Hallo Spezialisten,
ich habe folgendes Problem. in meinen Haus laufen mehrere Logo 8 Steuerungen die auch untereinander einwandfrei Daten austauschen, nun habe ich aber eine Logo 7 mit mehreren Modulen bekommen die ich in das vorhandene Netzwerk einbinden will. Meine Versuche das erstellte Programm, das für sich funktioniert, in das Netzwerk einzubinden scheiterte bisher, ich bekam nur Meldungen wie " Netzwerkausgänge nur mit Logo 7 Slave verbindbar" etc. Ich kann also keinen Netzwerkausgang der Logo 8 Steuerungen mit einen Netzwerkeingang der Logo 7 verbinden und andersrum genauso.
Meine Frage nun wo liegt mein Denkfehler. Wahrscheinlich gibt es ja da draussen Experten die dies schon bewerkstelligt haben und mir Typs geben können. Meinen dank habt Ihr schon im voraus.
Gruss Manfred
 
Du kannst Netzwerkausgänge von der 0BA8 zur 0BA7 schalten, nur nicht per Drag und Drop. Aber umgekehrt geht es nicht. Die 0BA7 kann nur Netzwerkausgänge zu einer 0BA7 Slave schalten.
Du kannst digitale Daten als Ersatz von Netzwerkausgängen in einem VM-Wort sammeln und in der 0BA8 dann wieder ganz normal als Netzwerkeingänge einlesen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke

Du kannst Netzwerkausgänge von der 0BA8 zur 0BA7 schalten, nur nicht per Drag und Drop. Aber umgekehrt geht es nicht. Die 0BA7 kann nur Netzwerkausgänge zu einer 0BA7 Slave schalten.
Du kannst digitale Daten als Ersatz von Netzwerkausgängen in einem VM-Wort sammeln und in der 0BA8 dann wieder ganz normal als Netzwerkeingänge einlesen.


Danke ersteinmal für die schnelle Antwort. Würde es Dir etwas ausmachen mir ein paar Schaltungsbeispiele zukommen zu lassen denn so tief bin ich auch nicht in der Materie.
Gruss
Manfred
 
Im Anhang mal ein kleines Beispiel als Netzwerkprojekt.

Der Datenaustausch findet über den VM-Bereich statt. Du musst eine Verbindung zwischen der 0BA8 und der 0BA7 z.B. per Drag & Drop. Beim Doppelklick auf die Verbindungslinie öffnet sich die Verbindungstabelle. In dieser musst dann die Daten eintragen, ebenso von wo nach wo.

Im Beispiel schicke ich per Netzwerkausgang mit der Adresse V0.0 den Eingang I1 von der 0BA8 zur 0BA7. In der Verbindungsliste ist das dann das VB0 von der 0BA8 zur 0BA7. In der 0BA7 wird das Signal dann mit einem Netzwerkeingang (Adresse V0.0) wieder eingelesen und schaltet den Ausgang Q1.

Bei der 0BA7 werden die Eingänge I1 und I2 per Analog MUX in einen Analogwert gewandelt. Per Parameter-VM-Zuordnung wird dieser Analogwert in das VW2 transferiert und per Verbindungsliste zur 0BA8 geschickt. Der Wert 1 im Analog MUX entspricht dem Bit V3.0, der Wert 2 dem Bit V3.1 und der Wert 3 beide Bits zugleich. In der oBA8 werden die Signale mit Netzwerkeingänge mit den Adressen V3.0 und V3.1 wieder eingelesen und schalten die Ausgänge Q1 und Q2.
 