Profibusfehler mit Bosch Rexroth IndraLogic L20 und IndraDrive M

Beiträge
12
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgende Konfiguration:
Eine IndraLogic L20 ist über ein Profibus-Kabel an 2 hintereinander geschaltete IndraDrive M Umrichter angeschlossen. Der Abschlusswiderstand des Profibuskabels am Master (an der L20) und am ersten IndraDrive-Umrichter ist ausgeschaltet. Am 2. IndraDrive-Umrichter ist der Abschlusswiderstand eingeschaltet.
Ich habe nach besten Wissen und Gewissen die Anleitung (https://www.boschrexroth.com/countr...urrentProducts/Drives/IndraDrive/31505801.pdf) zum Verbinden der Umrichter mit der SPS verwendet. Es ist kein Problem über Netzwerk auf die SPS zuzugreifen bzw. per seriellen Kabel auf die Umrichter zuzugreifen.

Jedoch bekomme ich keine Profibus-Verbindung. IndraWorks Profibus-Diagnose sagt:
Nach dem letzten IndraLogic-Download haben Sie die E/A-Konfiguration nochmals gespeichert. Möglicherweise entspricht diese gespeicherte Konfiguration nicht dem aktuellen Stand in der Steuerung. In diesem....
Standard-Diagnose
42, 05, 00, 01, 01, 07
Parametertelegramm ist fehlerhaft.
Busteilnehmer ist nicht bereit für den Datenaustasch
Busteilnehmer muss neu programmiet und konfiguriert werden.

Außerdem blink ein DPM vor RUN in der SPS. Im Anhang sind Screenshots von IndraWorks. Hat jemand eine Idee für eine Ursache? Bzw. wie kann ich es lösen?

Vielen Dank im voraus!

Viele Grüße
Sebastian
 

Anhänge

  • Konfiguration_ProfibusM.JPG
    Konfiguration_ProfibusM.JPG
    138,3 KB · Aufrufe: 25
  • Konfiguration_ProfibusM2.JPG
    Konfiguration_ProfibusM2.JPG
    70,3 KB · Aufrufe: 18
  • Konfiguration_ProfibusM3.JPG
    Konfiguration_ProfibusM3.JPG
    78,6 KB · Aufrufe: 14
  • Konfiguration_ProfibusM4.JPG
    Konfiguration_ProfibusM4.JPG
    93,2 KB · Aufrufe: 19
  • Konfiguration_ProfibusM6.JPG
    Konfiguration_ProfibusM6.JPG
    101,8 KB · Aufrufe: 17
Zuletzt bearbeitet:
Moin
Da fehlt noch was an Bildern.
Was zeigen die Antriebe auf dem Display?
Wenn da was von 4012 steht ist die Anzahl der Worte falsch.




Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sebastian.
Bei PROFIBUS ist die Terminierung (Busabschlusswiderstand) am Anfang UND am Ende eines jeden Segmentes einzuschalten. Also bei Dir am Master und am letzten Umrichter.
Da es sich um eine aktive Terminierung handelt, müssen die Stationen auch die 5 V an PIN 5 und 6 liefern. Ansonsten kann es zu Refelexionen kommen und die Telegramme werden gestört und die Teilnehmer melden sich immer wieder ab und an.
 
Hallo,

vielen Dank für die Antwort. Anbei sind weitere Bilder. An den Antrieben steht überall Ab und die Profibusadresse. Im Menü der Umrichter wird nur beim Durchklicken CO299 angezeigt. Der sagt, dass bei einer neuen Konfiguration ein Neustart notwendig ist. Das habe ich aber schon mehrfach gemacht. Der Fehler 4012 steht nicht an. Nur bei der SPS blinkt ein DPM vor RUN.

Viele Grüße
Sebastian

Konfiguration_ProfibusM5.JPGKonfiguration_ProfibusM7.JPG33149680on.jpg
 

Anhänge

  • SPS.jpg
    SPS.jpg
    48,4 KB · Aufrufe: 13
Hallo,

vielen Dank für die Hilfe. Weiß jemand, ob es irgendwo Beispiel-IndraWorks-Projekte zum Ausprobieren gibt?

Sonst werde ich die nächsten Tage dort mal anrufen.

Viele Grüße
Sebastian
 