Concept 2.2 Hardware / Finde Kartenytyp nicht

Riedi

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich benutze Concept 2.2 und baue eine Teststation auf. Leider gibt es in der E/A Bestückung 3 der Baugruppen nicht.
Gibt es die Möglichkeit bei Concept den Hardwarekatalog zu aktualisieren? Ähnlich wie bei Siemens. Oder woran kann das liegen?

VG
Martin

concept.jpg
 
Hallo Martin
Für deinen PB Master ist Concept 2.5 oder höher erforderlich. Siehe Handbuch "33001841K01000".
Eine Möglichkeit den Hardwarekatalog zu aktualisieren gibt es so bei Schneider nicht.
Deine SW ist älter als 20 Jahre und wird schon lange nicht mehr supported.
Die letzte Version wäre Concept 2.6 SR 7.
Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So kommt man einem zum nächsten Problem :neutral:
Ich habe dann mal Concept 2.6 XL SR7 installiert, der kann nichts auf die CPU laden da der Firmware Stand zu alt ist.
Ok, Exec Loader gestartet -> Binary Datei gesucht -> Fehler Hardware ID unterschiedlich....
Ist das dann die falsche Binary Datei? Habe nur den Typ gefunden.
VG
Martin

PS: Hatte auch die neuste Datei ausporbiert (Q5rv144E.bin), aber da war die gleiche Fehlermeldung! Der Screenshot ist vom 2ten Versuch mit einer älteren Version.

Hardware_ID.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Martin
Die Q5rv144E.bin ist für eine 140 CPU x34 1xA.
Es wäre hilfreich wenn du den genauen CPU Typ mal angibst. Also 140 CPU 434 12 oder 140 CPU 434 12A oder 140 CPU 434 12U?
Für die A CPU findest du die Firmware hier: https://www.schneider-electric.de/de/download/document/140CPUX341XA Flash Exec/
Eine U CPU ist von Hause aus eine Unity CPU. Die man allerdings auch downgraden kann.
Solltest du keine A CPU haben wird es schwierig für so eine alte CPU noch eine Firmware zu finden. Hier wäre die Q58v123E.bin einen Versuch wert. (ist SR4)
Holger.

Nachtrag:
Für deine MB+ Master ist ein zusätzliches Execs notwendig. Normalerweise qnomvxxx.bin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Holger,
vielen Dank. Ist eine A CPU, konnte die Q58v123e.bin laden!
Dann kann es jetzt endlich losgehen :).
VG
Martin
 
Zurück
Oben