Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: Controll Logix Version 15

  1. #1
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallöchen allerseits

    mal eine frage

    Wer hat einen Controll Logix 5555 / M14 Prozessor in verwendung ( Version 15 ) .

    Mir sind jetzt 4 von denn guten Stücken innerhalb von 1 Woche ausgefallen ( Programm hat sich nur Urgelöscht ).

    Wer hat ähnliche Probleme.
    Zitieren Zitieren Controll Logix Version 15  

  2. #2
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    86
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo !

    Ich benutze die 15er nur bei den L-xx Prozessoren. Aber vielleicht hat das mit der Speichererweiterung zu tun.

    Guckst Du mal hier:

    http://domino.automation.rockwell.co...5?OpenDocument
    Rockwell Solution Provider

  3. #3
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Wir haben leider auch nur mehrere L61er seit einer Weile problemlos am Laufen. Einen 5555 M13 (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) läuft erst seit kurzem auf Version 15.
    Hast Du Probleme mit der Spannungsversorgung? Bei kurzen Schaltzyklen gab's mal in einer früheren Firmwareversion Probleme mit Programmverlust (wobei ein Programmverlust eigentlich meist nur ein Problem mit der Checksumme ist, der Prozessor stellt sich in diesem Fall nur "dumm").

  4. #4
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von BMLLER6758 Beitrag anzeigen
    Hallo !

    Ich benutze die 15er nur bei den L-xx Prozessoren. Aber vielleicht hat das mit der Speichererweiterung zu tun.

    Guckst Du mal hier:

    http://domino.automation.rockwell.co...5?OpenDocument
    Danke

    Das kann es eigentlich nicht sein da die Prozessor seit min 16 Monaten laufen bzw. seit Feb.06 mit Version 15 laufen

  5. #5
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Oberchefe Beitrag anzeigen
    Wir haben leider auch nur mehrere L61er seit einer Weile problemlos am Laufen. Einen 5555 M13 (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) läuft erst seit kurzem auf Version 15.
    Hast Du Probleme mit der Spannungsversorgung? Bei kurzen Schaltzyklen gab's mal in einer früheren Firmwareversion Probleme mit Programmverlust (wobei ein Programmverlust eigentlich meist nur ein Problem mit der Checksumme ist, der Prozessor stellt sich in diesem Fall nur "dumm").
    Das kann ich mir auch fast nicht vorstellen da sie jetzt min 6 Monate fehlerfrei liefen

  6. #6
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    hallöchen

    Hab es herausgefunden der fehler ist ja nicht so schlimm

    Wir haben die firmware version 5.03 die hat nur einen kleinen FEHLER

    Nach so ca 3 - 4 Monaten ohne Spannungsausfall gehen die Prozessor auf stopp und lassen sich nur noch urlöschen.

  7. #7
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    86
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ich habe mich gerade mal schlau gemacht !

    Der Fehler tritt nur auf in der Firmware Version 15.03 und da auch nur mit den alten CL Prozessoren und der FlexLogix.

    Es sind wohl 825 Tage bis ein Major auftritt.

    Es gibt aber neue Firmware
    Rockwell Solution Provider

  8. #8
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von BMLLER6758 Beitrag anzeigen
    Ich habe mich gerade mal schlau gemacht !

    Der Fehler tritt nur auf in der Firmware Version 15.03 und da auch nur mit den alten CL Prozessoren und der FlexLogix.

    Es sind wohl 825 Tage bis ein Major auftritt.

    Es gibt aber neue Firmware

    leider sind es nur ca 100 tage und was hilft eine neue firmware wenn ich 18 monate in betrieb sein soll.

    Wie kommst du auf die 825 Tage das wären ja ca 2,5 jahre

    relas note auf 5.05



    The 1756-L55 controllers experience a non-recoverable major fault in approximately 34 months of continuous operation.
    The 1756-L55 controllers experience a non-recoverable major fault in approximately 34 months of continuous operation. Continuous operation is defined as the controller being powered up; the mode of the controller (program, run, remote) does not matter. This was caused by a background diagnostic test completion.
    Lgx00063797

  9. #9
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    86
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Locke,

    die 825 Tage war die offizielle Aussage der AB Hotline.

    Der Artikel den Du hier zitierst stammt nicht von Rockwell. Und vielleicht ist dieses Phänomen hier unbekannt ?!?

    Ich habe den Artikel mal weitergepostet und warte jetzt auf eine Stellungnahme seitens Rockwell.

    mfG

    Bernd
    Rockwell Solution Provider

  10. #10
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von BMLLER6758 Beitrag anzeigen
    Hallo Locke,

    die 825 Tage war die offizielle Aussage der AB Hotline.

    Der Artikel den Du hier zitierst stammt nicht von Rockwell. Und vielleicht ist dieses Phänomen hier unbekannt ?!?

    Ich habe den Artikel mal weitergepostet und warte jetzt auf eine Stellungnahme seitens Rockwell.

    mfG

    Bernd
    Der Artikel stammt von rockwell siehe Firmware 5.05 Version 15 1756-L55 prozessorer Beschreibung 5.05 seite 3 ich kann sie dir aber schicken wenn du willst.

    Aber du kannst auch unter CASE 5207318


Ähnliche Themen

  1. Funktion PTO -Asugang Motion Controll S7 1200
    Von drujban im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 14:45
  2. Servoventil als Achse positionieren Motion Controll
    Von drujban im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 13:22
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 16:42
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 16:50
  5. Win CC Trend controll Multiplikator??
    Von costa im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 12:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •