An AC500 PM573_ETH per CS31 ältere AC31 Module 07DC92 betreiben

ABB_Maximus

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich hoffe sehr, dass Ihr mir helfen können.


Habe schon überall im Internet versucht, Informationen zu erhalten. Bin leider nicht fündig geworden.

Betreibe eine ältere Anlage mit 07KT98 ETH und 2 Stück 07DC92 und 6 Stück ICSK20N1.
Die Bedienung und Überwachung erfolgt durch 2 Stück CP555 und 1 Stück CP554.

Die Anbindung an das Internet über die CP555 wird jedes Jahr schwieriger, da das Java Applet nur mit einer ganz alten Version funktioniert. Auch ist die Bestätigung schon immer sehr lästig langsam.

Da die ich die Anlage von extern bedienen und beobachten möchte, und die SPS eine eigenen Webserver hat, habe ich mir die PM573-ETH gekauft.

Als Software habe ich die PS501 Control Builder Plus 2.2 auf dem Programmiersystem.

Es funktioniert soweit auf dem Tisch, die SPS zu programmieren. Jedoch kann ich meine AC31EA Module nicht aufrufen, um sie an die C31 Schnittstelle anzuhängen.
Das zum Test angeschlossene Modul 0DC92 kommunziert scheinbar. Beim Abstecken des Bussteckers geht das Modul auf Störung.

Seltsamerweise wird in der Hilfe diese Funktion der möglichen Anwahl beschrieben, ist aber nicht aufrufbar.
Im Moment währe ich sehr froh, wenn Ihr mir helfen könnten, die CS31 Schnittstelle an meinen alten AC31 Modulen zum laufen zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen

Harald
 
Hallo ABB_Maximus,

vielleicht wäre es das beste, die alte CPU 07KT98 ETH gegen eine AC500-CPU von ABB auszutauschen?
Es gibt da eine Spezialentwicklung von ABB, die die 07KT98 ETH ersetzt und Klemmenkompatibel ist.
Ich kann Dir jetzt aber nicht den Typ sagen, da ich an meine Unterlagen nicht dran komme, da ich bis Dienstag Offshore bin.

Sonnige Grüße
Hans Kellermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
vielleicht wäre es das beste, die alte CPU 07KT98 ETH gegen eine AC500-CPU von ABB auszutauschen?
Das hat er getan, die PM573-ETH ist eine AC500, allerdings eine aus der untersten Gruppe, es gibt noch die PM58X und PM59X.
Alle AC500 sollten eigentlich als CS31-Master arbeiten können, zumindest war das so, als ich für ABB in der SPS-Entwicklung tätig war. Hast Du es schon mal bei der Hotline probiert?
 
Hallo Oliver,
Inzwischen geht das alles, dank der Hilfe durch die Helpline und Hilfe durch Herrn Kempf aus Heidelberg. Im nachhinein gesehen war das eigentlich einfach. Aber manchmal denke ich zu kompliziert.
Die Anbindung der Kt98 ueber den cs31 Bus ist aber beschraenkt durch die maximalen Acht Bytes. Wollte eigentlich die Kt98 als E/A weiterverwenden, ist aber durch die Begrenzung auf nur 8 Bytes nicht vollstaendig moeglich. Jetzt moechte ich einen anderen Weg gehen und ueber Modbus die PM573 an die kt98 anschliessen. Also die pm573 als Visualisierung ins web benutzen. Die pm573 ist dann der Modbus-master. Wie bis jetzt uebersehen kann, habe ich da keine Einschraenkungen im Bezug auf die Anzahl der zu uebertragenden Bytes. Mal sehen ob ich das hinbekomme. Habe die Wahl, Modbus tcp/ip oder Modbus Rtu. Die jetzigen Bedienfelder. sind per tcpip mit der kt98 verbunden.
mal sehen was wird.
herzliche Gruesse Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Harald,
schön das es jetzt (zumindest halbwegs) läuft. Wollte noch (nicht ganz ernst gemeint) sagen, dass Du meine ehemaligen Kollegen grüßen solltest beim Gespräch mit der Hotline, einige sollten mich da noch kennen. Waren schöne 3 1/2 Jahre bei ABB und in Heidelberg.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Oliver,
Danke fuer die rasche Antwort. Bin froh, dass ich einen Fachmann in Dir gefunden habe. Bin selbst kein Sps -Programmierer. In Beruehrung mit Spssen kam ich beruflich.War Projektentwickler bei der Fa. Trumpf Lasertechnik und hatte mit der Konzeption von Hochfrequenzgeneratoren zu tun. Dort habe ich den Einsatz von spssen fuer die Steuerung der Geraete initiiert. Bin aber seit einiger Zeit im Ruhestand und betreue noch privat alte Anlagen. Von der Hotline kenne ich Herr Horst Kreiling, dann Herrn Weiner und Herr Kempf von Heidelberg. Wie ich schon geschrieben habe, ist mein naechster Versuch, per Modbus eine Koppelung der pm573 mit der kt98 Eth zu realisieren. Die kt98 ist per Modbus tcpip mit den Bedienfeldern steuerbar. Eines der Bedienfelder ist mit dem integrierten Webserver im Web erreichbar. Allerdings sehr,sehr langsam mit den Bestaetigungen der Befehle. Sehr laestig.
Privat steuere ich eine grosse spur 0 Modelleisenbahn mit einer Sps. Macht grossen Spass.
Herzliche gruesse
Harald
 