Hallo zusammen,

ich bin blutiger Anfänger was die Logo! angeht und wurde mit einem Projekt beauftragt.
Mit der Logo! soll unsere Klimasteuerung im Serverraum realisiert werden.

Hier mal kurz beschrieben, was die Steuerung leisten soll:

Ab einer bestimmten Temperatur sollen sich zwei Lüfter einschalten um den Raum passiv, also nur mit kühler Luft aus einem Luftschacht (das Grundprinzip klappt und läuft auch schon seit einem Jahr einwandfrei). Wenn nun die Temperatur weiter ansteigt soll sich ab einem bestimmten Wert eine Klimaanlage zuschalten und zeitgleich die Lüfter ausgehen, damit keine warme Luft in den Raum geblasen wird.
Geht die Temperatur noch weiter hoch, soll sich eine zweite Klima zuschalten.
Geht die Temperatur runter geht Klima 2 aus, dann Klima 1 und die Lüfter laufen wieder an.
zusätzlich soll die Temperatur im Lichtschacht mit überwacht werden und ab einer bestimmten Temperatur die Lüfter ausgehen und die Klima 1 angehen, egal wie hoch die Temperatur gerade im Raum ist.
Als zweite Regelgröße soll ein Luftfeuchtigkeitsfühler verbaut werden und bei steigender Luftfeuchtigkeit die Klimas analog zur Temperatur schalten.

Die einzelnen Ausgänge Q1-4 sollen mit dem Pfeiltasten vor Ort zum Schalten sein und zusätzlich auch über das Netzwerk.
Die aktuellen Werte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und die Schaltzustände der Ausgänge sollen über einen Webbrowser sichtbar sein.

So. So viel dazu, was die Logo leisten soll.

Jetzt kommt aber erst mal die Hardwarefrage. Was brauche ich alles dazu?
Nach 3 tägiger Recherche im Netz und hier im Forum würde ich folgende Komponenten dafür nutzen:

1 x LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD00-0BA8
1 x LOGO!POWER 12 V / 4,5 A 6EP3322-6SB00-0AY0
1 x LOGO! AM2 RTD 6ED1055-1MD00-0BA2
2 x PT-100 Temperaturfühler (Temperaturfühler)
1 x Feuchtigkeitssensor 0-10V (Feuchtigkeitssensor)

Würde die Hardware so für unseren Zweck taugen?
Das ganze soll dann in einem Aufputz Verteilerschrank sauber verbaut werden.

Ich freue mich auf Antworten und Hilfen von euch und stehe für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung!

Gruß und Dank
Thomas
 
Schaut schon mal OK aus.

Wie willst du die Lüfter und die Klimas ansteuern, ev. dafür noch Schütze mit 24V Spulenspannung und Freilaufdioden vorsehen, schont die internen Relais der LOGO, alternativ dazu könntest du dann auch eine LOG mit Tranistorausgängen nutzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schön, nur fehlt z.B. in der Feuchtigkeitslogik die Berücksichtigung der Aussenluftfeuchte - und die relative Feuchte alleine taugt nicht zur Betrachtung.

Deine Logik entbehrt derzeit eine Störumschaltung u. Betriebszeitumschaltung der Klimageräte.
Ob die Klimageräte zur Entfeuchtung taugen, kann man aus der Beschreibung nicht ersehen; geht man davon aus, muss das Kondensat abgeführt aber auch überwacht (Auffangwanne, Pumpe) werden.

PT100-Fühler kann man nehmen, wobei PT1000 besser wäre.

Mit einer LOGO machbar, wobei ich da ne kleine Unitronics vorteilhafter sähe.
 
Als zweite Regelgröße soll ein Luftfeuchtigkeitsfühler verbaut werden …
"RegelGrössen":
1. Raumtemperatur im ServerRaum
2. Temperatur im Licht-(=Luft-?)Schacht
3. Luftfeuchtigkeit (wo?)

KühlStufen:
0 : Lüfter AUS, Klima1 AUS, Klima2 AUS
1 : Lüfter EIN, Klima1 AUS, Klima2 AUS
2a: Lüfter AUS, Klima1 EIN, Klima2 AUS
alternativ bzw. alternierend (oder z.B. 2a, wenn vorher Stufe 1 und 2b, wenn vorher Stufe 3 aktiv war)
2b: Lüfter AUS, Klima1 AUS, Klima2 EIN
3 : Lüfter AUS, Klima1 EIN, Klima2 EIN

aktiveKühlStufe := MAX(KühlStufe(ServerRaumTemp), KühlStufe(LichtSchachtTemp), Kühlstufe(Luftfeuchtigkeit)) ?

PT100-Fühler kann man nehmen, wobei PT1000 besser wäre.
Im Prinzip ja, aber laut SiemensBeschreibung von 6ED1055-1MD00-0BA2 nur Pt100 !?

Kondensat: abpumpen ist evtl. bereits in der Funktionalität der KlimaGeräte enthalten?
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Prinzip ja, aber laut SiemensBeschreibung von 6ED1055-1MD00-0BA2 nur Pt100 !?
Am AM2 RTD funktionieren PT1000 - siehe Siemens

Wobei man auch MUs verwenden könnte mit den 10V-Eingängen.

Kondensat: abpumpen ist evtl. bereits in der Funktionalität der KlimaGeräte enthalten?
Wenn eine Pumpe integriert ist - ja.
Das Problem ist leider, dass die Geräte oft keine Störmeldung abliefern, wenn Pumpe ausfällt/nicht fördert/Wanne überfüllt.
Dann hat man einen schönen Wasserzerstäuber im Serverraum - nicht so prickelnd.
Erhältliche Zusatzkarten für die Klimageräte sind oft etwas "komisch" in ihrem Funktionsumfang.

Man sollte das zumindest beaugäpfeln, bewerten u. ggfs. halt lösen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen und vielen Dank schon mal bis hierher.
Ich habe vergessen zu schreiben, dass wir bisher die "Steuerung" über einen Arduino realisiert haben. Also das "Drummherum" läuft und da gibt es auch keinerlei Probleme. Anlage läuft seit über einem Jahr. Sorry, dass ich das vergessen habe zu schreiben.

Es geht jetzt also rein um die Steuerung!

Unser Serverraum steh als "Raum - in - Raum - Lösung" in unserem Kellerabteil. Aus dem Lichtschacht auf der Gebäudenordseite wird die kühle Luft angesaugt und über den Lichtschacht an der Gebäudewestseite wieder ausgeblasen.

Bisher haben wir nur die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit im Serverraum gemessen.
Jetzt soll zusätzlich eben auch noch die Temperatur im Lichtschacht mit gemessen, und in die Steuerung eingebunden werden.

Den Hinweis mit den zusätzlichen Schützen werde ich am Montag einbringen. Die Logo hält zwar 10A aus (wir haben maximal 4,5A an einem Ausgang), aber das Argument mit der Schonung ist nicht von der Hand zu weisen. Danke dafür!

Wie gesagt ist das Drumherum (Kondensatentsorgung usw.) alles schon am laufen und klappt auch TOP. Auch haben wir eine Alarmmeldung, falls die Temperatur zu hoch wird. Das ist über ein extra Netzwerkthermometer realisiert.

Ist es OK, wenn ich hier im Forum dann auch evtl. mal anfrage falls ich mit der Programmierung nicht mehr weiterkomme??

Gruß und Dank
Thomas
 
Hallo.
Wochenende rum und da bin ich auch schon wieder.
Musste natürlich auch am Wochenende "planen" ;-)

Es wird nun so sein (so wurde auch die Hardware bestellt):

2 x Tempfühler 3 Draht-Technik PT100

https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/raumfuehler/raumtemperaturfuehler/raumtemperaturfuehler-15df65d/a-96762/

1 x Luftfeuchtigkeitsfühler 0-10V
https://www.sensorshop24.de/feuchtefuehler/raumfeuchtefuehler/raumfeuchtefuehler-fuer-relative-feuchte-und-temperatur-0-10v/a-96611/
Die beiden Tempfühler kommen an die AM2RTD und der Luftfeuchtigkeitsfühler direkt an die Logo.

So. Nun meine Frage. An welche Klemmen kann/muss ich den Feuchtigkeitsfühler anschließen und welche Eingängsbezeichnungen sind dann welche.
Sorry, aber ich steig da echt net so richtig durch.
Woher weis ich z.B. welcher Eingang der Linke der AM2RTD ist und welcher der Rechte??

Ich freue mich abermals über Hilfe und hoffe, dass ich dann nicht mehr so viel nerven werde ;-)

Gruß
Thomas

PS: Danke das ich weiter "nerven" darf ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Am Grundmodul LOGO
AI1= I7
AI2= I8
AI3= I1
AI4= I2

AI3/4 lassen sich deaktivieren.

I1 am AM2 ist dann AI3 oder AI5 je nachdem ob die internen AI3/4 aktiviert sind oder nicht.
I2 am AM2 ist dann entsprechend AI4 oder AI6

Den Spannungsausgang des Feuchtefühlers schließt Du an der LOGO an I8 an. Die beiden PT100 am AM2. Schaltbild für letztere findest Du in der Doku der LOGO.
Feuchtefühler auf 0...10V konfigurieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
mich interessiert aus reiner Neugier warum der arduino ersetzt wird.
Viel Spaß mit Logo

Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
 
Darfst du natürlich ;-)
An dem Arduino hing eine Relaiskarte welche das Zeitliche gesegnet hat. Und um in Zukunft auch noch erweitern zu können wird auf die Logo umgestiegen!

Gruß
Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen.

So. Da ist sie: Meine erste Programmierfrage :)

An Q1 hängt ein Lüfter welcher über B002 angesteuert wird. (das klappt auch soweit)
Wenn nun aber am Ausgang von B001 ein Signal anliegt, muss Q1 aus sein, egal ob von B002 ein Signal kommt oder nicht.

B001 B002 Ausgang

0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 0 0

So ein Gatter bräuchte ich, bekomme das aber irgendwie nicht hin :-(

Ich hoffe mal wieder auf Eure Hilfe und sage schon jetzt: DANKE

So wie es bis jetzt läuft ist dann die Steuerung auch fertig!

Gruß
Tom
 