen bzw. ihm mehr Sicherheit auf Einhaltung vermittelt (er ist sprachunfähig).

Ich hatte nunmehr auf Basis der Logo8 folgende Idee: Ab z.B. 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ist ein System aktiv, bei welchem am Bett meines Vaters immer zur Vollen Stunde und zur halben Runde ein Taster gedrückt werden muss. Sollte innerhalb einer Karenzzeit von +-5 Minuten kein Tastendruck erfolgt sein, so werden bestimmte Ausgänge geschaltet(z.B. ein Angeschlossener Alarm).Soweit traue ich mur das zu: Mit Ein- bzw. Ausgängen und Timerbausteinen o.ä.

Der Tastendruck bzw. der Nichttastendruck soll dabei mit Zeitstempel erfasst bzw. abgelegt werden (entweder Logo intern oder besser noch im Netzwerk). -- da fehlt mir der Ansatz

Wie ist hier der beste Ansatz? Ich hatte leider das letzte Mal mit einer Logo im Studium Elektrotechnik zu tun....

Vielen Dank bereits vorab

Gruß Alex
 
Die einzigen Möglichkeiten bei der Logo einen Zeitstempel zu hinterlegen, sind:
- in einem Meldetext.
- oder einem Data Log.
Wobei ich die letztere Variante für die bessere halte, da die erste sehr begrenzt ist.
Seit der 0BA7 ist es möglich, ein Data Log zu erstellen. Bei einem Data Log wird bei jedem Log-Vorgang Datum und Uhrzeit protokolliert. Geloggt wird, wenn am EN-Eingang ein positiver Flankenwechsel erkannt wird. Zwischen zwei Log-Vorgängen muss eine Pause von 500 MS liegen, was in deinem Fall ja kein Problem sein sollte.
 
Hallo nochmal,

ich habe die Steuerung nunmehr soweit fertig. Sicher optimierungswürdig aber es läuft erstmal. Nun habe ich vielmehr noch eine technische Frage: Die Logo ist ja nicht wirklich ausgelastet mit der Steuerung. Im Bereich des Pflegebettes meines Vaters befinden sich noch diverse Geräte mit Alarmausgängen, welche ich aktuell mit "Klicker-Relais-Technik" auswerte und im Aufenthaltsraum signalisiere.

Kann ich die Daten auch mit der Logo einsammel (denke mit einer Erweiterung ist das kein Problem) und dann abgesetzt (dort wo signalisiert wird) entsprechende Reaktionen auslösen (z.B. Netzwerkbaustein und Ausgabegruppe) oder brauche ich am anderen Ende dann wieder eine Logo?

Vielen Dank bereits vorab.
 
Dazu kann ich dir erst mal folgendes sagen:

Die Logo 0BA8 kann folgende Hardware verwalten:

- 24 digitale Eingänge.
- 20 digitale Ausgänge.
- 8 analoge Eingänge.
- 8 analoge Ausgänge.

Und diesen Satz verstehe ich nicht: "entsprechende Reaktionen auslösen (z.B. Netzwerkbaustein und Ausgabegruppe)". Was meinst du damit genau?
 
Hallo zusammen,

nun schließt sich eine technische Frage der Praxis an: Ich habe nunmehr alles zum Laufen bekommen. Als Anwesenheitstaster im Schlafzimmer sollte ein "lautloser" Touchtaster zum Einsatz kommen, um meinen Vater nicht im Schlaf zu wecken (sehr leichter Schlaf).

Folgenden habe ich noch gehabt und getestet
https://www.reichelt.de/Vandalismus...+LEDRT&SEARCH=kapazitiver+taster&trstct=pos_0

Leider funktioniert der Taster nicht bzw. es bleibt die Reaktion aus. Ein Brücken der EIngangsspannung (24V) auf den entsprechenden Eingang löst jedoch die Reaktion aus. Daraus schließe ich, dass das Programm funktioniert, jedoch aber der Taster nicht bzw. das Signal nicht ausreichend ist.

Kann es sein, dass der Schaltstrom des Tasters zu gering ist und hat jemand noch eine Idee wie man das ändern könnte?

PS: Eine Beschaltung mit einem 2k Widerstand (um den Strom zu erhöhen) brachte keine Änderung.

Vielen Dank. Gruß Alex
 
2018-03-28 20_25_32-08-Serie IP-A.png

Hy,

ich habe es in meiner Interpretation gemäß der Pin Belegung angeschlossen (vertauchen war aufgrund der Steckerkonfiguration nicht möglich)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Schalter ist innerhalb einer Aufputzabzweigdose mit durchsichtigem Plexiglasdeckel verbaut. Wenn ich den Deckel berühre leuchtet für die Dauer des Berührens die rote LED. Wenn ich den Finger wegnehme erlischt diese.
Ich habe daher die Vermutung, dass der Eingang der Logo ggf. den durchgeschalteten Schalter nicht als geschlossen erkennt (ggf. Strom zu klein?).

Ist aber nur eine Vermutung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja habe die massen alle untereinander verbunden. Kann es sein (habe die forumssuche bemüht), dass es sein kann das der Touchschalter die Masse schaltet und ich somit die Logo "umpolen" muss? mir war so als hätte ich einen beitrag (welchen ich jetzt nicht mehr finde) so verstanden hätte.

@Gunsams: Den Widerstand habe ich in Reihe geschaltet gehabt.
 
Der Schalter schaltet nach Masse (-). Damit die LOGO auch mal 1-Signal erkennt, muß ein Pull-up-Widerstand (ca. 2,2 kOhm) vom LOGO-Eingang nach +24V geschaltet werden. Dann erkennt die LOGO in Ruhe 1-Zustand, und wenn der Schalter den Eingang nach Masse kurzschließt 0-Zustand (quasi wie Öffner).

Harald
 
Der Schalter schaltet nach Masse (-). Damit die LOGO auch mal 1-Signal erkennt, muß ein Pull-up-Widerstand (ca. 2,2 kOhm) vom LOGO-Eingang nach +24V geschaltet werden. Dann erkennt die LOGO in Ruhe 1-Zustand, und wenn der Schalter den Eingang nach Masse kurzschließt 0-Zustand (quasi wie Öffner).

Harald

Danke Harald, dass war auch meine Idee. Deswegen die Nachfrage, wie der Widerstand verschaltet ist (war).
 