Hallo Leute,

ich bin gerade dabei mein erstes B&R Projekt auf die Steuerung zu laden und habe dabei leider ein kleines Problem.

Und zwar funktioniert bei mir der weg über die "Offline Installation" nicht. Ich kann zwar meine CF-Card erstellen aber wenn ich sie einstecke und die CPU hochlaufen lasse dann läuft sie nicht richtig an bzw. geht nicht in run.

Über das Runtime Utility Center funktioniert das einwandfrei...jedoch muss ich bei der nächsten Online-Übertragung die CF wieder neu partitionieren....daher wollte ich den Weg über die Offline-Installation nehmen.

Ich benutze AS 4.2.11.97

Hoffe mir kann da einer ein Tipp geben, woran das liegen könnte?

Grüße
Dominik
 
Hallo Dominik,

als erstes: Was für eine CPU hast du?

Das mit der CF Karte hatte ich auch mal eine Zeit lang. Das lag bei mir am CF Kartenleser der nach dem erstellen der Karte diese nicht richtig abgemeldet hat. Ich musste die Karte dann entfernen, nochmal einlegen und über den Windows Explorer auswerfen. Dann hat es funktioniert.

Zu dem Problem mit der Neupartitionierung:
Wie überträgst du auf die Steuerung? "Kompilieren", "Neu Kompilieren" oder "In das Zielsystem übertragen"?

Grüße

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Markus,

Ich benutze eine CP-1584

Also ich werfe generell immer alle angesteckten Speichermedien vor dem Ausstecken aus. Habe das ganze auch schon mit einem anderen Kartenleser probiert aber hat nicht geholfen.
Mein Kollege hat das gleiche Problem an seinem Rechner.

Sobald ich "In das Zielsystem übertragen" möchte.

Grüße
Dominik
 
Ich denke, dass bei der PVI generierung eine andere Partitionierung eingestellt ist als in deinem Projekt im Automation Studio bzw. in einer von beiden Konfigurationen eine USER Partition angelegt wird und in der anderen nicht...

Check das doch mal.
 
Okay das werde ich bei Gelenheit prüfen.

Aber wieso funktioniert die Variante über die Offline Installation überhaupt nicht?
Und was ist der große Unterschied bzw. was ist besser?

Grüße
Dominik
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ManAtWork,

normalerweise ist die Offline Installation der bessere Weg um eine CF Karte zu erstellen,
da die Partitionen (System, User ) sofort korrekt eingestellt werden.
Bei dem erstellen mit dem Runtime Utility Center wird dies nicht übernomen und beim
erstmalen übertragen werden die Partitionen eingestellt.

Welche Runtime wird den benutzt ?
 
hallo,

andere version des runtime utility centers einmal probieren.
manchmal funktioniert da etwas nicht.
oder einmal ein usb-update probieren. da gibts ein logfile