    Folgendes:

    Eine Bestandsanlage mit mehreren GE Fanuc dezentralen Peripherie Stationen + GE Hauptsteuerung ohne Visualisierung soll umgerüstet werden auf eine gängige Steuerung inkl. Visualisierung.

    Dazu stellt sich die Frage ob hier eine Siemens Steuerung z.B. S7-300 die dezentrale GE Fanuc Peripherie Stationen einlesen kann.
    Die Unterstationen sind über Profibus DP mit der Hauptsteuerung verbunden.

    Können die GE Fanuc VersaPoint Peripherie DP Koppler per GSD Datei im Simatic Manager projektiert werden?
    GE Fanuc Profibus-DP/V1 NIU IC220PBI002-AA

    Die vorhandenen Schaltanlagen müssten sehr aufwändig umgebaut werden, wenn die dezentrale Steuerung ebenfalls ersetzt werden müsste.

    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?

    Es wäre schön wenn Ihr eure Erfahrungen mit mir teilt.

    Vielen Dank im Voraus.
    Reply With Quote Reply With Quote Lässt sich eine GE Fanuc dezentrale Peripherie in Simatic Manager einbinden?  

  2. #2
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    707
    Danke
    60
    Erhielt 189 Danke für 140 Beiträge

    Default

    Zumindest GSD Dateien scheint es zu geben, eventuell mal bei GE anfragen ob du die bekommst und einfach mal versuchen diese im Simatic Manager einzubinden.
    -> http://platforma.astor.com.pl/files/getfile/id/700

    Ob das aber eine saubere Lösung ist? Dieser Kram sieht doch aus wie jedes andere 08/15 I/O-System, warum also nicht Wago, ET200s oder etwas anderes einbauen, das weiter verbreitet ist? Von wie vielen I/O sprechen wir denn eigentlich?

  3. #3
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,628
    Danke
    445
    Erhielt 1,014 Danke für 802 Beiträge

    Default

    Warum austauschen wenn es funktioniert ?
    Es ist ja genau den Idée von Profibus das es ist ein Herstellerunabhängige Standard.
    Wenn es GSD Dateien gibt, dann können die GE Module in jeden Profibus Master System eingebunden werden, inklusiv in Simatic Manager
    Hier ist ein Link zu den dowmload page für die GSD Dateien: https://digitalsupport.ge.com/CC_Kno...s=Downloads__c
    Mann muss sich an GE support anmelden.

    Abgesehen davon, dann sehen die GE Versapoint Module aus genau wie Phoenix Contact Module, nur die GE Module sind schwarz die Phoenix Contact Module sind grün.
    Konnte sein, die sind vielleicht kompatibel miteinander.
    Jesper M. Pedersen

  4. #4
    Join Date
    03.02.2010
    Posts
    30
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Leute,

    ich habe mir mittlerweile die GSD-Dateien auf der GE-Webseite runtergeladen.
    (Die Anmeldung bei GE war etwas mühsam ... hat dann aber 3Wochen später geklappt ...)

    Beim Einlesen der Files in Simatic Manager wird nichts installiert, da die GSD-files wohl folgende Fehler enthalten:

    ################################################################################
    GSD-Installation
    ----------------Beginn: 23.02.2019 20:28:04
    Quellverzeichnis: ***********
    Zielrechner: **************
    Benutzer: schneijo
    Datei: Gef_05b9.gsd
    Status: Nicht installiert. Fehler bei Überprüfung der GSD-Datei.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 27: Syntax-Fehler.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4652): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 373: die Länge des Strings übersteigt die maximale Länge, die laut GSD-Spezifikation zulässig ist.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 374: Syntax-Fehler.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4661): Fehler in GEF_05B9.GSD, Zeile 686: das obligatorische Schlüsselwort <Model_Name> fehlt.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4663): In der GSD-Datei (Typdatei) GEF_05B9.GSD wurden 4 Fehler gefunden.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4341): Die GSD-Datei (Typdatei) D:\GE\GEF_05B9.GSD enthält Syntaxfehler. Der DP-Slave, der durch diese Datei beschrieben wird, kann daher nicht in den Hardware-Katalog übernommen werden.
    Datei: Gef_06CC.GSD
    Status: Nicht installiert. Fehler bei Überprüfung der GSD-Datei.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4652): Fehler in GEF_06CC.GSD, Zeile 2891: die Länge des Strings übersteigt die maximale Länge, die laut GSD-Spezifikation zulässig ist.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_06CC.GSD, Zeile 2893: Syntax-Fehler.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4647): Fehler in GEF_06CC.GSD, Zeile 2896: Syntax-Fehler.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4663): In der GSD-Datei (Typdatei) GEF_06CC.GSD wurden 3 Fehler gefunden.
    S7HWCNFX.EXE: GSD-Dateien installieren (13:4341): Die GSD-Datei (Typdatei) D:\GE\GEF_06CC.GSD enthält Syntaxfehler. Der DP-Slave, der durch diese Datei beschrieben wird, kann daher nicht in den Hardware-Katalog übernommen werden.

    ################################################################################ ##################

    Hat jemand schon mal so etwas ähnliches gehabt?
    Das sieht irgendwie nicht kompatibel aus ... Was meint Ihr?
    Kann man da was tun oder kann ich die Aktion vergessen?

    Beste Grüße

    Johannes

  5. #5
    Join Date
    13.12.2008
    Posts
    41
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Default

    Eigentlich sollte sich eine GSD Datei immer installieren lassen .
    Wo wurde versucht zu installieren? Step7 V 5.? oder TIA V 1?
    Hänge die GSD Datei doch mal als Anhang hier rein .

    evtl .kann ja jemand die Syntax Fehler beseitigen , was aber eigentlich Aufgabe des Herstellers wäre

    MfG

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Strömling für den nützlichen Beitrag:

    schneijo (21.10.2019)

  7. #6
    Join Date
    25.02.2010
    Posts
    881
    Danke
    48
    Erhielt 186 Danke für 162 Beiträge

    Default

    Hallo Johannes
    Hier https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...TKxjJMuvJnAmBp ist eine abgedruckt die ohne Probleme funktioniert.
    Holger

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:

    schneijo (21.10.2019)

  9. #7
    Join Date
    03.02.2010
    Posts
    30
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Holgermaik,

    Danke, für deine Antwort - das Thema wird nochmal aktuell.
    Beruht deine Aussage auf entsprechenden Erfahrungen?
    Wie bewertest du denn den GSD-Report, den ich oben im Post eingestellt habe?

    Grüße Johannes

  10. #8
    Join Date
    03.02.2010
    Posts
    30
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    ;**************************************************************
    ; GSD-File for VersaPoint PROFIBUS-DP NETWORK INTERFACE UNIT
    ; Manufacturer : GE Intelligent Platforms
    ; Article-No. : IC220PBI001-AA
    ; Hardware-Release : 02
    ; Firmware-Release : B (42 hex)
    ; GSD-Revision : 1.07

    ; Date : 24.09.2013
    ;**************************************************************
    ;****************** Changes ***********************************
    ; Date Change
    ; 1.00 -initial product release
    ; 1.01 -corrected entry for 2ch analog output module
    ; 1.02 -new modules added
    ; 1.03 -new modules added, module discription changed
    ; 1.04 -NIU parameter definitions added
    ; 1.05 -VersaSafe added
    ; 1.06 -VersaPoint Modules added (CNHYIIO00452 release)
    ; 1.07 -VersaSafe Phase 2 release

    ;**************************************************************

    #Profibus_DP
    GSD_REVISION = 2 ; version ID of the GSD file format
    Vendor_Name = "GE Intelligent Platforms" ; manufacturer name
    Model_Name = ""VersaPoint Profibus NIU (DIP8=OFF)" ; device name
    Revision = "V2.0" ; device revision
    Ident_Number = 0x05B9 ; product ID
    Slave_Family = 3 ; device family class
    Protocol_Ident = 0 ; protocol ID of the device
    Station_Type = 0 ; device type
    FMS_supp = 0 ; no DP/FMS mixed device
    Hardware_Release = "V2.0" ; hardware revision
    Software_Release = "B" ; software revision
    Bitmap_Device = "GEF05B9N" ; device bitmap - normal state
    ;Bitmap_Diag = "GEF05B9D" ; device bitmap - diagnostic state
    ;Bitmap_SF = "GEF05B9N" ; device bitmap - special (passive) state

    9.6_supp = 1 ; supported baudrates
    19.2_supp = 1
    45.45_supp = 1
    93.75_supp = 1
    187.5_supp = 1
    500_supp = 1
    1.5M_supp = 1
    3M_supp = 1
    6M_supp = 1
    12M_supp = 1

    MaxTsdr_9.6 = 15 ; device respond times
    MaxTsdr_19.2 = 15
    MaxTsdr_45.45 = 15
    MaxTsdr_93.75 = 15
    MaxTsdr_187.5 = 15
    MaxTsdr_500 = 15
    MaxTsdr_1.5M = 25
    MaxTsdr_3M = 50
    MaxTsdr_6M = 100
    MaxTsdr_12M = 200

    Redundancy = 0 ; no redundancy
    Repeater_Ctrl_Sig = 2 ; RTS available

    Modul_Offset = 0 ; 1. Slot number for HW config tool


    ;**************************************************************
    ;********* modular device *********************************
    ;**************************************************************

    Modular_Station = 1 ; modular device
    Max_Module = 63 ; max 63 modules
    Max_Input_Len = 184 ; max 184 Byte input data
    Max_Output_Len = 184 ; max 184 Byte output data
    Max_Data_Len = 184 ; max sum: 184 Byte input and output data

    ;*******************************************MaxTsdr_45.45 = 15*******************
    ;*** Parameter Text Definitions *****************************
    ;**************************************************************

    PrmText = 1
    Text(0) = "Local Bus: Run"
    Text(1) = "Local Bus: Stop"
    EndPrmText

    PrmText = 2
    Text(0) = "automatically"
    Text(1) = "manually"
    EndPrmText

    PrmText = 3
    Text(0) = "Byte 0-1 = Plug 4/3-2/1"
    Text(1) = "Byte 0-1 = Plug 2/1-4/3"
    EndPrmText

    PrmText = 4
    Text(0) = "On Global Control Operate only"
    Text(1) = "Without Global Control Operate"
    EndPrmText

    PrmText = 5
    Text(0) = "Byte 0/1/2/3 = Plug 4/3/2/1"
    Text(1) = "Byte 0/1/2/3 = Plug 1/2/3/4"
    EndPrmText

    ;**************************************************************
    ;*** Parameter Data Options and Positions *******************
    ;**************************************************************

    ExtUserPrmData = 1 "Station Behaviour on Errors"
    Bit(0) 0 0-1
    Prm_Text_Ref = 1
    EndExtUserPrmData

    ExtUserPrmData = 2 "Acknowledge of peripheral Faults"
    Bit(1) 0 0-1
    Prm_Text_Ref = 2
    EndExtUserPrmData

    ExtUserPrmData = 3 "DI16/DO16 byte position"
    Bit(4) 0 0-1
    Prm_Text_Ref = 3
    EndExtUserPrmData

    ExtUserPrmData = 4 "Data Exchange Mode"
    Bit(5) 1 0-1
    Prm_Text_Ref = 4
    EndExtUserPrmData

    ExtUserPrmData = 5 "DI32/DO32 byte position"
    Bit(6) 0 0-1
    Prm_Text_Ref = 5
    EndExtUserPrmData

    ;**************************************************************
    ;********* slavespecific data *****************************
    ;**************************************************************

    Freeze_Mode_supp = 1 ; device supports freeze mode
    Sync_Mode_supp = 1 ; device supports sync mode
    Auto_Baud_supp = 1 ; automatic baud rate recognition
    Min_Slave_Intervall = 2 ; min cycle time 0.2ms
    Max_Diag_Data_Len = 16 ; max length of diagnostic data
    Max_User_Prm_Data_Len = 1 ; length of User_Prm_Data


    Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x20 ; 1 Byte for coupler parameter

    Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 1
    Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 2
    Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 3
    Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 4
    Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 5


    ;********* PD-PCP (VC1) ******************************

    Module="PD-PCP 4 words" 0xF3
    EndModule

    Module="PD-PCP 6 words" 0xF5
    EndModule

    Module="PD-PCP 8 words" 0xF7
    EndModule

    Module="PD-PCP 10 words" 0xF9
    EndModule

    Module="PD-PCP 12 words" 0xFB
    EndModule

    Module="PD-PCP 14 words" 0xFD
    EndModule

    Module="PD-PCP 16 words" 0xFF
    EndModule

    ;********* digital output modules **************************

    Module="IC220MDL930*OUT RELAY 3A 1PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL940*OUT RELAY 3A 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
    EndModule
    Module="IC220MDL931*OUT RELAY 3A PC 1PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL941*OUT RELAY 3A PC 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
    EndModule
    Module="IC220MDL350*OUT VAC 0.5A 1PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL350*OUT VAC 1A 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
    EndModule
    Module="IC220MDL751*OUT 24VDC .5A 2PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL721*OUT 24VDC 2A 2PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL761*OUT 24VDC NEG 2PT" 0x82,0x00,0xBD,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL771*OUT 24VDC DIAG 2PT" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x41
    EndModule
    Module="IC220MDL752*OUT 24VDC .5A 4PT" 0x82,0x00,0xBD,0x41
    EndModule
    Module="IC220MDL753*OUT 24VDC .5A 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
    EndModule
    Module="IC220MDL723*OUT 24VDC 2A 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
    EndModule
    Module="IC220MDL754*OUT 24VDC .5A 16PT" 0x82,0x01,0xBD,0x01
    EndModule

    ;********* digital output modules, packed ******************

    Module="OUT RELAY 1PT QTY.2/4Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x02
    EndModule
    Module="OUT RELAY 1PT QTY.3/6Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x03
    EndModule
    Module="OUT RELAY 1PT QTY.4/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x04
    EndModule
    Module="OUT RELAY 4PT QTY.2/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0x41,0x02
    EndModule
    Module="OUT VAC 1PT QTY.2/4Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x02
    EndModule
    Module="OUT VAC 1PT QTY.3/6Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x03
    EndModule
    Module="OUT VAC 1PT QTY.4/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x04
    EndModule
    Module="OUT VAC 4PT QTY.2/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0x41,0x02
    EndModule
    Module="OUT 24VDC POS/NEG 2PT QTY.2/4Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x02
    EndModule
    Module="OUT 24VDC POS/NEG 2PT QTY.3/6Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x03
    EndModule
    Module="OUT 24VDC POS/NEG 2PT QTY.4/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0xC2,0x04
    EndModule
    Module="OUT 24VDC POS 4PT QTY.2/8Bit" 0x83,0x00,0xBD,0x41,0x02
    EndModule

    ;********* digital input modules ***************************

    Module="IC220MDL220*IN 120VAC 1PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL230*IN 230VAC 1PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL641*IN 24VDC 2PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL661*IN 24VDC NEG 2PT" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
    EndModule
    Module="IC220MDL651*IN 24VDC 2PT DESINA" 0x42,0x00,0xBE,0x41
    EndModule
    Module="IC220MDL642*IN 24VDC 4PT" 0x42,0x00,0xBE,0x41
    EndModule
    Module="IC220MDL643*IN 24VDC 8PT" 0x42,0x00,0xBE,0x81
    EndModule
    Module="IC220MDL644*IN 24VDC 16PT" 0x42,0x01,0xBE,0x01
    EndModule

    ;********* digital input modules, packed *******************

    Module="IN 120/230VAC 1PT QTY.2/4Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x02
    EndModule
    Module="IN 120/230VAC 1PT QTY.3/6Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x03
    EndModule
    Module="IN 120/230VAC 1PT QTY.4/8Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x04
    EndModule
    Module="IN 24VDC POS/NEG 2PT QTY.2/4Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x02
    EndModule
    Module="IN 24VDC POS/NEG 2PT QTY.3/6Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x03
    EndModule
    Module="IN 24VDC POS/NEG 2PT QTY.4/8Bit" 0x43,0x00,0xBE,0xC2,0x04
    EndModule
    Module="IN 24VDC POS 4PT QTY.2/8Bit" 0x43,0x00,0xBE,0x41,0x02
    EndModule

    ;********* analog output modules **************************

    Module="IC220ALG320*ALG OUT V/C 1CH" 0x82,0x40,0x7D,0x01
    EndModule
    Module="IC220ALG321*ALG OUT V 1CH" 0x82,0x40,0x7D,0x01
    EndModule
    Module="IC220ALG322*ALG OUT V 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x5B,0x02
    EndModule

    ;********* analog input modules ****************************

    Module="IC220ALG220*ALG IN V/C 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x7F,0x02
    EndModule
    Module="IC220ALG221*ALG IN V/C 8CH" 0xC2,0x41,0x41,0x5F,0x02
    EndModule
    Module="IC220ALG620*ALG IN RTD 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x7F,0x02
    EndModule
    Module="IC220ALG630*ALG IN THM 2CH" 0xC2,0x41,0x41,0x7F,0x02
    EndModule

    ;********* power-level terminals **************************

    Module="IC220MDD850*IN THERMISTOR 1PT" 0x42,0x00,0xBE,0x41
    EndModule
    Module="IC220STR001*MSTR DIR 1.5KW/400" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x81
    EndModule
    Module="IC220STR003*MSTR REV 1.5KW/400" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x81
    EndModule
    Module="IC220STR002*MSTR DIR 3.7KW/400" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x81
    EndModule

    ;********* special function modules ***********************

    Module="IC220MDD840*HSC 1IN/1OUT 24VDC" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
    EndModule
    Module="IC220MDD842*INC ENC IN 24VDC" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
    EndModule
    Module="IC220MDD841*ABS ENC IN 24VDC" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
    EndModule
    Module="IC220BEM232*SER COMM RS232 1CH" 0xC2,0xC0,0xC0,0xDC,0x01
    EndModule
    Module="IC220BEM485*SER COMM RS485 1CH" 0xC2,0xC0,0xC0,0xDC,0x01
    EndModule

    ;********* power- and segment terminals *******************

    Module="IC220PWR003*PWR TERM F-D 24VDC" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
    EndModule
    Module="IC220PWR013*SEG TERM F-D 24VDC" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
    EndModule
    Module="IC220PWR014*SEG TERM ELF 24VDC" 0x42,0x00,0xBE,0xC2
    EndModule

    ;********* Safety Bridge modules ***************************

    Module="IC220SDL963*ENH LPSDO 24W SBT" 0xC2,0xD7,0xD7,0xAB,0x18
    EndModule

    Module="IC220SDL953*LPSDO MUX SBT V2" 0xC2,0xC7,0xC7,0xAB,0x08
    EndModule

    Module="IC220SDL953*LPSDO 16W SBT V2" 0xC2,0xCF,0xCF,0xAB,0x10
    EndModule

    Module="IC220SDL953*LPSDO 24W SBT V2" 0xC2,0xD7,0xD7,0xAB,0x18
    EndModule

    Module="IC220SDL543*PSDI 8 IN SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA3,0x04
    EndModule

    Module="IC220SDL544*PSDI 16 IN SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA3,0x04
    EndModule

    Module="IC220SDL753*PSDO 8 OUT SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA7,0x04
    EndModule

    Module="IC220SDL840*PSDOR 4 OUT SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA7,0x04
    EndModule

    Module="IC220SDL752*PSDO 4/4 OUT SBT" 0xC2,0xC3,0xC3,0xA7,0x04
    EndModule

    ;********* VersaPoint High density modules *****************

    Module="IC220MDL765*OUT 24VDC 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
    EndModule

    Module="IC220MDL665*IN 24VDC 8PT" 0x42,0x00,0xBE,0x81
    EndModule

    Module="IC220ALG330*ALG OUT V/C 2CH" 0xC2,0x43,0x43,0x5B,0x04
    EndModule

    Module="IC220ALG231*ALG IN V 4CH" 0xC2,0x43,0x43,0x7F,0x04
    EndModule

    Module="IC220ALG230*ALG IN I 4CH" 0xC2,0x43,0x43,0x7F,0x04
    EndModule

    Module="IC220MDD843*OUT 5/24VDC PWM/PT 2CH" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02
    EndModule

    ;********* VersaMax IP modules ******************************

    Module="IC677DBO085*OUT 24VDC 8PT" 0x82,0x00,0xBD,0x81
    EndModule

    Module="IC677DBI008*IN 24VDC 8PT" 0x42,0x00,0xBE,0x81
    EndModule

    Module="IC677DBM442*IN/OUT 24VDC 4/4PT" 0xC2,0x00,0x00,0xBF,0x41
    EndModule

    Module="IC677ABO004*ALG OUT V/C 4CH" 0xC2,0xC4,0xC4,0xDF,0x05
    EndModule

    Module="IC677ABI004*ALG IN V/C 4CH" 0xC2,0xC4,0xC4,0xDF,0x05
    EndModule

    ;**************************************************************
    ;********* device diagnostics *****************************
    ;**************************************************************

    ;**************************************************************
    ;********* PROFIBUS standard diagnostics ******************
    ; Byte 0 station state 1
    ; Byte 1 station state 2
    ; Byte 2 station state 3
    ; Byte 3 PROFIBUS master address
    ; Byte 4 00H (manufacturers ID high Byte)
    ; Byte 5 F0H (manufacturers ID low Byte)
    ;**************************************************************

    ;**************************************************************
    ;********* device specific diagnostics ********************
    ;**************************************************************
    ; Byte 6 0AH (Header Byte, number of following byte)
    ; Byte 7 00H (type of diagnostics)
    ; Byte 8 firmware revision, ASCII coded
    ; Byte 9 error type
    ; Byte 10 error number
    ; meaning of error type-error number:
    ; 1: parameterization error PROFIBUS
    ; 1-1: wrong slot number
    ; 1-2: parameter block (failsafe or configuration) is incomplete
    ; 1-3: data length of a parameter block is too small
    ; 1-4: data length of a parameter block is too large
    ; 1-5: internal block length (failsafe and configuration) is too small
    ; 1-6: header byte of parameterblock is incorrect
    ; 1-7: PCP-initialization for a module without PCP functionality
    ; 1-8: too many data blocks for the module
    ; 1-9: incomplete parameter data of inactive Module
    ; 2: configuration error PROFIBUS
    ; 2-1: less modules configured than connected
    ; 2-2: less modules connected than configured
    ; 2-3: 1st byte of special signature format is incorrect
    ; 2-4: for last module not enough byte of special signature format configured
    ; 2-5: sum of configured process data > 176 byte
    ; 2-6: different ID codes for configuration and module
    ; 2-7: different length codes for configuration and module
    ; 2-8: number of manufacturer specific data is incorrect
    ; 2-9: not enough output byte configured
    ; 2-10: not enough input byte configured
    ; 2-11: configuration of PROFIBUS needs more than 244 byte
    ; 2-12: internal list too small
    ; 2-13: too little output byte for inactive module
    ; 2-14: too little input byte for inactive module
    ; 3: configuration error INTERBUS Inline station
    ; 3-1: module type not allowed
    ; 3-2: module length code zero not allowed
    ; 3-3: module length code > 32 byte not allowed
    ; 3-4: Loop1 module not allowed
    ; 3-5: sum of INTERBUS process data too large (>176 Byte)
    ; 3-6: more than 64 modules connected
    ; 3-7: sum of PROFIBUS process data > 176 Byte
    ; 3-8: more than 8 PCP devices connected
    ; 4: INTERBUS error
    ; 4-1: local bus error (Data In)
    ; 4-2: local bus error (Data Out)
    ; 4-3: error can not be localized
    ; 4-4: INTERBUS Inline module not ready
    ; 4-5: new INTERBUS module has an incorrect length- or ID-code
    ; 4-6: additional INTERBUS Inline module(s) connected
    ; 5: module error
    ; 5-1: peripheral fault
    ; 5-2: Module not ready
    ; 6: parameterization error local bus
    ; 6-1: pcp initiate telegram could not be sended
    ; 7: EEPROM fault
    ; 7-1: no EEPROM
    ; 7-2: checksum error
    ; 7-3: EEPROM read error
    ; 7-4: EEPROM write error
    ; 7-5: EEPROM initialized
    ; 7-6: difference between EEPROM configuration and real configuration
    ; Byte 11 device number 1 (INTERBUS Inline module)
    ; Byte 12 device number 2 (INTERBUS Inline module)
    ; Byte 13 INTERBUS Inline ID code
    ; Byte 14 INTERBUS Inline length code
    ; Byte 15 reserved
    ;**************************************************************

    ;******** error type **************************************

    Unit_Diag_Area = 16-23
    Value(1) = "#1-parameter error PROFIBUS"
    Value(2) = "#2-PROFIBUS configuration error"
    Value(3) = "#3-INTERBUS configuration error"
    Value(4) = "#4-INTERBUS error"
    Value(5) = "#5-module error"
    Value(6) = "#6-parameter error local bus"
    Unit_Diag_Area_End

    ;******** error number ************************************

    Unit_Diag_Area = 24-31
    Value(1) = "Error number: #1"
    Value(2) = "Error number: #2"
    Value(3) = "Error number: #3"
    Value(4) = "Error number: #4"
    Value(5) = "Error number: #5"
    Value(6) = "Error number: #6"
    Value(7) = "Error number: #7"
    Value( = "Error number: #8"
    Value(9) = "Error number: #9"
    Value(10) = "Error number: #10"
    Value(11) = "Error number: #11"
    Unit_Diag_Area_End

    ;******** error location start ****************************

    Unit_Diag_Area = 32-39
    Value(1) = "Module 1"
    Value(2) = "Module 2"
    Value(3) = "Module 3"
    Value(4) = "Module 4"
    Value(5) = "Module 5"
    Value(6) = "Module 6"
    Value(7) = "Module 7"
    Value( = "Module 8"
    Value(9) = "Module 9"
    Value(10) = "Module 10"
    Value(11) = "Module 11"
    Value(12) = "Module 12"
    Value(13) = "Module 13"
    Value(14) = "Module 14"
    Value(15) = "Module 15"
    Value(16) = "Module 16"
    Value(17) = "Module 17"
    Value(1 = "Module 18"
    Value(19) = "Module 19"
    Value(20) = "Module 20"
    Value(21) = "Module 21"
    Value(22) = "Module 22"
    Value(23) = "Module 23"
    Value(24) = "Module 24"
    Value(25) = "Module 25"
    Value(26) = "Module 26"
    Value(27) = "Module 27"
    Value(2 = "Module 28"
    Value(29) = "Module 29"
    Value(30) = "Module 30"
    Value(31) = "Module 31"
    Value(32) = "Module 32"
    Value(33) = "Module 33"
    Value(34) = "Module 34"
    Value(35) = "Module 35"
    Value(36) = "Module 36"
    Value(37) = "Module 37"
    Value(3 = "Module 38"
    Value(39) = "Module 39"
    Value(40) = "Module 40"
    Value(41) = "Module 41"
    Value(42) = "Module 42"
    Value(43) = "Module 43"
    Value(44) = "Module 44"
    Value(45) = "Module 45"
    Value(46) = "Module 46"
    Value(47) = "Module 47"
    Value(4 = "Module 48"
    Value(49) = "Module 49"
    Value(50) = "Module 50"
    Value(51) = "Module 51"
    Value(52) = "Module 52"
    Value(53) = "Module 53"
    Value(54) = "Module 54"
    Value(55) = "Module 55"
    Value(56) = "Module 56"
    Value(57) = "Module 57"
    Value(5 = "Module 58"
    Value(59) = "Module 59"
    Value(60) = "Module 60"
    Value(61) = "Module 61"
    Value(62) = "Module 62"
    Value(63) = "Module 63"
    Value(64) = "Module 64"
    Unit_Diag_Area_End

    ;******** error location end ******************************

    Unit_Diag_Area = 40-47
    Value(1) = "-Module 1"
    Value(2) = "-Module 2"
    Value(3) = "-Module 3"
    Value(4) = "-Module 4"
    Value(5) = "-Module 5"
    Value(6) = "-Module 6"
    Value(7) = "-Module 7"
    Value( = "-Module 8"
    Value(9) = "-Module 9"
    Value(10) = "-Module 10"
    Value(11) = "-Module 11"
    Value(12) = "-Module 12"
    Value(13) = "-Module 13"
    Value(14) = "-Module 14"
    Value(15) = "-Module 15"
    Value(16) = "-Module 16"
    Value(17) = "-Module 17"
    Value(1 = "-Module 18"
    Value(19) = "-Module 19"
    Value(20) = "-Module 20"
    Value(21) = "-Module 21"
    Value(22) = "-Module 22"
    Value(23) = "-Module 23"
    Value(24) = "-Module 24"
    Value(25) = "-Module 25"
    Value(26) = "-Module 26"
    Value(27) = "-Module 27"
    Value(2 = "-Module 28"
    Value(29) = "-Module 29"
    Value(30) = "-Module 30"
    Value(31) = "-Module 31"
    Value(32) = "-Module 32"
    Value(33) = "-Module 33"
    Value(34) = "-Module 34"
    Value(35) = "-Module 35"
    Value(36) = "-Module 36"
    Value(37) = "-Module 37"
    Value(3 = "-Module 38"
    Value(39) = "-Module 39"
    Value(40) = "-Module 40"
    Value(41) = "-Module 41"
    Value(42) = "-Module 42"
    Value(43) = "-Module 43"
    Value(44) = "-Module 44"
    Value(45) = "-Module 45"
    Value(46) = "-Module 46"
    Value(47) = "-Module 47"
    Value(4 = "-Module 48"
    Value(49) = "-Module 49"
    Value(50) = "-Module 50"
    Value(51) = "-Module 51"
    Value(52) = "-Module 52"
    Value(53) = "-Module 53"
    Value(54) = "-Module 54"
    Value(55) = "-Module 55"
    Value(56) = "-Module 56"
    Value(57) = "-Module 57"
    Value(5 = "-Module 58"
    Value(59) = "-Module 59"
    Value(60) = "-Module 60"
    Value(61) = "-Module 61"
    Value(62) = "-Module 62"
    Value(63) = "-Module 63"
    Value(64) = "-Module 64"
    Unit_Diag_Area_End

    ;******** ID code ******************************************

    Unit_Diag_Area = 48-55
    Value(189) = "ID code: 189" ; DO
    Value(190) = "ID code: 190" ; DI, thermistor, power- and segment terminals with diagnostics
    Value(91) = "ID code: 91" ; AO
    Value(125) = "ID code: 125" ; AO
    Value(95) = "ID code: 95" ; AI
    Value(127) = "ID code: 127" ; AI
    Value(191) = "ID code: 191" ; motor starter, special function module
    Value(220) = "ID code: 220" ; IC220BEM232, IC220BEM485
    Value(223) = "ID code: 223" ; PCP-Modules AO4/8, Temp4/8
    Unit_Diag_Area_End

    ;******** length code *************************************

    Unit_Diag_Area = 56-63
    Value(1) = "Data length: 1 word"
    Value(2) = "Data length: 2 words"
    Value(65) = "Data length: 4 Bit"
    Value(129) = "Data length: 1 Byte"
    Value(194) = "Data length: 2 Bit"
    Unit_Diag_Area_End
    ;
    Reply With Quote Reply With Quote Versa-Point GSD-file  

  11. #9
    Join Date
    13.12.2008
    Posts
    41
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du deine Datei: Gef_05b9.gsd in Step7 Classic installieren möchtest dann ändere

    Zeile 27 in

    Model_Name = "VersaPoint ProfibusNIU(DIP8OFF)" ; device name

    Zeile 373 in

    Module="IC220MDD843*OUT5/24VDCPWM/PT2CH" 0xC2,0xC1,0xC1,0xBF,0x02


    das sollte reichen

    MfG

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 07.06.2015, 18:48
  2. Dezentrale Peripherie
    By MiHar in forum Feldbusse
    Replies: 13
    Last Post: 28.01.2014, 10:57
  3. Replies: 2
    Last Post: 25.04.2011, 19:44
  4. Replies: 2
    Last Post: 07.04.2010, 19:41
  5. Replies: 6
    Last Post: 08.11.2007, 09:59

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •