SAIA Web-Visu

PAC_Man

Level-2
Beiträge
64
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab leider keinerlei Erfahrung mit der Saia Hard-/Software. Aber ein Kunde von mir hat ein Problem mit der Steuerung, dass die Visu nach ca. 2-3 Tagen betrieb einfach nicht mehr aufgerufen werden kann.
Momentan wird die Anlage dann neu gestartet. Danach funktioniert dann wieder alles für ein paar Tage.
Als Steuerung ist eine PCD3.M5340 projektiert unter PG5 V2.1.430.
Kann das ein Projektierungsfehler vom Anlagenlieferanten sein?
Was bzw. wie kann ich das prüfen

Danke im Voraus
:D
PAC_Man
 
Hallo PAC_Man,

ich vermute das das Dateisystem auf der SD - Karte zu voll ist,
also nicht auf Bezug der Größe sondern die Anzahl der Dateien.
Das passiert gern mal wenn zu viele Trenddateien erzeugt aber alte nicht gelöscht werden.
Zum Testen die Karte mit entsprechenden Saia Tool betrachten und eventuell Trend - Dateien löschen.

FAQ #101939
Wie viele Dateien können mein flash-Datei-System halten? Oder mit anderen Worten, wie viele Dateien kann ich erstellen und speichern auf meinem flash-Datei-System?
Es gibt zwei verschiedene Dateisysteme haben wir für diesen Zweck zu betrachten:

  • INTFLASH *.xx60 PLC-Systeme: Max. 2'500 Dateien und maximal 50 Unterverzeichnissen konsolidiert. Diese Verzeichnisse können alle auf dem gleichen Niveau oder als Unterverzeichnisse zu jedem anderen erstellt werden.
  • Alle anderen flash-Datei-Systeme: maximal 900 Dateien und jedes erstellte Unterverzeichnis verbraucht 16 Dateien. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Unterverzeichnissen auf diese flash-Datei-System.
Mit freundlichen Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort. Wie funktioniert das mit der Dateianzahl? Wie find ich das Tool? Der Dateibrowser ist es wohl nicht oder?
Eigentlich werden noch gar keine Trends abgespeichert. Kann das auch ein RAM Problem sein?
Grüße PAC_Man
 
Zurück
Oben