Hallo,

Ich habe eine TargetVisu in TC3 erstellt, beim Öffnen der Tc3PlcHmi.exe erscheint das Fenster TF1800 PLC HMI license is missing.
Den Haken für die Lizenz im VS habe ich bereits gesetzt.
Könnte es aufgrund der Testlizenz sein?

Danke im Voraus. :)
 
Hast Du danach auch die Konfiguration auf dem Zielsystem aktiviert, erst dann wird die Testlizenz dort abgelegt oder den Button 7 Tage Testlizenz gedrückt, wobei ich bei Letzterem nicht weiß, ob da die Testlizenz auch auf das Zielsystem kopiert wird, da ich immer den Weg über Konfiguration aktivieren gehe.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag: Ob eine Testlizenz vorhanden ist kannst Du auf der SPS (nicht auf dem Entwicklungsrechner, es sei denn es ist der Selbe) nachsehen. Im Ordner TwinCAT->3.1->Target->License muss die Datei "TrialLicense.tclrs" existieren mit dem Datum von dem Tag wo Du die HMI-Lizenz erzeugt hast.
Und bei "Manage License" ist der Haken tatsächlich bei TF1800 und nicht aus versehen einen tiefer bei TF1810?
 
Habs noch mal gecheckt, der Haken befindet sich bei TF1800, die Lizenz ist im Ordner vorhanden und die Konfiguration habe ich auf das Zielsystem geladen.