Hallo allerseits,
ich versuche mit meinem PC die Ausgänge von dem EL1859 zu steuern. Als Koppler ist ein EK1100 dazwischen.
Den EK1100 habe ich soweit angeschlossen bekommen. Die LEDs für die Spannungsversorgung leuchten, die LED Link/Act für Ethernet und internen Bus blinken und die LED für den RUN Mode blinkt.
Laut Beckhoff ist der Buskoppler im Zustand Pre-Operational. Das heißt doch, dass er bereit ist und auf Signale wartet, oder?

Wenn ich jetzt versuche mit TwinCAT die Ausgänge zu setzen passiert aber leider nichts.
Das ist mein Programcode: (Falls da vllt schon ein Fehler liegt)
______________________________________________________________________
PROGRAM MAIN
VAR
//-----Ausgänge-----//
Ausgang1_PIN09 AT %QX26.0 : BOOL;
Ausgang2_PIN10 AT %QX26.1 : BOOL;
Ausgang3_PIN11 AT %QX26.2 : BOOL;
Ausgang4_PIN12 AT %QX26.3 : BOOL;
END_VAR
_____________________________________________________________
Ausgang1_PIN09 := TRUE;
Ausgang2_PIN10 := TRUE;
Ausgang3_PIN11 := FALSE;
Ausgang4_PIN12 := TRUE;
_____________________________________________________________



Ich hab mir das jetzt sehr zusammengeschustert, weil es noch Probleme gab mit dem Netzwerkkartentreiber etc. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher wo das Problem überhaupt herkommt.

Das ist mein erstes Projekt mit TwinCAT. Ich hoffe ihr könnt mir mit den Angaben helfen. Falls Informationen fehlen einfach nachfragen, dann füge ich die nach.

Danke schon mal im voraus, Ben
 
Der Koppler und die Karten müssen im Status OP sein damit zyklische Daten verarbeitet werden und nicht PreOP.
Die RUN LED muss dauerhaft leuchten.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Zuletzt bearbeitet:
Oliver er hatte die variablen nicht gemappt hab ihm per pn geschrieben jetzt läuft es.

Selbe frage hab ich ihm auch gestellt * ist einfach genial :)