Thema: Logo mit Stromwandler-Messumformer installieren

  1. #1
    Registriert seit
    26.09.2018
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich bin mir nicht sicher, wie ich an der Siemens Logo8 12/24 RCE einen Stromwandler-Messumformer vom Typ
    ZIEHL-STWA2AH anschließe.
    Folgenden Schaltplan habe ich vom Hersteller

    ziehl-stwa2ah.png
    stromproportionaler Analogausgang DC 4 ...20mA entsprechend AC - Messbereich
    Versorgungsspannung 9...30 VDC (über Messschleife)

    Wandler

    ziehl-stwa2ah_bild.png

    Meine Vorstellung zum Anschluß an der Logo:

    Klemme 1 und 2 bleiben offen, da ich den Messbereich 0 ... 20A haben möchte.
    Klemme + leg ich auf die 24 VDC+ der Logo
    Klemme - Schließe ich an den Eingang der Logo I1 an

    ?

    Mario
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Gelöst: Logo mit Stromwandler-Messumformer installieren  

  2. "
    Zitat Zitat von amedes Beitrag anzeigen
    Aber die LOGO kann doch 4-20mA.
    Ich kann doch die Eingänge der Logo auch dementsprechend definieren.
    Oder verstehe ich das falsch?
    Anhang 44296
    Da steht Analogausgänge!


    Es gibt noch ein Zusatzmodul für 4-20mA-Eingänge, aber das Basismodul kann, wie von GUNSAMS bereits angegeben, nur 0-10V."


  3. #2
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    647
    Danke
    116
    Erhielt 145 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    Die analogen Eingänge eines Logo Basismoduls können nur 0-10V verarbeiten. Der Wandler gibt aber 4-20mA aus.
    Du musst wie in der Zeichnung angegeben, einen 500 Ohm Widerstand schalten. Dadurch entsteht am Widerstand ein Spannungsabfall von 2-10V. Den Analogeingang der LOGO! schließt du dann parallel zum Widerstand an.

    Habe jetzt mal ins Datenblatt geschaut, danach soll es 24V max. 800 Ohm sein.
    Geändert von GUNSAMS (29.01.2019 um 11:27 Uhr)

  4. #3
    Avatar von amedes
    amedes ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.09.2018
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für deine Antwort.
    Aber die LOGO kann doch 4-20mA.
    Ich kann doch die Eingänge der Logo auch dementsprechend definieren.
    Oder verstehe ich das falsch?
    2019_01_29_12_03_26_LOGO_Soft_Comfort.png

  5. #4
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    4.114
    Danke
    507
    Erhielt 1.046 Danke für 846 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von amedes Beitrag anzeigen
    Aber die LOGO kann doch 4-20mA.
    Ich kann doch die Eingänge der Logo auch dementsprechend definieren.
    Oder verstehe ich das falsch?
    2019_01_29_12_03_26_LOGO_Soft_Comfort.png
    Da steht Analogausgänge!


    Es gibt noch ein Zusatzmodul für 4-20mA-Eingänge, aber das Basismodul kann, wie von GUNSAMS bereits angegeben, nur 0-10V.

  6. #5
    Avatar von amedes
    amedes ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.09.2018
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke nochmal.
    Ich hole mir das Zusatzmodul und melde mich nochmal.

    Cu

  7. #6
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    4.114
    Danke
    507
    Erhielt 1.046 Danke für 846 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von amedes Beitrag anzeigen
    Ich hole mir das Zusatzmodul und melde mich nochmal.
    Sehr wahrscheinlich wandelt das Analogeingangsmodul auch nur den Strom über einen (internen) Bürdewiderstand in Spannung um.

    Modul kostet je nach Händler 60€ aufwärts, der Widerstand ca. 1€.

  8. #7
    Avatar von amedes
    amedes ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.09.2018
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wäre das so richtig mit den Widerstand?

    Unbenannt.jpg

  9. #8
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.556
    Danke
    537
    Erhielt 227 Danke für 201 Beiträge

    Standard

    ja, sollte so funktionieren
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  10. #9
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    4.114
    Danke
    507
    Erhielt 1.046 Danke für 846 Beiträge

    Standard

    Sieht ok aus.


    Hier ein Bildchen von PN/DP dazu: Analogeingabe 4-20mA für Logo, S7-200, 1200 oder S7-300

    Und denk dran, der Widerstand muss min. 1/8 Watt (125mW) Leistung haben: Analogeingabe 4-20mA für Logo, S7-200, 1200 oder S7-300

  11. #10
    Avatar von amedes
    amedes ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.09.2018
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe mir eine AM2 für die Logo geholt und habe eine frage zur Beschaltung des Stromwandlers.
    Ich würde wie folgt anschließen:


    Zeichnung_Logo8_001.jpg

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges LOGO V8 8Temperaturen messen regeln+Messumformer
    Von marvin90 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.02.2015, 07:22
  2. Stromwandler (0-20mA) an LOGO 0BA6??
    Von AUMA im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.08.2014, 10:38
  3. Stromwandler mit 0-10V
    Von MRT im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 22:54
  4. PT 100 Messumformer für Logo
    Von Sepperl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 20:29
  5. Strommessung mit Messumformer
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 10:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •