Mitsubishi Q Serie, Systemfeheler 2107

Richi_007

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich arbeite mit GX_ICE_Developer 7.04, mit einer Schulungs-SPS. Ein Systemfehler 2107 ist aufgetreten.
2107.png.jpg

Ich muss doch die Start-X/Y -Einstellungen, in den E/A-Zuordnungen der Q-Parameter
einstellen? Die sind doch aber großgenug gewählt!
QParameter.jpg

Beste Grüße
Richard
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich kenne mich jetzt nicht mit Mitsubishi Steuerungen aus, aber in der E/A-Zuweisung an Position 1 steht, dass das Modul 32 Adressen hat, an Position 2 steht, dann, dass StartXY bei 20 ist.

Ich würde sagen, du kannst frühestens bei 33 mit dem nächsten Modul als StartXY starten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne mich auch nicht aus, würde aber mal behaupten, daß die Adresse bei StartXY hexadezimal angegeben ist - dann passen die Adressen zu den Modulen. Für mich sieht der Dialog auch so aus als ob man die Adressen gar nicht selber einstellen kann.

Was sagt der [Hilfe]-Button zu dem Systemfehler?

Harald
 
Kann es sein daß sich die Systemfehler-Meldung gar nicht auf den gezeigten E/A-Adressen-Einstelldialog bezieht? Ist das ein (älterer) Fehler in der CPU, kann er gelöscht werden?
Was sagt die [Prüfen]-Funktion im Einstelldialog? Was zeigt die Schaltfläche [E/A-Zuweisung übernehmen]?
Ergibt der [Standard]-Button eine funktionierende E/A-Konfiguration?
Ist in der SPS eine funktionierende E/A-Konfiguration, kann die mit [SPS-Daten lesen] erfolgreich aus der SPS geladen werden? Die könntest Du Dir als Vorlage anschauen, wie so eine E/A-Konfiguration aussehen muß. Und sehen ob die Adressen in der Spalte StartXY tatsächlich hexadezimal sind.

Harald
 
Hallo zusammen,

danke für eure Vorschläge!!!

Ich hab die SPS gelöscht, dann Spannung weggenommen und wieder zugeschaltet, dann war der Fehler weg.
 
Zurück
Oben