    Ich vermute ganz stark, Du mußt den Stromwandler so anschließen wie es im Handbuch der Logo Seite 51 beschrieben ist: "Anschließen eines 2-Draht-Sensors an LOGO! AM2":
    - Plus (+) des Wandlers an + (L+) Deiner 24VDC Versorgungspannung
    - Minus (-) des Wandlers an (I1) des Analogeingangs
    - Minus des Analogeingangs (M1) an Minus (M) Deiner 24VDC Versorgung

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  2. #12
    amedes's Avatar
    amedes is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.09.2018
    Posts
    26
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Danke.

    Um das jetzt zu Testen ... sieht das bei mir so aus.
    Muss ich der Logo8 noch irgendwie mitteilen, dass ich jetzt eine Erweiterung AM2 drann habe?
    Ich komme mit den Einstellungen der einzelnen Blöcke nicht zurecht.

    prog001.PNG

  3. #13
    Join Date
    02.01.2015
    Posts
    668
    Danke
    118
    Erhielt 149 Danke für 139 Beiträge

    Default

    Da du eine 12/24 RCE hast, sind defaultmässig AI1 und AI2 für das Basismodul reserviert. Dadurch ist die Adresse des ersten Analogeingangs auf dem ersten analogen Eingangs-Erweiterungsmodul dann AI3.
    Du kannst, wenn du keinen Analogeingang auf dem Basismodul benötigst, alle deaktivieren. In dem Fall ist die Adresse des ersten Analogeingangs auf dem ersten analogen Eingangs-Erweiterungsmodul dann AI1.
    Der Messbereich deines Wandlers ist ja 0-20A, wenn die Klemmen 1 und 2 nicht gebrückt. Dem entsprechend habe ich den Analogverstärker parametriert.
    Wenn du nichts weiter im Programm mit dem Analogwert machst, kannst du dir auch den Analogverstärker B001 sparen und die gleichen Parameter dann im analogen Schwellwertschalter einstellen. Du darfst nur nicht so machen wie du es gemacht hast: In beiden Analogverstärker die Verstärkung einstellen.
    Attached Images Attached Images
    Last edited by GUNSAMS; 11.02.2019 at 17:06.

  4. #14
    amedes's Avatar
    amedes is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.09.2018
    Posts
    26
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo GUNSAMS,

    danke für deine Hilfe.
    Hier das Ergebnis.

    prog003.jpg

Similar Threads

  1. Sonstiges LOGO V8 8Temperaturen messen regeln+Messumformer
    By marvin90 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 02.02.2015, 07:22
  2. Stromwandler (0-20mA) an LOGO 0BA6??
    By AUMA in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 14
    Last Post: 05.08.2014, 10:38
  3. Stromwandler mit 0-10V
    By MRT in forum Elektronik
    Replies: 9
    Last Post: 17.01.2011, 22:54
  4. PT 100 Messumformer für Logo
    By Sepperl in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 25.07.2009, 20:29
  5. Strommessung mit Messumformer
    By MatMer in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 29.09.2005, 10:17

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •