Hallo zusammen,

mein Problem ist, dass die verlinkten Variablen nicht die Werte aus dem konfigurierten Device übernehmen.
Ich kann die Eingangswerte unter Devices online beobachten:
Bild1.jpg

Die verlinkte Variable allerdings bleibt immer 0:
Bild2.jpg

Ich bin noch neu im Thema Beckhoff und kann mir trotz Recherche dieses Verhalten leider nicht erklären.

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe

Gruß Komissar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das Programm wurde fehlerfrei übersetzt und die Konfiguration aktiviert. Die Beckhoff läuft.
_______________________________________________________________________________
Kleiner Nachtrag, habe eine Lösung aber keine Erklärung:

Zykluszeit erhöht --> Runterspielen --> funktioniert
Danach habe ich die Zykluszeit wieder auf den alten Wert gestellt und dann ging es da auch...
 