Hallo zusammen,

ich programmiere aktuell eine cx9020 mit TwinCat 3.1, an die mehrere Ein-/Ausgagsklemmen sowie Maus, Tastatur und Bildschirm angeschlossen sind. Das System ist per Ethernetkabel über einen Ethernetadapter direkt mit dem Programmierrechner verbunden
Bis jetzt hat die Verbindung zwischen meinem Programmiersystem und der SPS (meistens) reibungslos funktioniert. Seit gestern wird jedoch in dem TargetSystem-Feld in TwinCat nach dem Zielsystem "(FEHLER)" angefügt. Eine Aktivierung der Konfiguration ist nicht mehr möglich. Nun dachte ich, dass es eventuell am eingestellten Dokumenten&Settings-Verzeichnis liegen kann, das ich daraufhin auf der HDD gelöscht habe - leider ohne Erfolg.
Auch ein Restart beider Systeme oder ein anderer USB-Port ergibt nichts. Die Beckhoff SPS selbst ist im Konfigmode (blaues Licht) und die LEDs sind grün. Auch das Licht am Ethernetausgang ist grün - es wird also prinzipiell eine Ethernetverbindung erkannt.

Wisst ihr eine Lösung für dieses Problem?

Vielen Dank und beste Grüße,
corbillat
 
Hast du mal versucht die Route neu zu setzen?
Die Route kann auf dem Namen oder auf der IP-Adresse aufsetzen. Wenn sich dann z.B. die IP-Adresse ändert (weil DHCP...).


Guga
 
Hallo Oliver und Guga,
danke für die Tipps!
tatsächlich war es dann eine Kombination aus beidem, sodass ich erst die IP-Adresse neu setzen musste, anschließend die Routen sowohl SPS-seitig als auch in TwinCAT löschen und dann neu anlegen musste.
 