BACnet/IP I/O Modul mit Digitaleingängen - Vorschläge? Erfahrungen?

KingHelmer

Level-1
Beiträge
1.076
Reaktionspunkte
139
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Projekt in dem eine Anbidnung an das GLS gefordert wird über BACnet.
Nun würde ich für gewöhnlich einen WAGO 750-830 Controller verwenden.

Da wir aber nur genau EINE EINZIGE Meldung über BACnet versenden müssen, lohnt sich der Aufwand hier eigentlich nicht.

Die Frage an euch wäre, ob ihr schonmal BACnet/IP I/O Module mit DIgitaleingängen verwendet habt, bzw. welche empfehlen könnt.
Ich habe selbst ausch schon ein paar Teile gefunden, jedoch ohne Preise (was mir Angst macht) und allesamt überdimensioniert (viele EIn-Ausgänge, auch Analoge)

Vielen Dank vorab und Grüße,
Flo
 
Wenn es ohnehin eine MBE auf BACnet-Basis gibt, sollten doch irgendwo auch entsprechende Kontroller rumschwirren - könnte man da keine HW-Schnittstelle realisieren?

Andererseits - was spricht dagegen, gleich den passenden Controller (den 831er) einzusetzen? Erst ist es nur 1 Datenpunkt, danach kommen weitere Anforderungen und dann ist die Minimallösung plötzlich ungeeignet u. es geht von vorne los.

Die üblichen Module zum DP-Einsammeln sind MS-TP (wie z.b. die Metz), welche dann gesammelt über einen Router an IP-Gebunden werden.
 