LOGO LOGO Schleusensteuerung

tom5020

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bräucht mal eure Hilfe (Siemens LOGO 8)

Benötige eine sogenannte TÜR Schleusensteuerung.
2Türen die gegenseitig verriegelt sind und nur mit Türsummern gegenseitig geönnet werden können.

2 Türen (2Türsummer)
2 Tür geschlossen Schalter
1 RFID leser für den Zuritt
1 Taster für den Aufgang
1 NotEntriegelung Taster

RFID gibt Zugang zur 1.Türe frei , erst wenn Tür 1 geschlossen darf Tür 2 geöffnet (Angesteuert) werden.
umgekehrt
Taster Ausgang gibt Tür 2 frei und Tür 1 darf nur geöffnet werden wenn Tür 2 geschlossen ist
aber
Taster Ausgang darf nur Tür 2 nur freigeben wenn Tür 1 geschlossen ist

NotEntriegelung alle Türen werden geöffnet.

Hoff Einer von Euch kann mir Helfen, mit einem Testprogramm
Oder hat wer schon eine Solche Schaltung entwickelt und kann mir sie zur verfügung stellen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Und was wird nun erwartet, dass dir jemand ein fertiges Programm gibt, oder was hast du für Fragen?
 
Benötige eine sogenannte TÜR Schleusensteuerung.

Sorry aber ich glaube das du an das Thema doch sehr blauäugig heran gehst denn deine Terminologie sagt mir das du dich nicht wirklich mit der Thematik beschäftigt hast!

Anhand dessen was du so Auflistet baust du keine Schleusensteuerung sondern eine "Menschenfalle".
Sehe ich das richtig das du unter "Summer" einen Standardarbeitsstromtüröffner verstehst ?

Wie soll denn deine Notöffnung aussehen, und hast du dich mal mit der Flucht- und Rettungswegverordnung beschäftigt ?

Bevor du die über die Steuerung nachdenkst solltest du dich zuerst einmal mit der elektromechanischen Ausstattung der Türen unter Berücksichtigung der Vorschriften beschäftigen!
Eine Schleusensteuerung an sich klingt erst einmal simpel, wenn du jedoch hier die falschen Komponenten für die Anforderung an die Schleuse auswählst dann baust du dir schon automatisch für die Zukunft eine Pilgerstätte zur Störungsbehebung ein.

Wir haben in den letzten Jahren für Hochsicherheitsobjekte bei Behörden und privaten Unternehmen eine ganze Reihe von Schleusensteuerungen mit zwei, drei und mehr Türen entwickelt und gebaut, und fast bei jedem Objekt was hinzugelernt.

Hoff Einer von Euch kann mir Helfen, mit einem Testprogramm
Oder hat wer schon eine Solche Schaltung entwickelt und kann mir sie zur verfügung stellen.

Ich hoffe einer von euch kann mir mit einem Testprogramm helfen.
Oder hat jemand schon einmal eine solche Schaltung entwickelt und kann mir diese sie zur Verfügung stellen?

Was ich eigentlich damit sagen will ist, dass auch wenn du hier eine "fertige Steuerung" im Forum erhältst du spätestens bei der Inbetriebnahme feststellen wirst das dann doch plötzlich das eine oder andere "Problemchen" auftaucht. Und je nach Auftraggeber erwartet dieser dann von dir das du die (mechanischen) Probleme durch Programmanpassung (elektrisch) in den Griff bekommst.

Hier nur mal ein paar wenige Stichworte für dich zum Nachdenken:
- Druckausgleich der Schleusenkammer ?
- Bestandstüren, evtl. als Feuerschutztüren vorhanden ?
- Flucht- und Rettungswegverordnung ?
- Zugelassene als System geprüfte Verriegelungselemente ?
- Justiermöglichkeiten bedacht wie Fafix etc. ?
- Frequenz der Schleusenbewegungen pro Tag ?
- Manipulationssicherheit der Rückmeldunden von den Türzuständen ?
- Drahtbruchsicherheit ?
- Notbetrieb bei Spannungsausfall ?
- Notfallprozedere zum Zugang von Außen bei verwaister Schleuse ?
- Notfallprozedere im Brandfall wenn eine Eigenrettung nicht mehr möglich ist ?
- Anpressdruck, Schließgeschwindigkeit der Obertürschließer bei neuen Dichtungsgummis ?
- Evt. Dictator notwendig ?
- Evt. Türdämpfung notwendig (Türblattgewicht) ?
- Verdeckte Kabelübergänge ?
- SVP Schlösser ?
- Motorschlösser ?
- Fluchttürterminal(s) ?
- Türaufbruchüberwachung ?
- Türoffenzeitüberwachung mit Vor- und Haupalarm ?
- Signalisierung des Schleusenzustands an den Türen (Ampel) ?
- usw.

Beschreibe hier dein Vorhaben einmal vernünftig und detaillierter (Türausstattung, Skizze der Schleusensituation, evtl. Bilder) und dann kann man dir sicher auch viel adäquater helfen.

Viele Grüße
Loenne
 
Zuletzt bearbeitet:
Tja nachdem sich tom5020 nicht mehr gemeldet hat war das wohl wieder einmal nur Heiße Luft !
Oder tom5020 geniesst gerade die heisse Luft über'm Grill, statt sich den Kopf zu zerbrechen, wie man - gefangen in der Schleuse - die heisse Luft aus der Schleuse rauslassen kann, ohne die NotEntriegelung betätigen zu müssen ...
Schönen what's-left-of-it-Sonntag!
Gruss, Heinileini
 
Zurück
Oben