Hallo,

ich habe eine ziemlich einfache Frage zur Ablaufsprache in Indraworks/ IndraLogic:

Wenn ich ein neues Programm oder Funktionsblock in AS programmiere, dann kann ich zwar neue Schritte und Transitionen hinzufügen. Es passiert aber nichts, wenn ich einen Doppelklick auf die Schritte mache. Laut Handbuch soll man dann die Aktion zu dem Schritt programmieren können. Das Menü Extras > Zoom Aktion/Transition bleibt auch grau. Weiß jemand warum?


IndraLogic Version: 1.80.23940


Viele Grüße
Bastian
 
Also bei mir ging das seither immer.
Im Zweifelsfall 09352-405060 Rexroth Hotline.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Fehler gefunden. Wenn die Schaltfläche "IEC-Schritte verwenden" aktiviert ist, funktioniert der Doppelklick nicht. Dann müssen die Aktionen seitlich eingegeben werden.

Viele Grüße
Bastian
 