    Hallo,
    hab leider keinerlei Erfahrung mit der Saia Hard-/Software. Aber ein Kunde von mir hat ein Problem mit der Steuerung, dass die Visu nach ca. 2-3 Tagen betrieb einfach nicht mehr aufgerufen werden kann.
    Momentan wird die Anlage dann neu gestartet. Danach funktioniert dann wieder alles für ein paar Tage.
    Als Steuerung ist eine PCD3.M5340 projektiert unter PG5 V2.1.430.
    Kann das ein Projektierungsfehler vom Anlagenlieferanten sein?
    Was bzw. wie kann ich das prüfen

    Danke im Voraus

    PAC_Man
    Reply With Quote Reply With Quote SAIA Web-Visu  

  2. #2
    Join Date
    31.07.2009
    Location
    Thüringen
    Posts
    19
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo PAC_Man,

    ich vermute das das Dateisystem auf der SD - Karte zu voll ist,
    also nicht auf Bezug der Größe sondern die Anzahl der Dateien.
    Das passiert gern mal wenn zu viele Trenddateien erzeugt aber alte nicht gelöscht werden.
    Zum Testen die Karte mit entsprechenden Saia Tool betrachten und eventuell Trend - Dateien löschen.

    FAQ #101939
    Wie viele Dateien können mein flash-Datei-System halten? Oder mit anderen Worten, wie viele Dateien kann ich erstellen und speichern auf meinem flash-Datei-System?
    Es gibt zwei verschiedene Dateisysteme haben wir für diesen Zweck zu betrachten:

    • INTFLASH *.xx60 PLC-Systeme: Max. 2'500 Dateien und maximal 50 Unterverzeichnissen konsolidiert. Diese Verzeichnisse können alle auf dem gleichen Niveau oder als Unterverzeichnisse zu jedem anderen erstellt werden.
    • Alle anderen flash-Datei-Systeme: maximal 900 Dateien und jedes erstellte Unterverzeichnis verbraucht 16 Dateien. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl von Unterverzeichnissen auf diese flash-Datei-System.

    Mit freundlichen Grüßen

  3. #3
    PAC_Man is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.11.2015
    Posts
    29
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Antwort. Wie funktioniert das mit der Dateianzahl? Wie find ich das Tool? Der Dateibrowser ist es wohl nicht oder?
    Eigentlich werden noch gar keine Trends abgespeichert. Kann das auch ein RAM Problem sein?
    Grüße PAC_Man

Similar Threads

  1. WEB-Visu Verbindungsproblem
    By binderj1 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 10
    Last Post: 16.11.2017, 11:04
  2. Web-Visu funktioniert nicht
    By BugsBunny in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 13.09.2016, 08:32
  3. Wago und Visu (Web Visu)
    By Dr.MirakulixX in forum WAGO
    Replies: 13
    Last Post: 18.02.2014, 07:50
  4. WEB Visu Dienstnummer 21 Fehlernummer 71
    By Thomas Linke in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 02.07.2013, 14:39
  5. Zeichensoftware Saia Web Panel
    By mzva in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 3
    Last Post: 05.03.2010, 16:12

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •