Lässt sich eine GE Fanuc dezentrale Peripherie in Simatic Manager einbinden?

schneijo

Level-2
Beiträge
69
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgendes:

Eine Bestandsanlage mit mehreren GE Fanuc dezentralen Peripherie Stationen + GE Hauptsteuerung ohne Visualisierung soll umgerüstet werden auf eine gängige Steuerung inkl. Visualisierung.

Dazu stellt sich die Frage ob hier eine Siemens Steuerung z.B. S7-300 die dezentrale GE Fanuc Peripherie Stationen einlesen kann.
Die Unterstationen sind über Profibus DP mit der Hauptsteuerung verbunden.

Können die GE Fanuc VersaPoint Peripherie DP Koppler per GSD Datei im Simatic Manager projektiert werden?
GE Fanuc Profibus-DP/V1 NIU IC220PBI002-AA

Die vorhandenen Schaltanlagen müssten sehr aufwändig umgebaut werden, wenn die dezentrale Steuerung ebenfalls ersetzt werden müsste.

Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?

Es wäre schön wenn Ihr eure Erfahrungen mit mir teilt.

Vielen Dank im Voraus.
 
Zumindest GSD Dateien scheint es zu geben, eventuell mal bei GE anfragen ob du die bekommst und einfach mal versuchen diese im Simatic Manager einzubinden.
-> http://platforma.astor.com.pl/files/getfile/id/700

Ob das aber eine saubere Lösung ist? Dieser Kram sieht doch aus wie jedes andere 08/15 I/O-System, warum also nicht Wago, ET200s oder etwas anderes einbauen, das weiter verbreitet ist? Von wie vielen I/O sprechen wir denn eigentlich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum austauschen wenn es funktioniert ?
Es ist ja genau den Idée von Profibus das es ist ein Herstellerunabhängige Standard.
Wenn es GSD Dateien gibt, dann können die GE Module in jeden Profibus Master System eingebunden werden, inklusiv in Simatic Manager
Hier ist ein Link zu den dowmload page für die GSD Dateien: https://digitalsupport.ge.com/CC_Knowledge?product=VersaPoint__c&contents=Downloads__c
Mann muss sich an GE support anmelden.

Abgesehen davon, dann sehen die GE Versapoint Module aus genau wie Phoenix Contact Module, nur die GE Module sind schwarz die Phoenix Contact Module sind grün.
Konnte sein, die sind vielleicht kompatibel miteinander.
 
Hallo Leute,

ich habe mir mittlerweile die GSD-Dateien auf der GE-Webseite runtergeladen.
(Die Anmeldung bei GE war etwas mühsam ... hat dann aber 3Wochen später geklappt ...)

Beim Einlesen der Files in Simatic Manager wird nichts installiert, da die GSD-files wohl folgende Fehler enthalten:

################################################################################
GSD-Installation
----------------Beginn: 23.02.2019 20:28:04
Quellverzeichnis: ***********
Zielrechner: **************
Benutzer: schneijo
Datei: Gef_05b9.gsd
Status: Nicht installiert. Fehler bei Überprüfung der GSD-Datei.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 27: Syntax-Fehler.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4652): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 373: die Länge des Strings übersteigt die maximale Länge, die laut GSD-Spezifikation zulässig ist.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 374: Syntax-Fehler.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4661): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 686: das obligatorische Schlüsselwort <Model_Name> fehlt.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4663): In der GSD-Datei (Typdatei) GEF_05B9.GSD wurden 4 Fehler gefunden.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4341): Die GSD-Datei (Typdatei) D:\GE\GEF_05B9.GSD enthält Syntaxfehler. Der DP-Slave, der durch diese Datei beschrieben wird, kann daher nicht in den Hardware-Katalog übernommen werden.
Datei: Gef_06CC.GSD
Status: Nicht installiert. Fehler bei Überprüfung der GSD-Datei.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4652): Fehler in GEF_06CC.GSD, Zeile 2891: die Länge des Strings übersteigt die maximale Länge, die laut GSD-Spezifikation zulässig ist.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_06CC.GSD, Zeile 2893: Syntax-Fehler.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_06CC.GSD, Zeile 2896: Syntax-Fehler.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4663): In der GSD-Datei (Typdatei) GEF_06CC.GSD wurden 3 Fehler gefunden.
S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4341): Die GSD-Datei (Typdatei) D:\GE\GEF_06CC.GSD enthält Syntaxfehler. Der DP-Slave, der durch diese Datei beschrieben wird, kann daher nicht in den Hardware-Katalog übernommen werden.

##################################################################################################

Hat jemand schon mal so etwas ähnliches gehabt?
Das sieht irgendwie nicht kompatibel aus ... Was meint Ihr?
Kann man da was tun oder kann ich die Aktion vergessen?

Beste Grüße

Johannes
 
Eigentlich sollte sich eine GSD Datei immer installieren lassen .
Wo wurde versucht zu installieren? Step7 V 5.? oder TIA V 1?
Hänge die GSD Datei doch mal als Anhang hier rein .

evtl .kann ja jemand die Syntax Fehler beseitigen , was aber eigentlich Aufgabe des Herstellers wäre

MfG
 
Hallo Holgermaik,

Danke, für deine Antwort - das Thema wird nochmal aktuell.
Beruht deine Aussage auf entsprechenden Erfahrungen?
Wie bewertest du denn den GSD-Report, den ich oben im Post eingestellt habe?

Grüße Johannes
 
Versa-Point GSD-file

;**************************************************************
; GSD-File for VersaPoint PROFIBUS-DP NETWORK INTERFACE UNIT
; Manufacturer : GE Intelligent Platforms
; Article-No. : IC220PBI001-AA
; Hardware-Release : 02
; Firmware-Release : B (42 hex)
; GSD-Revision : 1.07

; Date : 24.09.2013
;**************************************************************
;****************** Changes ***********************************
; Date Change
; 1.00 -initial product release
; 1.01 -corrected entry for 2ch analog output module
; 1.02 -new modules added
; 1.03 -new modules added, module discription changed
; 1.04 -NIU parameter definitions added
; 1.05 -VersaSafe added
; 1.06 -VersaPoint Modules added (CNHYIIO00452 release)
; 1.07 -VersaSafe Phase 2 release

;**************************************************************

#Profibus_DP
GSD_REVISION = 2 ; version ID of the GSD file format
Vendor_Name = "GE Intelligent Platforms" ; manufacturer name
Model_Name = ""VersaPoint Profibus NIU (DIP8=OFF)" ; device name
Revision = "V2.0" ; device revision
Ident_Number = 0x05B9 ; product ID
Slave_Family = 3 ; device family class
Protocol_Ident = 0 ; protocol ID of the device
Station_Type = 0 ; device type
FMS_supp = 0 ; no DP/FMS mixed device
Hardware_Release = "V2.0" ; hardware revision
Software_Release = "B" ; software revision
Bitmap_Device = "GEF05B9N" ; device bitmap - normal state
;Bitmap_Diag = "GEF05B9D" ; device bitmap - diagnostic state
;Bitmap_SF = "GEF05B9N" ; device bitmap - special (passive) state

9.6_supp = 1 ; supported baudrates
19.2_supp = 1
45.45_supp = 1
93.75_supp = 1
187.5_supp = 1
500_supp = 1
1.5M_supp = 1
3M_supp = 1
6M_supp = 1
12M_supp = 1

MaxTsdr_9.6 = 15 ; device respond times
MaxTsdr_19.2 = 15
MaxTsdr_45.45 = 15
MaxTsdr_93.75 = 15
MaxTsdr_187.5 = 15
MaxTsdr_500 = 15
MaxTsdr_1.5M = 25
MaxTsdr_3M = 50
MaxTsdr_6M = 100
MaxTsdr_12M = 200

Redundancy = 0 ; no redundancy
Repeater_Ctrl_Sig = 2 ; RTS available

Modul_Offset = 0 ; 1. Slot number for HW config tool


;**************************************************************
;********* modular device *********************************
;**************************************************************

Modular_Station = 1 ; modular device
Max_Module = 63 ; max 63 modules
Max_Input_Len = 184 ; max 184 Byte input data
Max_Output_Len = 184 ; max 184 Byte output data
Max_Data_Len = 184 ; max sum: 184 Byte input and output data

;*******************************************MaxTsdr_45.45 = 15*******************
;*** Parameter Text Definitions *****************************
;**************************************************************

PrmText = 1
Text(0) = "Local Bus: Run"
Text(1) = "Local Bus: Stop"
EndPrmText

PrmText = 2
Text(0) = "automatically"
Text(1) = "manually"
EndPrmText

PrmText = 3
Text(0) = "Byte 0-1 = Plug 4/3-2/1"
Text(1) = "Byte 0-1 = Plug 2/1-4/3"
EndPrmText

PrmText = 4
Text(0) = "On Global Control Operate only"
Text(1) = "Without Global Control Operate"
EndPrmText

PrmText = 5
Text(0) = "Byte 0/1/2/3 = Plug 4/3/2/1"
Text(1) = "Byte 0/1/2/3 = Plug 1/2/3/4"
EndPrmText

;**************************************************************
;*** Parameter Data Options and Positions *******************
;**************************************************************

ExtUserPrmData = 1 "Station Behaviour on Errors"
Bit(0) 0 0-1
Prm_Text_Ref = 1
EndExtUserPrmData

ExtUserPrmData = 2 "Acknowledge of peripheral Faults"
Bit(1) 0 0-1
Prm_Text_Ref = 2
EndExtUserPrmData

ExtUserPrmData = 3 "DI16/DO16 byte position"
Bit(4) 0 0-1
Prm_Text_Ref = 3
EndExtUserPrmData

ExtUserPrmData = 4 "Data Exchange Mode"
Bit(5) 1 0-1
Prm_Text_Ref = 4
EndExtUserPrmData

ExtUserPrmData = 5 "DI32/DO32 byte position"
Bit(6) 0 0-1
Prm_Text_Ref = 5
EndExtUserPrmData

;**************************************************************
;********* slavespecific data *****************************
;**************************************************************

Freeze_Mode_supp = 1 ; device supports freeze mode
Sync_Mode_supp = 1 ; device supports sync mode
Auto_Baud_supp = 1 ; automatic baud rate recognition
Min_Slave_Intervall = 2 ; min cycle time 0.2ms
Max_Diag_Data_Len = 16 ; max length of diagnostic data
Max_User_Prm_Data_Len = 1 ; length of User_Prm_Data


Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x20 ; 1 Byte for coupler parameter

Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 3
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 4
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 5


;********* PD-PCP (VC1) ******************************

Module="PD-PCP 4 words" 0xF3
EndModule

Module="PD-PCP 6 words" 0xF5
EndModule

Module="PD-PCP 8 words" 0xF7
EndModule

Module="PD-PCP 10 words" 0xF9
EndModule

Module="PD-PCP 12 words" 0xFB
EndModule

Module="PD-PCP 14 words" 0xFD
EndModule

Module="PD-PCP 16 words" 0xFF
EndModule

;********* digital output modules **************************

Module="IC220MDL930*OUT RELAY 3A 1PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL940*OUT RELAY 3A 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
EndModule
Module="IC220MDL931*OUT RELAY 3A PC 1PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL941*OUT RELAY 3A PC 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
EndModule
Module="IC220MDL350*OUT VAC 0.5A 1PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL350*OUT VAC 1A 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
EndModule
Module="IC220MDL751*OUT 24VDC .5A 2PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL721*OUT 24VDC 2A 2PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL761*OUT 24VDC NEG 2PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL771*OUT 24VDC DIAG 2PT" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x41
EndModule
Module="IC220MDL752*OUT 24VDC .5A 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
EndModule
Module="IC220MDL753*OUT 24VDC .5A 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
EndModule
Module="IC220MDL723*OUT 24VDC 2A 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
EndModule
Module="IC220MDL754*OUT 24VDC .5A 16PT" 0x82,0x01,0xBD,0x01
EndModule

;********* digital output modules, packed ******************

Module="OUT RELAY 1PT QTY.2/4Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x02
EndModule
Module="OUT RELAY 1PT QTY.3/6Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x03
EndModule
Module="OUT RELAY 1PT QTY.4/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x04
EndModule
Module="OUT RELAY 4PT QTY.2/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0x41,0x02
EndModule
Module="OUT VAC 1PT QTY.2/4Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x02
EndModule
Module="OUT VAC 1PT QTY.3/6Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x03
EndModule
Module="OUT VAC 1PT QTY.4/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x04
EndModule
Module="OUT VAC 4PT QTY.2/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0x41,0x02
EndModule
Module="OUT 24VDC POS/NEG 2PT QTY.2/4Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x02
EndModule
Module="OUT 24VDC POS/NEG 2PT QTY.3/6Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x03
EndModule
Module="OUT 24VDC POS/NEG 2PT QTY.4/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x04
EndModule
Module="OUT 24VDC POS 4PT QTY.2/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0x41,0x02
EndModule

;********* digital input modules ***************************

Module="IC220MDL220*IN 120VAC 1PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL230*IN 230VAC 1PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL641*IN 24VDC 2PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL661*IN 24VDC NEG 2PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
EndModule
Module="IC220MDL651*IN 24VDC 2PT DESINA" 0x42,0x00,0xBE,0x41
EndModule
Module="IC220MDL642*IN 24VDC 4PT" 0x42,0x00,0xBE,0x41
EndModule
Module="IC220MDL643*IN 24VDC 8PT" 0x42,0x00,0xBE,0x81
EndModule
Module="IC220MDL644*IN 24VDC 16PT" 0x42,0x01,0xBE,0x01
EndModule

;********* digital input modules, packed *******************

Module="IN 120/230VAC 1PT QTY.2/4Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x02
EndModule
Module="IN 120/230VAC 1PT QTY.3/6Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x03
EndModule
Module="IN 120/230VAC 1PT QTY.4/8Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x04
EndModule
Module="IN 24VDC POS/NEG 2PT QTY.2/4Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x02
EndModule
Module="IN 24VDC POS/NEG 2PT QTY.3/6Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x03
EndModule
Module="IN 24VDC POS/NEG 2PT QTY.4/8Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x04
EndModule
Module="IN 24VDC POS 4PT QTY.2/8Bit" 0x43,0x00,0xBE,0x41,0x02
EndModule

;********* analog output modules **************************

Module="IC220ALG320*ALG OUT V/C 1CH" 0x82,0x40,0x7D,0x01
EndModule
Module="IC220ALG321*ALG OUT V 1CH" 0x82,0x40,0x7D,0x01
EndModule
Module="IC220ALG322*ALG OUT V 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x5B,0x02
EndModule

;********* analog input modules ****************************

Module="IC220ALG220*ALG IN V/C 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x7F,0x02
EndModule
Module="IC220ALG221*ALG IN V/C 8CH" 0xC2,0x41,0x41,0x5F,0x02
EndModule
Module="IC220ALG620*ALG IN RTD 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x7F,0x02
EndModule
Module="IC220ALG630*ALG IN THM 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x7F,0x02
EndModule

;********* power-level terminals **************************

Module="IC220MDD850*IN THERMISTOR 1PT" 0x42,0x00,0xBE,0x41
EndModule
Module="IC220STR001*MSTR DIR 1.5KW/400" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x81
EndModule
Module="IC220STR003*MSTR REV 1.5KW/400" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x81
EndModule
Module="IC220STR002*MSTR DIR 3.7KW/400" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x81
EndModule

;********* special function modules ***********************

Module="IC220MDD840*HSC 1IN/1OUT 24VDC" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
EndModule
Module="IC220MDD842*INC ENC IN 24VDC" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
EndModule
Module="IC220MDD841*ABS ENC IN 24VDC" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
EndModule
Module="IC220BEM232*SER COMM RS232 1CH" 0xC2,0xC0,0xC0,0xDC,0x01
EndModule
Module="IC220BEM485*SER COMM RS485 1CH" 0xC2,0xC0,0xC0,0xDC,0x01
EndModule

;********* power- and segment terminals *******************

Module="IC220PWR003*PWR TERM F-D 24VDC" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
EndModule
Module="IC220PWR013*SEG TERM F-D 24VDC" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
EndModule
Module="IC220PWR014*SEG TERM ELF 24VDC" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
EndModule

;********* Safety Bridge modules ***************************

Module="IC220SDL963*ENH LPSDO 24W SBT" 0xC2,0xD7,0xD7,0xAB,0x18
EndModule

Module="IC220SDL953*LPSDO MUX SBT V2" 0xC2,0xC7,0xC7,0xAB,0x08
EndModule

Module="IC220SDL953*LPSDO 16W SBT V2" 0xC2,0xCF,0xCF,0xAB,0x10
EndModule

Module="IC220SDL953*LPSDO 24W SBT V2" 0xC2,0xD7,0xD7,0xAB,0x18
EndModule

Module="IC220SDL543*PSDI 8 IN SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA3,0x04
EndModule

Module="IC220SDL544*PSDI 16 IN SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA3,0x04
EndModule

Module="IC220SDL753*PSDO 8 OUT SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA7,0x04
EndModule

Module="IC220SDL840*PSDOR 4 OUT SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA7,0x04
EndModule

Module="IC220SDL752*PSDO 4/4 OUT SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA7,0x04
EndModule

;********* VersaPoint High density modules *****************

Module="IC220MDL765*OUT 24VDC 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
EndModule

Module="IC220MDL665*IN 24VDC 8PT" 0x42,0x00,0xBE,0x81
EndModule

Module="IC220ALG330*ALG OUT V/C 2CH" 0xC2,0x43,0x43,0x5B,0x04
EndModule

Module="IC220ALG231*ALG IN V 4CH" 0xC2,0x43,0x43,0x7F,0x04
EndModule

Module="IC220ALG230*ALG IN I 4CH" 0xC2,0x43,0x43,0x7F,0x04
EndModule

Module="IC220MDD843*OUT 5/24VDC PWM/PT 2CH" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
EndModule

;********* VersaMax IP modules ******************************

Module="IC677DBO085*OUT 24VDC 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
EndModule

Module="IC677DBI008*IN 24VDC 8PT" 0x42,0x00,0xBE,0x81
EndModule

Module="IC677DBM442*IN/OUT 24VDC 4/4PT" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x41
EndModule

Module="IC677ABO004*ALG OUT V/C 4CH" 0xC2,0xC4,0xC4,0xDF,0x05
EndModule

Module="IC677ABI004*ALG IN V/C 4CH" 0xC2,0xC4,0xC4,0xDF,0x05
EndModule

;**************************************************************
;********* device diagnostics *****************************
;**************************************************************

;**************************************************************
;********* PROFIBUS standard diagnostics ******************
; Byte 0 station state 1
; Byte 1 station state 2
; Byte 2 station state 3
; Byte 3 PROFIBUS master address
; Byte 4 00H (manufacturers ID high Byte)
; Byte 5 F0H (manufacturers ID low Byte)
;**************************************************************

;**************************************************************
;********* device specific diagnostics ********************
;**************************************************************
; Byte 6 0AH (Header Byte, number of following byte)
; Byte 7 00H (type of diagnostics)
; Byte 8 firmware revision, ASCII coded
; Byte 9 error type
; Byte 10 error number
; meaning of error type-error number:
; 1: parameterization error PROFIBUS
; 1-1: wrong slot number
; 1-2: parameter block (failsafe or configuration) is incomplete
; 1-3: data length of a parameter block is too small
; 1-4: data length of a parameter block is too large
; 1-5: internal block length (failsafe and configuration) is too small
; 1-6: header byte of parameterblock is incorrect
; 1-7: PCP-initialization for a module without PCP functionality
; 1-8: too many data blocks for the module
; 1-9: incomplete parameter data of inactive Module
; 2: configuration error PROFIBUS
; 2-1: less modules configured than connected
; 2-2: less modules connected than configured
; 2-3: 1st byte of special signature format is incorrect
; 2-4: for last module not enough byte of special signature format configured
; 2-5: sum of configured process data > 176 byte
; 2-6: different ID codes for configuration and module
; 2-7: different length codes for configuration and module
; 2-8: number of manufacturer specific data is incorrect
; 2-9: not enough output byte configured
; 2-10: not enough input byte configured
; 2-11: configuration of PROFIBUS needs more than 244 byte
; 2-12: internal list too small
; 2-13: too little output byte for inactive module
; 2-14: too little input byte for inactive module
; 3: configuration error INTERBUS Inline station
; 3-1: module type not allowed
; 3-2: module length code zero not allowed
; 3-3: module length code > 32 byte not allowed
; 3-4: Loop1 module not allowed
; 3-5: sum of INTERBUS process data too large (>176 Byte)
; 3-6: more than 64 modules connected
; 3-7: sum of PROFIBUS process data > 176 Byte
; 3-8: more than 8 PCP devices connected
; 4: INTERBUS error
; 4-1: local bus error (Data In)
; 4-2: local bus error (Data Out)
; 4-3: error can not be localized
; 4-4: INTERBUS Inline module not ready
; 4-5: new INTERBUS module has an incorrect length- or ID-code
; 4-6: additional INTERBUS Inline module(s) connected
; 5: module error
; 5-1: peripheral fault
; 5-2: Module not ready
; 6: parameterization error local bus
; 6-1: pcp initiate telegram could not be sended
; 7: EEPROM fault
; 7-1: no EEPROM
; 7-2: checksum error
; 7-3: EEPROM read error
; 7-4: EEPROM write error
; 7-5: EEPROM initialized
; 7-6: difference between EEPROM configuration and real configuration
; Byte 11 device number 1 (INTERBUS Inline module)
; Byte 12 device number 2 (INTERBUS Inline module)
; Byte 13 INTERBUS Inline ID code
; Byte 14 INTERBUS Inline length code
; Byte 15 reserved
;**************************************************************

;******** error type **************************************

Unit_Diag_Area = 16-23
Value(1) = "#1-parameter error PROFIBUS"
Value(2) = "#2-PROFIBUS configuration error"
Value(3) = "#3-INTERBUS configuration error"
Value(4) = "#4-INTERBUS error"
Value(5) = "#5-module error"
Value(6) = "#6-parameter error local bus"
Unit_Diag_Area_End

;******** error number ************************************

Unit_Diag_Area = 24-31
Value(1) = "Error number: #1"
Value(2) = "Error number: #2"
Value(3) = "Error number: #3"
Value(4) = "Error number: #4"
Value(5) = "Error number: #5"
Value(6) = "Error number: #6"
Value(7) = "Error number: #7"
Value(8) = "Error number: #8"
Value(9) = "Error number: #9"
Value(10) = "Error number: #10"
Value(11) = "Error number: #11"
Unit_Diag_Area_End

;******** error location start ****************************

Unit_Diag_Area = 32-39
Value(1) = "Module 1"
Value(2) = "Module 2"
Value(3) = "Module 3"
Value(4) = "Module 4"
Value(5) = "Module 5"
Value(6) = "Module 6"
Value(7) = "Module 7"
Value(8) = "Module 8"
Value(9) = "Module 9"
Value(10) = "Module 10"
Value(11) = "Module 11"
Value(12) = "Module 12"
Value(13) = "Module 13"
Value(14) = "Module 14"
Value(15) = "Module 15"
Value(16) = "Module 16"
Value(17) = "Module 17"
Value(18) = "Module 18"
Value(19) = "Module 19"
Value(20) = "Module 20"
Value(21) = "Module 21"
Value(22) = "Module 22"
Value(23) = "Module 23"
Value(24) = "Module 24"
Value(25) = "Module 25"
Value(26) = "Module 26"
Value(27) = "Module 27"
Value(28) = "Module 28"
Value(29) = "Module 29"
Value(30) = "Module 30"
Value(31) = "Module 31"
Value(32) = "Module 32"
Value(33) = "Module 33"
Value(34) = "Module 34"
Value(35) = "Module 35"
Value(36) = "Module 36"
Value(37) = "Module 37"
Value(38) = "Module 38"
Value(39) = "Module 39"
Value(40) = "Module 40"
Value(41) = "Module 41"
Value(42) = "Module 42"
Value(43) = "Module 43"
Value(44) = "Module 44"
Value(45) = "Module 45"
Value(46) = "Module 46"
Value(47) = "Module 47"
Value(48) = "Module 48"
Value(49) = "Module 49"
Value(50) = "Module 50"
Value(51) = "Module 51"
Value(52) = "Module 52"
Value(53) = "Module 53"
Value(54) = "Module 54"
Value(55) = "Module 55"
Value(56) = "Module 56"
Value(57) = "Module 57"
Value(58) = "Module 58"
Value(59) = "Module 59"
Value(60) = "Module 60"
Value(61) = "Module 61"
Value(62) = "Module 62"
Value(63) = "Module 63"
Value(64) = "Module 64"
Unit_Diag_Area_End

;******** error location end ******************************

Unit_Diag_Area = 40-47
Value(1) = "-Module 1"
Value(2) = "-Module 2"
Value(3) = "-Module 3"
Value(4) = "-Module 4"
Value(5) = "-Module 5"
Value(6) = "-Module 6"
Value(7) = "-Module 7"
Value(8) = "-Module 8"
Value(9) = "-Module 9"
Value(10) = "-Module 10"
Value(11) = "-Module 11"
Value(12) = "-Module 12"
Value(13) = "-Module 13"
Value(14) = "-Module 14"
Value(15) = "-Module 15"
Value(16) = "-Module 16"
Value(17) = "-Module 17"
Value(18) = "-Module 18"
Value(19) = "-Module 19"
Value(20) = "-Module 20"
Value(21) = "-Module 21"
Value(22) = "-Module 22"
Value(23) = "-Module 23"
Value(24) = "-Module 24"
Value(25) = "-Module 25"
Value(26) = "-Module 26"
Value(27) = "-Module 27"
Value(28) = "-Module 28"
Value(29) = "-Module 29"
Value(30) = "-Module 30"
Value(31) = "-Module 31"
Value(32) = "-Module 32"
Value(33) = "-Module 33"
Value(34) = "-Module 34"
Value(35) = "-Module 35"
Value(36) = "-Module 36"
Value(37) = "-Module 37"
Value(38) = "-Module 38"
Value(39) = "-Module 39"
Value(40) = "-Module 40"
Value(41) = "-Module 41"
Value(42) = "-Module 42"
Value(43) = "-Module 43"
Value(44) = "-Module 44"
Value(45) = "-Module 45"
Value(46) = "-Module 46"
Value(47) = "-Module 47"
Value(48) = "-Module 48"
Value(49) = "-Module 49"
Value(50) = "-Module 50"
Value(51) = "-Module 51"
Value(52) = "-Module 52"
Value(53) = "-Module 53"
Value(54) = "-Module 54"
Value(55) = "-Module 55"
Value(56) = "-Module 56"
Value(57) = "-Module 57"
Value(58) = "-Module 58"
Value(59) = "-Module 59"
Value(60) = "-Module 60"
Value(61) = "-Module 61"
Value(62) = "-Module 62"
Value(63) = "-Module 63"
Value(64) = "-Module 64"
Unit_Diag_Area_End

;******** ID code ******************************************

Unit_Diag_Area = 48-55
Value(189) = "ID code: 189" ; DO
Value(190) = "ID code: 190" ; DI, thermistor, power- and segment terminals with diagnostics
Value(91) = "ID code: 91" ; AO
Value(125) = "ID code: 125" ; AO
Value(95) = "ID code: 95" ; AI
Value(127) = "ID code: 127" ; AI
Value(191) = "ID code: 191" ; motor starter, special function module
Value(220) = "ID code: 220" ; IC220BEM232, IC220BEM485
Value(223) = "ID code: 223" ; PCP-Modules AO4/8, Temp4/8
Unit_Diag_Area_End

;******** length code *************************************

Unit_Diag_Area = 56-63
Value(1) = "Data length: 1 word"
Value(2) = "Data length: 2 words"
Value(65) = "Data length: 4 Bit"
Value(129) = "Data length: 1 Byte"
Value(194) = "Data length: 2 Bit"
Unit_Diag_Area_End
;
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du deine Datei: Gef_05b9.gsd in Step7 Classic installieren möchtest dann ändere

Zeile 27 in

Model_Name = "VersaPoint ProfibusNIU(DIP8OFF)" ; device name

Zeile 373 in

Module="IC220MDD843*OUT5/24VDCPWM/PT2CH" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02


das sollte reichen

MfG
 
Zurück