Hallo zusammen

ich versuche eine Steuerung für ein Schiebetor mit einer Eaton Easy 512 DC R zu realisieren. Als Eingang ist ein Funktaster gedacht der einen potentialfreien Schließerkontakt tastet (Impuls).
Das Tor soll beim betätigen der Taste beim ersten mal öffnen beim zweiten mal stoppen und beim dritten mal schließen. Das soll alles über den Impuls gehen. Zur sicherheit sind zwei induktive Endschalter verbaut, sowie eine Lichtschranke.
Da ich doch schon länger keine Easy mehr programmiert habe, fällt mir das nicht so leicht. Ich habe bereits ein Programm erstellt mit Zähler und Analogwertvergleicher (vorerst ohne Endschalter und Lichtschranke). Nur bekomme ich das zurücksetzten des Zählers nicht so hin wie ich das will. Nach dem 3. tasten fährt das Tor zu, und sollte beim nächsten tasten wieder auffahren, jedoch geht der Befehl ins "leere" da ich das mit dem zurücksetzten nicht passend hin bekomme. :-?
Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust meinen "Entwurf" anzuschauen und mir zu helfen :) Natürlich kann es auch vorkommen das ich total falsch angesetzt habe, über diese Info wäre ich natürlich auch sehr froh.
Bild ist angehängt als Übersicht, die Projektdatei kann ich dann gerne per Mail schicken :)
Also schon mal vielen Dank vorab!
 

Anhänge

  • 0001.jpg
    0001.jpg
    153,3 KB · Aufrufe: 53
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde das nicht so machen, sondern:
- wenn bei Start-Taster-PosFlanke der Endschalter "offen" betätigt ist, dann Tor Zu-fahren
- (sonst)/wenn bei Start-Taster-PosFlanke der Endschalter "offen" nicht betätigt ist, dann Tor Auf-fahren
- wenn während fahren eine Start-Taster-PosFlanke kommt, dann stop/anhalten (nur bei Auf-fahren, oder bei beiden Richtungen)

Zwischen Fahrtrichtungswechsel wird eventuell eine Mindest-Aus-Zeit benötigt?
Es sollte eine maximale Fahrzeit-Überwachung wirken, falls Endschalter nicht funktionieren.

Das Tor muß so immer ganz auffahren bevor es geschlossen werden kann. Die Endschalter werden bei jeder Toröffnung/schließung immer beide "geprüft". "Panik"-Bedienung oder Bedienung wegen nicht funktionierenden Endschaltern bewirken Öffnen (oder Stop), versehentlich schließen/etwas einquetschen wird unwahrscheinlicher.