Hallo zusammen,

ich steuere aktuell einen Schrittmotor von Nanotec ohne Encoder mit der EL7041 an einem C9020 mi an. Der Motor bewegt sich so wie er soll, lediglich bei der Referenzfahrt über den Befehl MC_Home spuckt er mir eine Fehlermeldung aus:

'TCNC.NCTaskSaf' (501): Exception 'Misaligned data' in module TcNcW32.dll, start=0xd85e0000, offset=0x33298
Code P1:0x00 P2:0xd8613298
P3:0x0 P4:0xd96ffca4
Stack 0x0 <-0x0
<-0x0<-0x0

Version: V 3.1.4428

Leider weiß ich nicht, was ich mit der Fehlermeldung anfangen soll. Meine Googlerecherche und das durchsuchen der Doku hat noch nichts gebracht.
Aktuell ist der digitale Input der EL7041 mit einer Variablen verknüpft, die auf dem Input 'bCalibrationCAM' des MC_Home-Bausteins liegt. Müssen weitere Einstellungen verändert werden, um den MC_Home-Baustein verwenden zu können?

Danke schon mal!
 
ich glaube mich zu erinnern das Problem schon einmal gesehen zu haben. Wurde glaube ich mit einer neuen TC2_MC2-Bibliotheks-Version korrigiert.
Müsste ich aber im Büro in den Notizen nachschauen.
Deine Versioninfo sagt mir erst mal nichts (Typo?)
Hast du die Möglichkeit testweise mal eine neuere / aktuelle TC3 XAE Version zu nutzen (denk daran Hauptversion zur XAR sollte dringeds identisch sein)?

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe gerade einmal die Version meiner DLL überprüft, diese hat 3.1.4430 und ich setze TC3 4022.16 ein, d.h. Du nutzt höchstens TC3 4022.14 oder sogar niedriger. Mach, wie Guga schon vorgeschlagen hatte, mal ein Update auf 4022.16 oder 4022.22. Bitte nicht die 4022.20 installieren, oder genauer, diese nicht wieder deinstallieren, die 4022.22 über die 4022.20 installieren ist wiederum OK.
 
So. Habe in meinen Notizen nachgeschaut. Erinnerung war korrekt. Nutze/installiere die 4022.22 und du wirst glücklich.

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe gerade auch nochmal mit dem Support von Beckhoff gesprochen - aktuell gibt es keine aktuellere Version als die 3.1.4022.14 für den Cx9020 und eine andere Lösung fällt ihnen auch nicht ein.
Wird also auf einen selbstgeschriebenen Baustein für die Referenzfahrt hinauslaufen.
 