Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: Logo mit Stromwandler-Messumformer installieren

  1. #11
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,912
    Danke
    1,131
    Erhielt 4,116 Danke für 3,321 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich vermute ganz stark, Du mußt den Stromwandler so anschließen wie es im Handbuch der Logo Seite 51 beschrieben ist: "Anschließen eines 2-Draht-Sensors an LOGO! AM2":
    - Plus (+) des Wandlers an + (L+) Deiner 24VDC Versorgungspannung
    - Minus (-) des Wandlers an (I1) des Analogeingangs
    - Minus des Analogeingangs (M1) an Minus (M) Deiner 24VDC Versorgung

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  2. #12
    amedes's Avatar
    amedes is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.09.2018
    Posts
    26
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Danke.

    Um das jetzt zu Testen ... sieht das bei mir so aus.
    Muss ich der Logo8 noch irgendwie mitteilen, dass ich jetzt eine Erweiterung AM2 drann habe?
    Ich komme mit den Einstellungen der einzelnen Blöcke nicht zurecht.

    prog001.PNG

  3. #13
    Join Date
    02.01.2015
    Posts
    685
    Danke
    119
    Erhielt 154 Danke für 144 Beiträge

    Default

    Da du eine 12/24 RCE hast, sind defaultmässig AI1 und AI2 für das Basismodul reserviert. Dadurch ist die Adresse des ersten Analogeingangs auf dem ersten analogen Eingangs-Erweiterungsmodul dann AI3.
    Du kannst, wenn du keinen Analogeingang auf dem Basismodul benötigst, alle deaktivieren. In dem Fall ist die Adresse des ersten Analogeingangs auf dem ersten analogen Eingangs-Erweiterungsmodul dann AI1.
    Der Messbereich deines Wandlers ist ja 0-20A, wenn die Klemmen 1 und 2 nicht gebrückt. Dem entsprechend habe ich den Analogverstärker parametriert.
    Wenn du nichts weiter im Programm mit dem Analogwert machst, kannst du dir auch den Analogverstärker B001 sparen und die gleichen Parameter dann im analogen Schwellwertschalter einstellen. Du darfst nur nicht so machen wie du es gemacht hast: In beiden Analogverstärker die Verstärkung einstellen.
    Attached Images Attached Images
    Last edited by GUNSAMS; 11.02.2019 at 17:06.

  4. #14
    amedes's Avatar
    amedes is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.09.2018
    Posts
    26
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo GUNSAMS,

    danke für deine Hilfe.
    Hier das Ergebnis.

    prog003.jpg

  5. #15
    Join Date
    29.08.2019
    Posts
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Moin Amedes,

    hast du denn jetzt den Wandler direkt angeschlossen ohne Wiederstand?

  6. #16
    Join Date
    02.01.2015
    Posts
    685
    Danke
    119
    Erhielt 154 Danke für 144 Beiträge

    Default

    Stromauswertung (0/4-20 mA) am Basismodul geht nicht, da die Analogeingänge nur 0-10V verarbeiten können. Deshalb ist der 500 Ohm Widerstand als Wandler notwendig.
    Direkte Stromauswertung nur am AM2 möglich.

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:

    derniq (29.08.2019)

  8. #17
    Join Date
    29.08.2019
    Posts
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Der Wiederstandswert ist egal oder sollte dieser 500Ohm sein? Oder wie kommst du auf 500Ohm?

  9. #18
    Join Date
    02.01.2015
    Posts
    685
    Danke
    119
    Erhielt 154 Danke für 144 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    U = R * I
    U = 500 Ω * 0,02 A = 10V

    Fließen durch den Widerstand 20 mA, erzeugt dies einen Spannungsabfall von 10 V am Widerstand.

Similar Threads

  1. Sonstiges LOGO V8 8Temperaturen messen regeln+Messumformer
    By marvin90 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 02.02.2015, 07:22
  2. Stromwandler (0-20mA) an LOGO 0BA6??
    By AUMA in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 14
    Last Post: 05.08.2014, 10:38
  3. Stromwandler mit 0-10V
    By MRT in forum Elektronik
    Replies: 9
    Last Post: 17.01.2011, 22:54
  4. PT 100 Messumformer für Logo
    By Sepperl in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 25.07.2009, 20:29
  5. Strommessung mit Messumformer
    By MatMer in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 29.09.2005, 10:17

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •